1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,11оценок: 9

Нужен расчет несущей способности монолитного перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vitt, 04.06.08.

  1. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    12.697
    Благодарности:
    3.136

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    12.697
    Благодарности:
    3.136
    Адрес:
    Иваново
    А где расчет то?

    Можете посмотреть типовые серии на плиты ПК - как они заармированы и сравнить
     
  2. Сергей0106
    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Сергей0106

    Новичок

    Сергей0106

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Вся проблема в том что там используется арматура преднапрчженная
     
  3. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    12.697
    Благодарности:
    3.136

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    12.697
    Благодарности:
    3.136
    Адрес:
    Иваново
    Там преднапряженная арматура только с определенных длин только
     
  4. Сергей0106
    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Сергей0106

    Новичок

    Сергей0106

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Арматура проходит только продольно, может кто пересчитать
     
  5. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    787

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    1.789
    Благодарности:
    787
    Адрес:
    Новосибирск
    В сферическом вакууме может и проходит. Проще добавить 4,6,8+ см. и не проверять применимость расчётной несущей способности и фактической.
     
  6. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    1.869

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    1.869
    @Сергей0106, 5 метровый пролёт перекрыть плитой, толщиной 8см?
    Это фантастика даже с преднапряжением. А без преднапряжения - так и подавно... Как рассчитывали?
     
  7. Сергей0106
    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Сергей0106

    Новичок

    Сергей0106

    Новичок

    Регистрация:
    19.11.21
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Сначало узнал As, сравнил с мПа бетона 25го. Собрал все нагрузки (собственный вес плиты 250кг, снеговая нагрузка 60кг/м2, рубероид в виде перекрытия 4кг.). Далее определил колличество арматуры в мм2.
    Как то так.
     
  8. Popovab
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    Popovab

    Участник

    Popovab

    Участник

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Доброе утро. Столкнулся с такой задачей. Залита плита по ленте. Размер 4.8*6 м. Описание по 40 см с каждой стороны. На плите по краю стоят стены из Гб. Практически по центру планирую поставить печь. Масса печи в кирпиче более 3.5 тонн. Плита из м350 армирована 2 рядами арматуры 10 мм с сеткой 200*200. Толщина плиты 20 см. Выдержит- ли плита такую нагрузку, и если не выдержит, тот Возможно-ли усилить каким-то образом место установки печи. Печь грубо говоря 1*1 метр. Заранее спасибо.
     
  9. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    1.869

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    1.869
    Добрый день. В целом толщина и армирования адекватны, но такую доп нагрузку в центре вряд-ли выдержит.
    Насчёт усиления надо подумать. Снизу есть доступ? Там подполье или что?
     
  10. LEHA22
    Регистрация:
    01.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    LEHA22

    Новичок

    LEHA22

    Новичок

    Регистрация:
    01.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте уважаемые строители.
    Прошу подсказать, может кто имел опыт. Имеется комната 2.5*3 метра без потолка. Требование заказчика: бетон, не менее 25см. В наличии имеются уголки 110*110*7 мм. Идея такая: по краям по одному уголку, и оставшее пространство поделить по 75 см спаренными (двойными) уголками. Т. е примерно так: по центру сдвоенный уголок (перевёрнутая буква "т") на 75 сантиметров в стороны, тоже самое, и ещё на 75см уголки одинарные. Всего получается нагрузка ляжет на 8 уголков. Между ними профлист, сверху арматура и бетон. Сомнения в том, выдержат ли эти уголки, на пролете 2.5 метра, вес примерно 2 кубов бетона?
    А конкретнее, не будет ли заметного прогиба?
     
    Последнее редактирование модератором: 02.12.21
  11. Popovab
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    Popovab

    Участник

    Popovab

    Участник

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Снизу доступа нет. Плита отливалась по обратной засыпке + эппс
     
  12. Popovab
    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2

    Popovab

    Участник

    Popovab

    Участник

    Регистрация:
    26.05.19
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    2
    Может быть усилить дополнительно отлив 2 балки и связанную с ними плиту толщиной 10 см, а балки завести в плоскось опоры плиты на фундамент?
     
  13. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    1.869

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    1.869
    А грунт под плитой уплотняли? Я так понял изначально что это перекрытие. Или есть риск что грунт сядет?
     
  14. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    1.869

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    1.869
    @LEHA22, хоть пролёт и небольшой, но уголки плохой вариант для использования в качестве балок.
    Есть фото? Почему просто по профлисту не залить? Или с опиранием пробьлемы?
     
  15. LEHA22
    Регистрация:
    01.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    LEHA22

    Новичок

    LEHA22

    Новичок

    Регистрация:
    01.12.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Фото нет, только на следующей неделе смогу сделать. Не совсем понял, что значит по профлисту? Опирать его собственно не на что. ну понятно, двутавр был бы лучше, у заказчика просто эти уголки есть, а ещё он хочет поменьше всего покупать.
    Собственно отсюда вопрос и возник, если их на 2.5 метра пролет кинуть (всего 8 уголков на комнату 2.5*3) в них профлист, и сверху уже бетон, примерно около двух кубов, не прогнет ли их :faq: