1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,03оценок: 38

"Уникальное" строительство. Рассказ технадзора-2

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ZDR, 11.08.12.

  1. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    956

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    956
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    "Уникальное" строительство. Рассказ технадзора-2
    Начало темы тут.

    Во флуде, а это "Журнал работ" :) Разницу чувствуете ?
    Считаю, что нормально.
    Чтоб потом над соседом весь посёлок смеялся ?
    У меня глухая стена, он ей будет любоваться. Могу там граффити заенарисовать :)
     
    ZDR , 11.08.12
    #1 + Цитировать
  2. feaa
    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    104

    feaa

    Живу здесь

    feaa

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.09
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Россия
    Соседу завидовать нужно, с технадзором фортит, а над подрябчиком ржут все регионы России ;)) Особо порадовал армпояс в топике Goodwinnа :victory::)]:victory:
     
    feaa , 11.08.12
    #2 + Цитировать
  3. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    731

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.675
    Благодарности:
    731
    Адрес:
    Рязань
    Не хочется конечно всякое. Но данный форумчанин Goodwinn, более похож на фейк.

    1. По газобетонным блокам стен под оконными проемами пошли сквозные трещины. Блоки имеют отклонения от геометрической формы на 10-15мм, сертификатов на блоки и смесь допроситься не могу, похоже их нет.

    Как так получилось что пришли какие то непонятные блоки, без всего и заказчик не в курсе, (по виду пенобетон).

    2. Без согласования заменили клей (должен быть по смете) на кладочную смесь М-150. Швы между блоками практически все больше 10мм, обычно 20-30мм есть и 50мм,

    Класть блоки с перепадом 10-15 мм на клей не реально, сделать растворный шов 10 мм для блока малореально, норма 20-30 мм.

    3. Объясните мне пожалуйста, что прораб имел ввиду когда лил такие пояса?

    Работал с разными строителями, но никто и никогда не горел желанием переусложнять конструкцию, перемычки над окнами, и хорошо если арм пояс по этажу. А вот в частные фантазии такого типа видел и не раз. Более того так строители не строят, даже молдоване и узбеки, тут чувствуется авторская рука.

    4. Вылили несущие колонны без опоры на фундамент, от нагрузки начали трескаться облицовочные блоки цоколя.
    Как получилось что достроенно до такого, (блоки, армпояс, колонны, раствор, и. т. д.)

    С учётом того что есть всего пара сообщений, думаю фэйк.

    Про ZDR.

    То как он общается со стройкой и принимает решения в изменениях, Утвердило меня в мысли что он и есть заказчик, или очень близкий ему человек (дочь, сын, отец).

    По манере общения и проколам, студент, либо окончивший совсем недавно.

    Опыта в малоэтажке невижу.
    Юридические знаний невижу.
    Опыта работы с людьми не вижу.

    Возможно как с тем сусликом, но что есть то есть.
     
    sepavi , 12.08.12
    #3 + Цитировать
  4. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    956

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    956
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Зато все видят интернет-хомячка с 3-мя классами образования. :) И http://bash.im/quote/418358
     
    ZDR , 12.08.12
    #4 + Цитировать
  5. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.506
    Благодарности:
    7.389

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.506
    Благодарности:
    7.389
    Адрес:
    Домодедово
    По Гудвину, действительно похоже, однако на просторах частной застройки бывает, даже то, что "не бывает".
    Пока я верю.
    По ТС не согласен :no:
    Во первых, очевидно, что съемка делается с балкона соседнего участка из окна или с балкона, где
    Странно только это. Как из глухой стены съемка делается :aga:

    Во вторых ТС, наоборот, очень похож общением именно на того и с тем опытом, каковым себя и обозначил.
    Я знаком со многими ветеранами от строительства и с некоторыми дружил, поскольку жил и живу, фактически, среди строек, среди которых практически нет таких мелкомасштабных, как у ТС, поэтому, практически на каждой есть на различных должностях буквально "одногрупники" по ПГС нашего ТС. :victory:
    Они бывают интересны, а бывают невыносимы.
    Временами переполняешься восхищением глубиной их знаний, а иногда разбирает смех от их "ортодоксальности" и "ограниченности".
    Просто у ТС нет актуального на данный социальный и экономический момент опыта в работе с людьми нижнего звена, а как раз "на уровне треста" - через край.
    Нет опыта в малоэтажке, опять-таки "на земле", а не "из министерства"
    А юристом он и небыл никогда и быть не должен.
    А главное, что сейчас находится на должности (вернее с фунцкиями), которых в малоэтажке нет, в том виде, в котором он их на себя взял.
    Я уже писал:
    "Орбитр - ветеран высокого уровня по футболу приглашен судить студенческий матч по баскетболу."
     
    beutiflet , 12.08.12
    #5 + Цитировать
  6. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    956

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    956
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Погляди на фотки и слева увидишь водосточную трубу. Внимательный ты наш. :)
    IMG_3628-sm-sm.JPG

    Арбитр по преферансу судит матч по лохотрону ! Вот так будет правильно :)
     
    ZDR , 12.08.12
    #6 + Цитировать
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.506
    Благодарности:
    7.389

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.506
    Благодарности:
    7.389
    Адрес:
    Домодедово
    В таком ракурсе фото - ясно стало.
    То, что это лохотрон Вы не знали и не могли знать в начале, тем более, чтот факт и сейчас небесспорен
     
    beutiflet , 12.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Goodwinn
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    16

    Goodwinn

    Участник

    Goodwinn

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва Новая
    Лихо Вы всё разрулили.
    Goodwinn скорее похож на дурака доверившего стройку "профессионалам".
    Отвечаю по пунктам.
    1. По газобетонным блокам стен... Блоки закупала фирма, уверяли, что у них постоянные контакты с этим заводом и проблем с качеством нет. Когда их привезли мы напряглись, т. к. отломить край можно было рукой, но все в один голос уверяли, что они новые и затвердеют через неделю. В тот момент о геометрии блоков я не задумался. Сертефикаты обещали придоставить с последней партией блоков.

    2. Без согласования заменили клей... Мешки со смесью привезли вместе с блоками с того же завода. На вопрос это же не клей, а смесь был получен ответ, что завод рекомендует класть на эту смесь свои блоки.
    Конечно! Потому и такие швы! только это газобетон, а для газобетонных блоков отклонения от размеров велики и швы тоже велики.
    Про узбеков на скажу, а вот мне такой русский проживающий в Молдавии попался. Мне кажется он старался как лучше. Пояса по мансарде его идея, когда я сомневался нужны ли они уточнял у технологов. Они говорили, что в этом нет необходимости. Но приехав как то на участок, обнаружил их частично залитыми. Пришлось лить все...

    Все хуже достроено под кровлю.
    sepavi, а Вы случайно не из этих ГруппМастеров, если да, подскажите пожалуйста ген директор Мар...ша реален или фейк.

    P1150802.JPG

     
    Goodwinn , 12.08.12
    #8 + Цитировать
  9. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Goodwinn

    А что смущает в армопоясе мансарды? Думаю ето не привело к ослаблению конструкцыи, скорей добавило прочности. :hello:
     
    cantexnik , 12.08.12
    #9 + Цитировать
  10. ZDR
    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    956

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    ZDR

    Инженер-строитель (ПГС)

    Регистрация:
    04.04.08
    Сообщения:
    433
    Благодарности:
    956
    Адрес:
    Москва-Новая Москва
    Знаешь пословицу "Рыбак рыбака видит издалека". ?
    Другой наглядный пример ЗК, попробуй ты в "обществе" заявить, что сидел, когда нары только на экране наблюдал, тебя через 10 минут расколят и опустят. "Регалки" фальшивые будешь стёклом бутылочным срезать.
    Или в "параллельных структурах" - спецслужбах ? :) Тоже 10 минут не продержишься, расколят.
    В медицине, машиностроении, радио итд. В любой ПРОФЕССИИ.
    И строители-профессионалы также отличают "своего".
    Поэтому я в первый день сказал заказчику - гони в шею !
     
    ZDR , 12.08.12
    #10 + Цитировать
  11. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.506
    Благодарности:
    7.389

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    7.506
    Благодарности:
    7.389
    Адрес:
    Домодедово
    Цифра 1 - строительный прикол чистой воды и указывает на глубину проработки проекта и сообразительности строителей.
    Цифра 2, если бы была продолжена по пунктиру, то не казалась бы такой смешной и, в общем, было бы чего обсудить. А получился - тоже прикол
     

    Вложения:

    • DSCN0176-1.jpg
    beutiflet , 12.08.12
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    При внимательном просмотре ето тоже самое.
    http://www.fachwerk.com.ua/i/fachwerk.com.ua/i-209.jpg
     
    cantexnik , 12.08.12
    #12 + Цитировать
  13. Goodwinn
    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    16

    Goodwinn

    Участник

    Goodwinn

    Участник

    Регистрация:
    01.07.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Москва Новая
    Да, я не против поясов, только мне кажется, что прочность избыточная, а она стоит денег, Кроме того все эти пояса это мостики холода. Я смотрю вокруг и не вижу поясов на домах из газоцемента, все ровненькие беленькие с тонкими монтажными швами, а мне что бы выровнять стены надо не меньше 30мм штукатурки положить.
    . P1150825-1.jpg
     
    Goodwinn , 12.08.12
    #13 + Цитировать
  14. Виктор Петрович
    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.342
    Благодарности:
    1.010

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Виктор Петрович

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.10
    Сообщения:
    1.342
    Благодарности:
    1.010
    Адрес:
    Новокузнецк
    Хорошая штука, пригодится в хозяйстве. Кстати, теодолит можно использовать в качестве нивелира, но надо потренироваться.
     
    Виктор Петрович , 12.08.12
    #14 + Цитировать
  15. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.251
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Про мостики холода согласен. Прочность избыточной не бывает особенно если строим для себя.
    Прийдёт время штукатурить выставят маяки увидиш. :hello:
     
    cantexnik , 12.08.12
    #15 + Цитировать

Смотрите также