Ariston Marco Polo

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем vic89, 23.07.12.

  1. Schumerus
    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Schumerus

    Участник

    Schumerus

    Участник

    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Атмосферник не кислород выжигает, а воздух вытягивает из помещения, причем до тех пор, пока его будет уже недостаточно для горения! Кислород выжигает... Самому не смешно? Он как то из воздуха в помещении отделяет отдельно кислород что ли?) Если бы продукты горения оставались в этом же помещении, тогда выжигал бы кислород и выделял СО.
     
  2. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.828
    Благодарности:
    3.950

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.828
    Благодарности:
    3.950
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да это вообще глупое достаточно выражение, но очень устоявшееся. Некоторые думают, что даже электрообогреватель "выжигает кислород". Но тем не менее, открытая камера может способствовать ухудшению условий дыхания в помещении, даже не выделяя туда СО. При недостаточной вентиляции парциальное давление кислорода падает, но горелка (хоть и неэффективно) вполне может гореть и при половине доступного кислорода, а человеку будет уже трудно дышать. Тут уж как не крути - изоляция контура горения от атмосферы обитаемого помещения как минимум способствует безопасности человека. Ведь никому не приходит в голову брать воздух для работы двигателя автомобиля или автобуса из салона в целях "дополнительной вентиляции". Для этого открывают окна и люки в крыше. Дома надо делать так же.
     
  3. Schumerus
    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Schumerus

    Участник

    Schumerus

    Участник

    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Случай с автомобильным двигателем, это тоже самое, как если бы колонка, или котел газовый стояли в уличной пристройке к дому! Там и коаксиал не нужен. вывел внутреннюю трубу (Ф60) за стенку и все. Я так на балконе сделать собираюсь. Потому как на балконе всегда открыта форточка.
     
  4. Schumerus
    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Schumerus

    Участник

    Schumerus

    Участник

    Регистрация:
    27.04.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вопрос к мастерам! Кто сталкивался с ремонтом платы от этой колонки? Ошибка Е1. Подчеркну сразу! В наличии 2 платы! С одной платой все работает, вторую плату ставлю, Е1. Ток ионизации 0 мкА. Визуально все целое на плате. Хочется вторую плату отремонтировать, что б была резервная.
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.828
    Благодарности:
    3.950

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.828
    Благодарности:
    3.950
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В принципе так можно ставить их вместо любой открытой, в помещениях где стояли открытки, всегда уже есть приток. А что касается платы - смотри всю цепь ионизации, особенно высокоомные резисторы - китайское говно, в обрыв уходят. И диоды в утечке бывают, измерить очень сложно проще заменить.
     
  6. Avender
    Регистрация:
    07.05.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Avender

    Новичок

    Avender

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго дня! Вопрос по проточному водонагревателю Marco POLO M2 10L FF, установлен уже третий год но не пользовался поскольку предназначается как резервный на горячую воду, всё время пользуюсь водой от котла Навьен, теперь решил на лето включить чисто на воду водогрейку. При включении работает всё отлично, нагревает воду без проблем, но при выключении воды, через некоторое время колонка просто отключается, не горит питание и при следующем включении воды, вода холодная, приходится опять подходить к колонке и включать нажатием на кнопку вкл., и процедура повторяется! Колонка установлена в отапливаемом помещении (летняя кухня, баня) пользуюсь активно горячей водой только в летнее время и зимой при использовании бани. Специалистов у нас по ним нет, а те что приходят разводят руками.
    Такая-же колонка установлена в жилом доме и с ней проблем нет, ну кроме того, что когда отключают свет в микрорайоне приходится её вручную включать заново, нет автоматики на включение как у котлов Навьен.
    Прошу помочь советом по неисправности водонагревателя.

    РS. В течении трёх лет несколько раз пытался перевести воду на лето, ошибка таже, но проблему решать надо!
     
  7. wrench
    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    27

    wrench

    Живу здесь

    wrench

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.10
    Сообщения:
    178
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Ташкент
    Обычно так бывает если пропадает напряжение в сети, проверьте напряжение в розетке, бывали случаи когда розетка подключена через выключатель света...
     
  8. Ironmann
    Регистрация:
    01.08.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Ironmann

    Новичок

    Ironmann

    Новичок

    Регистрация:
    01.08.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Кто может подсказать, почему не работают сенсорные кнопки понижения\повышения температуры воды? Колонка работает, но не реагирует на нажатие кнопок
     
  9. lesgrand
    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    lesgrand

    Участник

    lesgrand

    Участник

    Регистрация:
    20.11.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Вот такая проблема Ariston Marco Polo Gi7S 11L FF перестал светиться монитор табло но колонка работает. Прошло пару дней и монитор стал моргать синим цветом весь включенная и выключенная.
     
  10. ameno444
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ameno444

    Участник

    ameno444

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый день!
    Вышла ошибка E4,указывает на датчик температуры. Замерил сопротивление 7.5кОм,не подскажите какое должно быть сопротивление?
     
  11. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.828
    Благодарности:
    3.950

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.828
    Благодарности:
    3.950
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При какой температуре мерили? Там вроде NTC то ли на 22 то ли на 47 ком. При 25*С.
     
  12. ameno444
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ameno444

    Участник

    ameno444

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    при комнатной, примерно 20 градусов.
    Проверил оба датчика показания одинаковые примерно 7.2-7.5 кОм (комнатная температура)
     
  13. ameno444
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ameno444

    Участник

    ameno444

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Датчики температуры (парт 977227) на вход и выход имел ввиду, есть еще датчик на теплообменник (парт номер 65158030) из за него может быть ошибка E4?
     
    Последнее редактирование: 03.09.20
  14. ameno444
    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    ameno444

    Участник

    ameno444

    Участник

    Регистрация:
    16.11.16
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Извиняюсь мой косяк, перепутал один из из разъемов датчика температуры(
     
  15. nmk2000n
    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    70

    nmk2000n

    Живу здесь

    nmk2000n

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.09
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте! Отремонтировали квартиру для сдачи в аренду. Теперь покупаем бытовую технику. Квартира с хорошим ремонтом, хороший район, недалеко от моря, т. е. собираюсь сдавать недешево. И естественно покупаю новую бытовую технику. Но суть в том, что квартира - нежилое помещение (так частные застройщики часто сдают, с лишним этажом, чтобы сдавать дом в эксплуатацию как трехэтажный, без комиссии Росстройнадзора). Покупала дешево. На трёх этажах газ, у меня электричество даже для отопления. Следовательно нужно минимизировать расходы на электричество, тем более что тариф городской. Всвязи с этим вопрос - какой водонагреватель покупать.
    Вот смотрю сайт https://santeh.guru/santehnika/vodonagrevateli-boylery/
    И меня заинтересовал Электрический водонагреватель ARISTON ABS VLS EVO PW 80 на 80 л. Мокрый тэн.
    Тут в характеристиках сказано:
    +15% горячей воды за то же время благодаря технологии nanomix.
    Что это значит - технология nanomix?
    И правда ли происходит экономия электричества?
    С другой стороны рядом водонагреватель Электролюкс. Но здесь есть теплоизоляция, следовательно вода будет дольше сохраняться теплой. И плюс здесь сухие тены, вроде пишут, что долговечнее, ну и дешевле, хотя меньший всё-таки объем.
    Подскажите пожалуйста, что лучше. И вообще, может быть есть ещё более экономные модели?