1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Стальная перемычка над окном

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 16.08.12.

  1. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    129

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Смоленск
    Стальная перемычка над окном
    Немного сглупил похоже, использовав в качестве перемычек над окнами в цоколе два сваренных между собой швеллера, причем плоской стороной швеллеры торчат на улицу:

    [​IMG]

    Снаружи то я цоколь утеплю ЭППС, но что делать с оконными откосами? Там же сверху будет швеллер стальной торчать и это будет мостище холода в дом. Или это не особо страшно?

    Наверное можно над окном хотя бы 5 см утеплителя проложить, но сокращать и без того мелкие окошки не хочется.

    Есть какие идеи?
     
    aklabs , 16.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Balrog
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    105

    Balrog

    Живу здесь

    Balrog

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Москва
    А где окна то будут? по картинке не понятно ни фига
     
    Balrog , 17.08.12
    #2 + Цитировать
  3. aklabs
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    129

    aklabs

    Живу здесь

    aklabs

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    752
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Смоленск
    Окна под перемычкой из швеллеров, там видна опалубка вертикальная, формирующая окно. Все остальное бетоном будет залито.
     
    aklabs , 17.08.12
    #3 + Цитировать
  4. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    731

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    731
    Адрес:
    Рязань
    Основная проблема не мостки холода а возможный конденсат на балке внутри.

    Проложите над окном 2 см ЭППС (это не много) швеллер сразу в десятки раз поменяет теплопроводность.
     
    sepavi , 17.08.12