РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Общая длина ленточки (40Х30 армирована 4 нитки) с перемычками 140м. Залить за один день нереально. подскажите где и как организовывать стыки?
Реально, и 1500 куб заливали. Иначе будет холодный шов (обычно уже возникает через 4-6 часов). Рекомендую взять бетононасос. А может и пару. На вскидку у Вас уйдёт бетона около 140 м куб (2мх0,5мх140м). При грамотной организации за смену (у насоса это 6 часов работы, 1ч расстановка, 1ч промывка) уложитесь. Если 140 куб это не более 20 машин (по 7 куб). 15 мин на машину, с учётом подъехал-уехал, т. е 4 миксера в час. 20\4=5часов. А сейчас полно машин в 9 куб. Будет ещё быстрее. Заказывайте насос и доставку в одном месте. Тогда, в случае перебоя с доставкой бетона, не будете переплачивать за пероеработку насоса (а это от 2,5тр\час). Удачи.
KM_pro, что то тут насчитали неправильно. Объем 16,8 м3. Миксерами залить не проблема - 2-3 миксера всего. Значит предположу, что заливка предполагается вручную? Тогда надо смотреть на грунт и вес/материал дома - требуется особая прочность фундамента или нет. А по теме - видал где-то, что делают наклонные стыки. P. S. А на планировку можно посмотреть?