    Провисание стены над проемом
    Приехал сегодня посмотреть как идет кладка внутренних стен и был неприятно удивлен. На участке была арматура 10-ка, ее и заиспользовали для проемов. Возникло провисание. На глазок меньше сантиметра, но его видно и оно абсолютно не нравится. Позвонить и попросить привезти уголок почему-то не догадались.

    Товарищи строители меня уверяют, мол итак сойдет и ничего страшного. Все равно при монтаже проемов будут все запенивать. А цемент схватится и все будет хорошо держаться. А уголок уже засунуть, мол, не получится.

    Так как я в этой теме мало что понимаю - не хочется пороть горячку и требовать разбирать сразу стены и начинать делать заново. Знающие люди, подскажите, на сколько все это проблематично? Будет ли с течением времени увеличиваться провисание или я зря паникую? Не хотелось бы после монтажа дверей через несколько месяцев узнать, что нужно переделывать стены.
     

    Вложения:

    • фотография.JPG
    SibProgrammer , 08.08.12
    #1 + Цитировать
  2. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057
    Адрес:
    Кострома
    Может и продержится конечно, но решение не типовое и хлипкое. Лучше разобрать (не так уж и много) и положить перемычку -стоит не дорого (где то на уровне пары необходимых уголков) и привезти можно в легковушке. Перемычка 1ПБ нужной длины с опиранием на стены 25-30см с обеих сторон (скорее всего подходит 1ПБ-160)
     
    44alex , 08.08.12
    #2 + Цитировать
  3. SibProgrammer
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    103

    SibProgrammer

    Живу здесь

    SibProgrammer

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Новосибирск
    Если уж разбирать, то не так мало - 6 проемов (это я только один проем сфотал). Основной вопрос - будет ли это дальше деградировать или цемент схватится и процесс остановится?
     
    SibProgrammer , 08.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Strul
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    455

    Strul

    Живу здесь

    Strul

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    455
    Адрес:
    Москва
    Опирание жб перемычки для вашего проема - не менее 120мм с каждой стороны. Строители неопытные, если бы положили пару рядов кладки и дали просохнуть раствору - провиса бы не было, в принципе можно было оставить и так. А в вашем случае - зачем вам качели, пусть разбирают кладку и делают правильно. Мало ли, потом штукатурка затрещит, оно вам надо?
     
    Strul , 08.08.12
    #4 + Цитировать
  5. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057
    Адрес:
    Кострома
    Если бы армировались последующие ряды кладки над проемом -вопросов нет -а так ...
     
    44alex , 09.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Уфа
    Это-перегородка, насколько видно. Косяк-строителей. Арматуру можно было класть, но только A-III, завести её нужно мм на 200-300 и выше 3-4 рядов не класть над ней, пока не наберёт кладка прочность (около 3 дней). Провис очевиден, кладка схватилась и не упадёт, косяк двери дополнительно немного подопрёт.
     
    Саша1983 , 09.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Andrey_47840
    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    11

    Andrey_47840

    Живу здесь

    Andrey_47840

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.08
    Сообщения:
    515
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Перемычку можно было бы и на месте залить - устанавливается опалубка, выполняется армирование и заливается бетоном. Правда в этом случае нужно подождать перед дальнейшим выполнением кладки
     
    Andrey_47840 , 09.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Dron/9K
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4

    Dron/9K

    Участник

    Dron/9K

    Участник

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Московская область
    Как в проекте? если никак - строители за свой счет переделывать не станут. лично я бы оставил как есть несмотря на всю антинаучность примененного метода.
    вообще, перегородки прочнее несущих конструкций - странное зрелище.
     
    Dron/9K , 20.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.043
    Благодарности:
    1.781

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.043
    Благодарности:
    1.781
    Адрес:
    Можайск
    -
    В соответствии с типовой технологической картой производства армокаменных работ, любая перемычка возводимая из мелкоштучных элеметов требует установки опалубки со стойками которые берут на себя нагрузку в первые дни. Опалубка снимается по набору проектной прочности раствора
     
    Коростелёв СТ , 20.08.12
    #9 + Цитировать
  10. a40
    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    871

    a40

    Отделываю себе дом

    a40

    Отделываю себе дом

    Регистрация:
    19.04.10
    Сообщения:
    1.320
    Благодарности:
    871
    Адрес:
    Белгород
    Зато звукоизоляция лучше, что немаловажно для перегородок.

    Я бы оставил. imho, никуда уже не денется.


    А уголки или перемычки на объекте были? И они были показаны рабочим? :)


    Если не было, то от чего же удивляться? :)
     
    a40 , 20.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396
    Адрес:
    Кемерово
    Косяк строителей лишь в том, что поленились сделать подпорки на время кладки и схватывания раствора, из-за чего и появился прогиб. В целом решение с арматурой для рядовых перемычек полностью соответсвует СНиП.
    Корче смысла в переделке нет, но на будущее, строителей надо постращать насчёт временных подпорок.
     
    Winder , 20.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Sanchoys
    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13

    Sanchoys

    Участник

    Sanchoys

    Участник

    Регистрация:
    22.07.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Москва
    А перекрытия 2 этажа будут из чего? Эти стены не несущие?
     
    Sanchoys , 20.08.12
    #12 + Цитировать
  13. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    19.131
    Благодарности:
    11.396
    Адрес:
    Кемерово
    На фото кладка в полкирпича, ясное дело, что не несущая, впрочем всяко бывает:|:
     
    Winder , 20.08.12
    #13 + Цитировать
  14. SibProgrammer
    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    103

    SibProgrammer

    Живу здесь

    SibProgrammer

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.11
    Сообщения:
    136
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Новосибирск
    Строители все переделали. Перегородки, конечно, не несущие. Перекрытия - плиты-пустотки.


    Кстати, и в первый раз подпорки они ставили - просто сняли их через полдня.
     
    SibProgrammer , 21.08.12