1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Система очистки воды из скважины

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Konstantin11, 31.07.12.

  1. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Появилась проблема.

    Начиная с зимы где-то сильно увеличилось содержание железа в воде. Первый Хониуэлл, большой, промываю практически через два-три дня (раньше делал это раз в месяц).

    Не могло ли что-то случиться со скважиной?
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что это у вас за объект - дачный посёлок?
     
  3. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Почему поселок, жилой дом.

    Думаю, наверное ржавчина насыпалась с обсадной трубы. Промыть скважину. И какой-то вихревой фильтр поискать, на грубую очистку.
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Имеется ввиду - объект находится в дачном посёлке или в посёлке постоянного проживания?
     
  5. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Постоянное проживание.
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Предполагал, что ближе к осени дачники разъехались. Водоразбор с горизонта упал и железо повысилось. Ан нет.
    По соседству новых скважин не бурилось?
     
  7. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Нет, все стабильно. Это-то и странно. Все-таки я на обсадную трубу грешу. Думаете, она не при чем?
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здесь без обследования мы ничего не узнаем.
    В моей практике было множество случаев, когда качество воды ухудшалось и обсадная была здесь ни причём.
     
  9. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Какого рода обследование вы имеете в виду?
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.903
    Благодарности:
    7.031
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Видео камеру помниться опускают. В разделе по скважинам и колодцам можете подчерпнуть более глубокие знания у буровиков.
     
  11. Hunternsk
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32

    Hunternsk

    Живу здесь

    Hunternsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Новосибирск
    Интересная система, не понял только за счет чего происходит аэрация?
     
  12. БорисБББ
    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.195

    БорисБББ

    Живу здесь

    БорисБББ

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.13
    Сообщения:
    4.059
    Благодарности:
    1.195
    Адрес:
    Хабаровск
    Кто подскажет, зачем у него между колоннами обратный клапан стоит?
     
  13. Msemenkin
    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2

    Msemenkin

    Участник

    Msemenkin

    Участник

    Регистрация:
    05.01.12
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    2
    @Konstantin11, спасибо за подробное описание. Сам я постепенно прихожу к схеме, очень похожей на вашу. В поселке централизованное водоснабжение, воду получают из скважины: жесткость >8, железо (включая хлорное железо) по Fe >3 мг/дм3. Давление в сезон полива огородов падает до нуля, в обычное время - не более 1,5атм
    Что имею по порядку, начиная с магистрального входа:
    1. Грязевик фильтр
    2. Манометр
    3. Промывной фильтр (аналог Honneywell), 100мкм
    4. Фильтр грубой очистки BB20 с картриджем, который можно чистить
    5. Накопительная емкость 500л с поплавковым клапаном (конструктивно очень похоже на ваш случай)
    6. повысительная насосная станция с автоматикой, гидроааккумулятром и манометром

    Все это задумывалось прежде всего с целью обеспечить нормальный напор воды в системе и обеспечить небольшой резерв воды на случай отключения - такое часто бывает. Ситсема в целом работает и как побочный эффект, как теперь я понимаю, происходи окисление железа. Судя по анализам Fe суммарно <0,1

    Для получения питьевой воды на кухне стоит блок простых фильтров аквафор (3 шт), один из которых с ионообменной смолой, раз в две недели произвожу его регенерацию - заливаю насыщенным раствором поваренной соли. Промывной фильтр (3) чищу раз в месяц. Фильтр BB2 (4) чищу раз в полгода - оттуда буквально горстями выгребаю что-то похожее на глину. Может это железо?
    В целом работа системы меня устраивает за исключением двух моментов: ручная регенерация и известковый налет на хромированных поверхностях и сантехнике. Для решения хочу после повысительного насоса (6) установить колонну с автоматической головой и засыпать ее ионообменной смолой + бак для приготовления рассола для регенерации. В местном Леруа Мерлен все это продается от Гейзер aquachief. У меня следующие вопросы:
    1. позволит ли моя задумка достичь результата
    2. Нужна ли мне засыпка Ecotar или будет достаточно чистой ионообменной смолы?
    3. Какой размер колонны?
    4. В целом интересует ваше мнение с учетом нескольких лет эксплуатации. Чтобы вы сделали по другому?

    Точки водоразбора: 2 туалета, 2 ванных, кухня, стиральная и посудомоечная машина. 4 человека
     
  14. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Опа.
    Аэрация всегда и везде происходит за счет доокисления железа кислородом воздуха. В данном случае капли воды перемешиваются с воздуха в аэраторе.

    Обратный клапан стоит вместо крана. Для того, чтобы можно было демонтировать механический фильтр, при необходимости. Можно заменить шаровым краном.
     
  15. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.937
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Мытищи
    Грязевик оставьте, все остальное до накопительной емкости убирайте, это только уменьшает подачу воды. Промывные фильтры, что Хониуэлл, что аналоги - рекламная уловка. Лучше купите самопромывной фильтр, как у меня. Их еще называют фильтры с обратной промывкой. Если Хониуэлл, то 74-76 серии.

    Да, это и есть доокисленное железо. Такая рыжая слизнеобразная субстанция, похожая на глину. По мере слеживания твердеет.

    1. Позволит, конечно. Весь вопрос в цене, которую вы за это заплатите.
    2. Трудно сказать. Нужен химический анализ воды.
    3. Тоже трудно сказать, нужен расчет. Но имейте в виду - рассчитывается минимально допустимый размер. А так - чем больше, тем лучше. Тем реже будут нужны промывки.
    4. Я вроде писал... Убрал бы ненужные элементы, особенно со ввода. Вместо части обратных клапанов поставил бы краны.