    Термостатический клапан и радиаторы
    Здравствуйте, уважаемые спецы!
    Имею настенный газовый котел Ariston Genus 24 кВТ, двухтрубную СО, биметаллические радиаторы. Хочу на радиаторы поставить термостатические клапаны (с головкой). Вопрос: Нужно ли на обратку радиатора ставить специальный клапан (для выравнивания давления), либо автоматика котла справится сама и достаточно обычных шаровых кранов? (площадь помещения ~ 90 м. кв, 7 радиаторов разной мощности + водяной ТП).
     
    Alwolf74 , 30.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.517
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.517
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Автоматика котла и "порадиаторный баланс" никак не связаны.
    Отбалансировать ("уравнять") приборы в 2-трубной системе (по температуре) первичной настройкой можно и шаровыми кранами на обратке, но если давления в СО (насоса) хватает, положено это делать "штатными" RLV -кранами. (Все термоклапана при этом открыты).
    Только после этого с помощью уже ..термоклапана (RA-N, RTD-N) регулируете нужную Т* в помещениях. Общий уровень Т* - автоматика (терморегулятор) котла.
     
    Lyko , 31.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Alwolf74
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Alwolf74

    Участник

    Alwolf74

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Спасибо за ответ! Но как дилетант сформулирую вопрос по другому: в инструкции на термостстат HERZ помимо термостатического клапана необходимо ставить настроечный запорный вентиль для обратной подводки, а в инструкции на термоголовку Dunfoss на обратке на радиатор ставится обычный шаровый кран. Котел у меня с более чем двойнымм запасом по мощности - насос мощный (Циркуляционный насос с автоматическим
    переключением скоростей и воздухоотводчиком). Какие у меня могут вылезти проблемы если я на обратке буду использовать шаровые краны или обычные запорные вентили.

    P. S. Заранее извиняюсь за этот поток сознания... http://www.vodoprovod.ru/upload/insrukcii/rtdg.pdf
    http://herz.su/pdf/Pamyatka.pdf
     
    Alwolf74 , 31.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.517
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.517
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Почитайте предыдущее сообщение. :um:
    Примерно то же пишет и HERZ, поясняя, что должен делать на радиаторе настроечный запорный вентиль (или балансировочный). В 2-трубной системе.

    Pamyatka_30.jpg
    Этот балансировочный клапан делает ПРЕДНАСТРОЙКУ или первичную (можнтажную) балансировку, что одно и то же.
    Если имеется РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОКЛАПАН с функцией ПРЕДНАСТРОЙКИ, на обратку радиатора можно установить и шаровый кран. И не смотря на то, что ПРЕДНАСТРОЙКУ можно выполнить и шаровым краном, Герц, имхо, этого не имеет в виду... Просто "специальный" клапан при этом не ..нужен.

    Данфосс не поясняет и не упоминает (?-!) преднастройку ..вообще:ogo:
    "Декларируя" необходимость 2-го крана / клапана на обратке только ..удобством эксплуатации (!)

    Для удобства эксплуатации
    отопительного прибора
    на обратной подводке рекомендуется
    устанавливать запорный клапан,

    последовательность монтажа
    которого, как правило, такая же,
    как и у радиаторного к лапана.


    При этом в однотрубной системе
    на обратной подводке
    отопительного прибора следует
    устанавливать только шаровой кран,


    в двухтрубной системе отопления может
    быть использован как шаровой кран,
    так и запорный вентиль.


    Здесь он (Данфосс) "реабилитирует" шаровый кран и ВЕРНО разьясняет, что шаровый кран МОЖНО использовать в 1-2.трубных системах. Однако ни слова - о "предварительной настройке", отдавая всю гидравлику на "усмотрение термоголовок"
    Что ведет к постоянному изменению режимов в радиаторах,
    гидравлических и температурных.
    А след-но, термоголовки работают непрерывно и ВСЕ,
    из-за того, что ...хотя бы один из радиаторов начал ..регулироваться. (своей т/головкой).

    То бишь, "суММируя" оба документа, приходим к средне - взвешенному "консенсусу".
    - Можно ставить любую "правильную" арматуру, но при этом зная, зачем ставится, как "крутится" и что это дает.

    Однако "правильнее" будет И сделать преднастройку И установить т/головки, если уж хочется. Тогда их работа не приведет к "перетокам потоков" и непрерывной работе термоголовок.
    Проще говоря, ..избежать создания гидравлической неустойчивости и героической борьбы с ней.
    Зависит не столько от арматуры, сколько от "здоровья" системы по давлению циркуляции. Если оно избыточно, шаровый кран (в 2-трубной СО !) начнет раньше ...шуметь, в отличие от "специального", с "антикавитационным" профилем протока, который ..зашумит только при еще бОльшем цирк. давлении и прикрытых "регуляторах".
    (Увеличение перепада давления на арматуре)
    Помимо (и в довесок) шума это может означать начало завоздушивания СО. :close:
     
    Последнее редактирование: 20.06.14
    Lyko , 31.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Alwolf74
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    Alwolf74

    Участник

    Alwolf74

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Браво! Нет слов! Спасибо за подробный ответ!
     
    Alwolf74 , 01.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Maksim84
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Maksim84

    Участник

    Maksim84

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ивановская область
    А у меня вопрос про термоголовки, а нужны ли они вообще если котел регулирует температуру по обратке и следовательно если в доме холодно (жарко) просто прибавить (уменьшить) температуру теплоносителя. Просто собираюсь в доме 130 кв. м. 3 комнаты с. у. смонтировать СО двухтрубную с параллельным подключением радиаторов, котел турбированный с закр. камерой 24 кВт. Ведь каждый комплект спец. кранов: кран под термоголовку, сама термоголовка автоматическая, запорный вентиль стоит порядка 1500-2000 руб по сравнению с просто шаровыми кранами.
     
    Maksim84 , 10.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.517
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.517
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Имхо, вывод можно сделать из предыдущей информации. :um: (где-то в темах) - при наличии регулировки по температуре на "теплогенераторе", регулировка термоголовками отдельных приборов теряет практический смысл.
     
    Lyko , 10.08.12
    #7 + Цитировать
  8. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Термоголовка позволяет устанавливать индивидуальную комфортную температуру для каждого потребителя.
    У людей разные понимания комфорта и далеко не всегда "средняя температура по больнице" устроит всех жильцов.

    А вот нужно ли Вам это индивидуальное регулирование или нет, решать только Вам.
     
    GarryRU , 14.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Maksim84
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Maksim84

    Участник

    Maksim84

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ивановская область
    Так вот и дело то в том что небольшой дом где все двери в основном открыты, т. е. разницы температуры практически нет, нужно ли устанавливать эти автоматические термоголовки или обойтись обычными шаровыми кранами?
     
    Maksim84 , 15.08.12
    #9 + Цитировать
  10. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Если нужды в покомнатном регулировании нет, то и термоголовки не нужны.
     
    GarryRU , 15.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.517
    Благодарности:
    15.684

    Lyko

    Модератор

    Lyko

    Модератор

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.517
    Благодарности:
    15.684
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Уточнение: Если заменить на ..."позволяет поддерживать", в определенных пределах, то все верно. ("Установить" разную Т* в радиаторах можно и шар. краном).
     
    Lyko , 16.08.12
    #11 + Цитировать
  12. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    24

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В леруа продают комплекты Honeywell 900 руб http://www.hitarm.ru/news/117260
    два крана с сгоном рублей 500-600руб

    переплата за комфорт всего 400руб


    на ночь двери обычно закрывают
    некоторые любят открыт окно покурить, автоматика снова врубит отопление
    на кухне когда начинают готовить или толпиться куча народу, температура повышается, автоматика выкл.
     
    digital , 21.11.12
    #12 + Цитировать
  13. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    338

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, терморегулирующие вентиля и головки FAR для квартиры-хороший выбор?
     
    spets , 27.11.12
    #13 + Цитировать
  14. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536

    GarryRU

    Консультант

    GarryRU

    Консультант

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.426
    Благодарности:
    536
    Адрес:
    Москва
    Не самый плохой.
     
    GarryRU , 27.11.12
    #14 + Цитировать
  15. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    338

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    681
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Кириши
    Как то не оптимистично. Могут быть проблемы при эксплуатации? И ещё вопрос-термовентиль перекрывает радиатор для демонтажа, или далеко не все модели? Спасибо.
     