    По границе участка идет воздушная ЛЭП 380 В. Провода СИП. Счетчик установлен на столбе. В щитке на столбе 3 фазы и PEN. Ввод в дом будет подземным кабелем. Хочу сделать нормальную защиту от импульсных перенапряжений (УЗИП класса 1 и УЗИП класса 2).
    Подскажите где ставить УЗИПы и разделить PENна Nи PE.
    Места для этого три:
    1. Щиток на столбе.
    2. Можно установить дополнительный щиток в подвале, в нем же перейти с бронированного подземного кабеля на обычный.
    3. Основной щиток дома.
    Длина кабелей между щитами 1 и 2, а также между 2 и 3 около 15 метров.
    Подскажите, пожалуйста, наилучшее решение.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.552
    Благодарности:
    5.244

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.552
    Благодарности:
    5.244
    Адрес:
    Пенза
    - Щиток на столбе
    Можно на столбе (придётся тянуть 5ти жильный кабель в дом) и можно и в доме.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.487
    Благодарности:
    2.240

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.487
    Благодарности:
    2.240
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Первый каскад, класс B - прямо на вводе, на столбе. Второй каскад, класс C - в доме, после подземного кабеля. Ёмкость и индуктивность подземного кабеля между каскадами УЗИП будут существенной частью защиты, это описано в рекомендациях по установке УЗИП.
     
  4. IlyaV
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    IlyaV

    Участник

    IlyaV

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Где лучше?

    А УЗИП какие трехполюсные или черырех полюсные лучше?
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.552
    Благодарности:
    5.244

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.552
    Благодарности:
    5.244
    Адрес:
    Пенза
    Разделять PEN? На столбе лучше, но - дороже.

    В Вашем случае трехполюсные:hello:
     
  6. IlyaV
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    IlyaV

    Участник

    IlyaV

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Т. е. в моем случае вы предлагаете ставить УЗИП I до разделения PEN?
    А как же УЗИП II? Или его четырех полюсным?
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.552
    Благодарности:
    5.244

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.552
    Благодарности:
    5.244
    Адрес:
    Пенза
  8. IlyaV
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    IlyaV

    Участник

    IlyaV

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    А чем лучше? У меня в доме хорошая земля обсадная труба (133 мм) скважины.
    И если на столбе делить PEN, то и селективное узо ставить на столбе?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313
    Адрес:
    Москва
    Нет никаких указаний, что деление "пен" на столбе вообще допустимо!
    Бросьте эту бредовую идею.
    Вам "Олега" схему дал. И везде, какие рисунки у нас есть - деление будет в здании, при куче др. условий.
     
  10. IlyaV
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2

    IlyaV

    Участник

    IlyaV

    Участник

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Имеет смысл ставать УЗИП 1 до счетчика или можно после счетчика?
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313
    Адрес:
    Москва
  12. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.575
    Благодарности:
    1.908

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    4.575
    Благодарности:
    1.908
    Адрес:
    Калининград
    Электроустановка (указанные на рисунках) включает в себя помещения, а так же прилегающую территорию. PEN в жилом здании не допустим - Гост 50571,1-2009. Поэтому деление PEN производится вне здания.
     
  13. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    406

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    406
    Адрес:
    Москва
    Вот так инфа... Спасибо!
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    10.446
    Благодарности:
    3.313
    Адрес:
    Москва
    Ага, "хаус" отлично прикольнулся :)] Где это написано, НТДшник, где написано "делить вне здания"?)
     
  15. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    406

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    406
    Адрес:
    Москва
    :) Я теперь не понял - это так или нет?
     