1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работает ЕЦ. Нужна помощь

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений_И, 09.08.12.

  1. Евгений_И
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    88

    Евгений_И

    Живу здесь

    Евгений_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ишим
    Не работает ЕЦ. Нужна помощь
    Собрана однотрубная СО из трубы ПП 32. Система состоит из двух кругов. Большой круг собран из труб ПП32 с переходом на металличку 86 и обратно с нарушением уклона (старый домик стоит ниже нового пристроя). Котел газовый КОВ-8.
    При отключении электричества на ЕЦ система не работает даже на малом круге (котел перегревается, радиаторы холодные).
    Что можно сделать?

    PS на выходе труба подачи отклоняется назад к стене под прямым углом и потом идет вверх (понагородили мы :|:).
     

    Вложения:

    • СО.GIF
    Евгений_И , 09.08.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну дак и не будет работать, пока своё пп не срежете и на сталь не переделаете. Ну или пп типа 60 диаметра. Ну а то что у вас система закрытая, это и к плачевным последствиям быстрее приведёт.
    Факи то хоть читали, прежде чем делать? Там же всё это описано, зачем повторять чужие ошибки то?

    Ну дак и не будет работать, пока своё пп не срежете и на сталь не переделаете. Ну или пп типа 60 диаметра. Ну а то что у вас система закрытая, это и к плачевным последствиям быстрее приведёт.
    Факи то хоть читали, прежде чем делать? Там же всё это описано, зачем повторять чужие ошибки то?
     
    федот1 , 09.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    552

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Какая ж это ЕЦ, когда бак мембранный и внизу, а подачи к радиаторам все снизу и с обратки. да ещё и диаметры малы?
    купить беспребойник для насоса или всё переделать...
     
    Пятницa , 09.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Евгений_И
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    88

    Евгений_И

    Живу здесь

    Евгений_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ишим
    Разве есть разница в каком месте он находится при закрытой системе?
    Не вариант, у нас если отключают, так отключают...
    Подачи снизу - хорошо или плохо - очень спорный вопрос. Вы это не хуже меня знаете. А запитаны они не с обратки, а с подачи - в малом круге, сразу за "разгонной петлей".

    Может имеет смысл сделать 2 метровый стояк из стальной трубы 40 мм вместо загогулины из ПП32 (фото загогулины вечером дома добавлю), а из него уже пойдет отвод вверху-вправо, там где группа безопасности установлена?

    PS Схемку подправил, чтобы было понятней - это вид сбоку, отметил уровни пола и потолка.
     

    Вложения:

    • СО.GIF
    Евгений_И , 10.08.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    А вы просто время оттягиваете что бы в металле не переделывать? Или кому то наобещали ЕЦ в пластике и в грязь не хотите ударить? Понятно ведь что денех потраченных жалко, время потраченного, но чудес не бывает. Вы же не первый день на форуме, вопросы задавали, но почему то "А МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ ПУТЁМ". Переделать ещё успеете, если упираться не будете.
     
    федот1 , 10.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Как знать, Ишим, якобы не Сочи и от Крыма далековато, а на дворе уже август.
    Вопрос к автору: что за краники стоят у Вас на радиаторах, по ПП и ЕЦ ув. федот1, уже высказался.
     
    Kylibin , 10.08.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Я в прошлом году в конце сентября запускал. А работы там у него недели на 2.
     
    федот1 , 10.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    При работе у заказчика по МЧС на название месяца не смотришь, но это внепланово, а зачем себя планово загонять в выполнение работ по монтажу и пуску СО в солнечном декабре в условиях Сибири. :faq:
     
    Kylibin , 10.08.12
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Да я то о том, что в сибири ещё до конца сентября можно запустить/потренироваться (это в сказках у нас тут снех по шею). НО. Если данный индивид будет спорить и убеждать, что у него его пп ЗАРАБОТАЕТ как то с ЕЦ (ил надеяться на это), то стопудов опаздает. Но зато гордо будет всем говорить, что он отстоял своё мнение, только холодно станет без электричества.
     
    федот1 , 10.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Евгений_И
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    88

    Евгений_И

    Живу здесь

    Евгений_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ишим
    Обычные шаровые краники, чтобы в случае чего отсечь радиатор и поремонтировать или ещё чего.

    В прошлом году делал ПП по нескольким причинам:
    • время сильно поджимало;
    • дом-каркасник, заполненный опилом (страшно в нем сварочные работы вести, закатится огонёк куда-нибудь в щёлку и капец дому);
    • качество современных стальных труб оставляет желать лучшего;
    • надеюсь когда-нибудь заменить старый домик на новый (он будет выше) и обустроить мансарду, при этом СО придётся полностью переделывать (с ПП это делать гораздо проще).
    Значит металлическим стояком не обойтись без замены всей системы?
    Хотелось все же чтобы хотя бы в малом круге ЕЦ можно было использовать. Делают же как-то люди, и работает у них ЕЦ без насосов, и не замерзают.
     
    Евгений_И , 10.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    4.593
    Благодарности:
    3.700
    Адрес:
    Донецк
    Шаровые это нормально.
    Начать можно с того, что деды делали, насосов тогда не ставили и работало.
    И где Вы, только такие качественные трубы находите?
     
    Kylibin , 10.08.12
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    1 счас время есть (но вероятно лень)
    2 если соблюдать правила безопасности ничего никуда не закатится. вы же не пробовали, как можно об этом говорить?
    3 качество пп НАМНОГО спорно, чем сертифицированных ст труб с нормальной базы.
    4 так а как дожить то до замены, зима то скоро.
    5 делать то делают, но это не значит что у них РАБОТАЕТ ЕЦ. рассказать то всё что угодно можно.
    чем дольше вы себя убеждаете, тем меньше времени остаётся до момента когда вам потребуется ЕЦ. можно конечно купить гену, но научить им пользоваться женщин и детей несколько проблематично.
     
    федот1 , 10.08.12
    #12 + Цитировать
  13. Евгений_И
    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    88

    Евгений_И

    Живу здесь

    Евгений_И

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.10
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    88
    Адрес:
    Ишим
    Лень - это не про меня! Нынче еще парную нужно в доме сделать, а там своих заморочек куча.
    С отоплением завел тему потому что думал исправить пару явных косяков смогу получить желаемое. Вероятно, учитывая ваши сообщения, придется нынче бросить электрокабель от соседа на случай отключения электричества (у нас разные фазы) и пока успокоиться с отоплением...
     
    Евгений_И , 10.08.12
    #13 + Цитировать
  14. Пятницa
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    552

    Пятницa

    Живу здесь

    Пятницa

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    3.802
    Благодарности:
    552
    Адрес:
    Папуа — Новая Гвинея
    Вы же ЕЦ хотите - в ЕЦ где он должен стоят, куда воздух идёт по трубам?

    Не спорный. Тот кто спорил, проспорил.
    Я знаю, что диагональ верх-низ... остальное - от лукавого и хотелок.
    спди... ну начитались же вы беллетристики... поверили в американские горки? :)
    ну так скажите "спасибу" тому, кто вам это говорил и пусть он тоже подключается к теме и решает вопрос с вашей неработающей системой...

    ПП трубы пойдут для газового котла, но их диаметр главного и обратки - мал.

    Сверху спустите подводы к обоим радиаторам и в верх радиаторов подключите, а сбоку справа - уберите опускающуюся трубу... и посмотрите, что будет
     
    Пятницa , 10.08.12
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    6.051
    Благодарности:
    2.126
    Адрес:
    Новосибирск
    Сделайте как говорит Пятница, посмотрите. Потом он ещё что нибудь скажет вы опять сделаете, мы опять посмотрим (работать то не будет). Потом ещё раз чего то придумает, а тут уж и зима наступит. Некогда будет экспереминтировать.

    А парню вы по такому же принципу делает (чтоб не работало). Так электричества и у соседа может кончиться (так бывает).
     
    федот1 , 10.08.12
    #15 + Цитировать