Требуется совет профессионалов по щитку 380

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Светояр, 10.07.12.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    Второй АВ при вашей ужасной TNCS :ogo: правильный, только он должен быть 4Р, а не 3P, а после него разместить бы то селективное УЗО :),особенно при подземном кабеле к дому.
    Но - см. выше) Лучше всё переделать под ТТ). С заменой всего, кроме может щитка и счетчика)
     
  2. Светояр
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    1.073

    Светояр

    Всегда

    Светояр

    Всегда

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    село Степанищево
    Если, можно хотя бы, в кратце как это сделать?
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вкратце:
    У столба, как на вкусной картинке+счетчик.
    Но при этом, земля у дома нужна уже другая, отдельная. Схема щитка в доме вполне подходит.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    И не только счетчик) "Накроется" один ОПН, что делать будем?)
     
  5. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.505

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Электросталь
    Щит, в смысле реализации системы TN, собран принципиально неправильно. ГЗШ должна быть выполнена из медной полосы и прикреплена на изоляторах к стенке бокса. Разделение PEN (если таковой в данном конкретном случае вообще существует) выполняется до вводного.
    Качество исполнения неважное. Прикольно они металлорукав "заземлили"...
    А вводной закрывать крышкой под пломбы местный Сбыт не собирается? Типа, кто хочет - пусть ворует?
    Вот еще хотела спросить: а почему опуск делают СИПом? Кабелем, я думаю, проще, технологичнее, безопаснее?
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.188
    Благодарности:
    3.030
    Адрес:
    Москва
    СИПом опускают потому, что сразу его и зажимают, кто в АВ, кто в счетчик) Кто и где написал, что именно так нужно - науке неизвестно)
     
  7. Светояр
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    1.073

    Светояр

    Всегда

    Светояр

    Всегда

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    село Степанищево
    Вводной щиток висит на доме под ним заземление у столба ничего нет
     
  8. АСергей1974
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    АСергей1974

    Живу здесь

    АСергей1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Озеры
    Товарищи, посмотрите мою однолинейную схему.
    Что не так? Что переделать?
    Спасибо.
    Однолинейная схема.jpg
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    20А автоматы не ставятся на кабель 2.5, 16А розетки и 16А вилки.
    Зачем на плиту 3х6? Там спецвилка?
    16А = 3.5 кВт
     
  10. АСергей1974
    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4

    АСергей1974

    Живу здесь

    АСергей1974

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Озеры
    Понятно.
    Это к чему? Поподробнее, если можно.
    Да ничего еще нет... даже фундамента дома еще нет).
    А это к чему?
    У меня на участке только хозпостройка. Сейчас занимаюсь подведением электричества. Схему мне сделали в проектной организации, но что-то я в ней малость сумневаюсь.
    Вот у меня вопросы:
    - могу ли я при выполнении своей части ТУ изменить эту схему без пагубных последствий (если можно - разъясните поподробнее, что желательно поменять/убрать/добавить).
    Или нужно строго следовать этому проекту?
    спасибо.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К тому, что на обычных вилках и розетках написано "16А" (хорошо, если не 10А).
    Соответственно, защищать их, а также кабель 2.5 следует автоматом на 16А.
    С другой стороны, автомат 16А рассчитан на 3.5 кВт мощности, то есть потянет электроплиту.
     
  12. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Вот на пылесосе вилка на 10А, на ресивере и телике тоже, думаю не более...
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня на пылесосе - 16А, на телике... 2.5А! Но у него же внутре автомат неонка предохранитель.
     
  14. Светояр
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    1.073

    Светояр

    Всегда

    Светояр

    Всегда

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    886
    Благодарности:
    1.073
    Адрес:
    село Степанищево
    Скажите на стиралку пойдёт УЗО 25/30?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.853
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    25А - если вышестоящий автомат 16А, 30мА - да. Возможно и 10мА (только на одну стиралку).