    Как проверить качество работы?
    Работяги подготовили опалубку для заливки ступени фундамента, подготовили арматуру. Собственно вопрос на что надо смотреть? Как проверить правильность связывания арматуры? Вообще где найти хорошего и разбирающегося специалиста на испекцию перед заливкой бетона?
    Спасибо. подготовка2.JPG подготовка2.JPG подготовка3.JPG
     
  2. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    1.793

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Молдова
    Не нужно быть большим специалистом :) чтобы понять что качество армирования не ахти!
     
  3. Vezunchik
    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    4

    Vezunchik

    Участник

    Vezunchik

    Участник

    Регистрация:
    05.11.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    :ogo: Что именно? На что смотреть? Я не специалист и мне непонятно.
     
  4. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    1.793

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.181
    Благодарности:
    1.793
    Адрес:
    Молдова
    Не знаю:flag: именно что Вы строите, но "на глаз" сразу можно сказать что не обеспечен защитный слой бетона снизу и с боков, не проармированы углы... Сомнение вызывает и один ряд "сетки"... Побольше бы фото и с разных углов...
     
  5. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.706
    Благодарности:
    627

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.706
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Уфа
    Армирование выполнено неверно, углы не проармированы, верхней арматуры нет
     
  6. pkalyuga
    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6

    pkalyuga

    Участник

    pkalyuga

    Участник

    Регистрация:
    12.08.11
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Астрахань
    А на мой взгляд держать будет намертво, арматура толстая хорошая
     