Вводной щит

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем GlooM, 01.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.130
    Благодарности:
    25.716

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.130
    Благодарности:
    25.716
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здрасьте, давно не виделись!
    Вас там обидели: https://www.forumhouse.ru/threads/189806/page-19#post-11305322
    Думаете тут будет иначе? Разрешат? Ну-ну...
     
  2. Rinat71
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116

    Rinat71

    Живу здесь

    Rinat71

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Астрахань
    Alex спасибо за ответ. Да, стройка только началась (фундамент залил). Перед тем как собрать такую шину объехал все магазины - медных полос нигде нет, поэтому сделал так. Понял так, что на алюминий СИП надо опрессовать наконечник. Заземление пустить только на болт ящика? Розетки постараюсь вынести отдельно. А в остальном правильно?
    Металл щиток, по другому нельзя. Район не совсем обжитой, я его ещё цепью обмотал.
     
  3. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    Здравствуйте, Ринат! Цепью надо, вдруг сбежит куда:). Я свой щиток два месяца назад щитом из досок забил прямо на опоре (вокруг столба) - крайний участок и дорога рядом. Сегодня электрики подключать приехали, пришлось мне топором землю рубить вокруг столба, а то доски снизу примерзли и к щитку не подобраться.
    Медные шины делать и не обязательно, можно стальные (сечение только выдержать), важно - болты М8 на контактах и по две гайки на затяжку. Для СИПа есть наконечники в магазинах. Если делать ТТ со щитка, то в нем все проводники должны быть с двойной (усиленной изоляцией), возможно проложить вдоль стенок изнутри листочки текстолита (гетинакса). Потом допишу, гости пришли, у жены - день рождения).
    О, успел. На ТТ можно и потом перейти, в следующем щитке. У Вас какая линия питающая - СИП или голые провода? В клеммниках контакты со временем могут ослабеть, разное тепловое расширение у разных металлов, нагрузка меняется и т. п. Тут есть хитрость, что в клеммник можно привести длиннный конец и обвить им несколько дырок (туда-сюда) и винтов-прижимов будет больше уже. На перемычку тоже можно U-образную 10-ку сунуть, но лучше шины настоящие смастерить, вечные). Если будет у Вас в щитке система заземления ТТ, то защита у Вас будет своя, ничего делить не придется, защитный проводник никак и никогда не должен контачить с нулевым рабочим, ящик заземляется. Посмотрите альбомы АVS там много полезного для форумчан.
     
    Последнее редактирование: 27.11.14
  4. Rinat71
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116

    Rinat71

    Живу здесь

    Rinat71

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Астрахань
    Alex здравствуйте. Не стал вчера вас от семейного праздника отвлекать.
    По улице и до моего участка доходит СИП. Сегодня нашёл на базаре вот такие медные полоски. В выходные буду мастрячить. А их скручивать и к ним прикручивать нужны медные болты или обыкновенные. IMG_20141128_132626.jpg
     
  5. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Качественные болты нужны, не китайские.
     
  6. Rinat71
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116

    Rinat71

    Живу здесь

    Rinat71

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Астрахань
    Это безусловно. Но медные или стальные?
    Кто разбирается подскажите, такая обжимка подойдет для СИПа, ну и в впоследствии для других проводов? СИП 4х16. Screenshot_2014-11-28-14-59-57.png Screenshot_2014-11-28-15-00-39.png
     
  7. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Для СИПа - нет. Производитель внизу написал - одинарные НШВИ.
     
  8. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    Здравстуйте, уважаемый Ринат! Могу загрузить картинки, в них весь процесс изготовления. Получится несколько сообщений по восемь картинок.
     

    Вложения:

    • 2.JPG
    • 3 Заготовки 3.JPG
    • 4 Заготовки.JPG
    • 5 Заготовки.JPG
    • 6 Заготовки.JPG
    • 7 Заготовки.JPG
    • 8 Заготовки.JPG
    • 9 Заготовки.JPG
  9. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    Продолжу рисование. Это первое изделие, собирал из того, что было). Сейчас без граверов собираю, начитался американских статей об их бесполезности, контрю изо всех сил двумя гайками после сборки. Болты М8 так как в наконечнике была дырка ф8, а если в наконечнике будет ф6, то и болты можно взять М6 или дырку рассверлить в наконечнике с 6 до 8мм. Не помню, где вычитал, но это нижний предел по болтам на контактах - ф6мм. Рисунок с наклейкой можно распечатать на фотобумаге в четверть листа.
     

    Вложения:

    • 10.JPG
    • 11 Заготовки.JPG
    • 12 Заготовки .JPG
    • 13 Заготовки.JPG
    • 14 Наклейка на основание.jpg
    • 15 Заготовки.JPG
    • 16 Заготовки.JPG
    • 17.JPG
    Последнее редактирование: 28.11.14
  10. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    Окончание. Файлы ПДФ и докс - о опрессовке, у меня пресс гидравлический на шесть граней, такой же как на картинке. Вместо фабричной смазки при опрессовке на алюминиевые контакты прекрасно подходит простой медицинский вазелин, вроде и в орешках-проколах тоже вазелин. Остерегайтесь луженых наконечников, с виду они белые, а при опрессовке медь приходит на алюминий. Лопатка должна быть медная, а трубка алюминиевая на 16 кв. мм. Если найдете гильзы алюминиевые 16 кв. мм, то они прекрасно подходят для опрессовки СИП в АВ, если контакты в АВ U-образные, то может и опрессовывать не надо, а бывают там прижимы в виде цилиндров, тут уж надо опрессовать, а то расползуться.
    Такое изделие удобно применять в щитке на столбе, а в доме PEN может приходить сразу на ГЗШ, от ГЗШ перемычка на шинку N.
     

    Вложения:

    • 18.JPG
    • 19.JPG
    • 20.JPG
    • 21.JPG
    • 22 Почти готово.JPG
    • 23 Примерка.JPG
    Последнее редактирование: 28.11.14
  11. ihor semenov
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12

    ihor semenov

    Участник

    ihor semenov

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Украина
    А можна ли в доме с системой заземления ТТ перейти к системе заземления TN-C-S с помощью так называемого зажима "орех", чтоб заземлить PEN проводник перед счетчиком не разрезая PEN проводник и не роспломбовывая сам счетчик.
    Сделать так как показано на рисунке
    сжим - копия.jpg
    а в щитке после счетчика разделить PEN на N и PE.

    Перевод с рисунка
    "Від ПЛ" - от ВЛ
    "До лічильника" - к счетчику
    "До заземлення" - к заземлению

    Или вот так
    сжим - копия (2).jpg
    чтобы не делить PEN после счетчика на N и PE.

    Перевод с рисунка
    "PEN від ПЛ" - PEN от ВЛ
    "До лічильника" - к счетчику
    "До заземлення" - к заземлению
    "До шинки PE" - к шинке PE

    Наверно так будет лучше чем просто система ТТ.
     
  12. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    446
    Адрес:
    Владимир
    Так будет хуже.
    TT для частного сектора - то что доктор прописал.
     
  13. ihor semenov
    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12

    ihor semenov

    Участник

    ihor semenov

    Участник

    Регистрация:
    19.11.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Украина
    Да именно PEN.
    У меня частный дом питается от воздушной 4-х проводной ВЛ с повторным заземлением на опоре от которой идет СИП 4х16 к дому.
     
  14. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.116
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не PEN - это! По определению! Гляньте внимательно ТЦ №11/2006 (комментарии к нему) и ТЦ №31/2012! Я понимаю, что это не указ у вас, как и у нас, но всё же!
    Ничего хорошего с этим у вас нет и быть не может, как и у нас, впрочем!
    То, что вы предложили выше - это же очевидно, о чём и я говорил неоднократно, но случай не тот!
     
    Последнее редактирование модератором: 19.04.18
  15. AlexPetrow
    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    AlexPetrow

    Век живи - век учись

    Регистрация:
    31.08.10
    Сообщения:
    849
    Благодарности:
    1.020
    По этим циркулярам разделение должно произойти до прибора учета и даже до вводного защитно-коммутационного аппарата (в случае вводного на 4р). Мне не совсем понятно, что имеет в виду Александр Сергеевич упоминая эти циркуляры. Вот есть краткое описание их в приложении. Кто бы дал исчерпывающее описание этого проводника и условий для его эксплуатации. Народ считает, что СИП, повторные заземления и новая линия от ТП являются достаточным основанием для присутствия проводника PEN и соответственно TN-C-S. В соседней теме человеку дали тех. условия на TN-C-S при голой линии. Мы ему сооветуем ТТ и одно из оснований для этого - голая линия. А если не голая, тогда что еще нужно, ну кроме УЗО 300мА, хорошего ЗУ и т. п., это все от нас зависит.
    Цимус: "Применение системы ТТ рассматривается как временная (вынужденная) мера. После реконструкции ВЛ и перехода на ВЛИ в электроустановках следует перейти на систему защитного заземления TN, для этого во вводном устройстве следует установить перемычку между N и РЕ шинами".
    Что нужно сетевикам выполнить на питающей линии, какие условия существования PEN?
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 29.11.14