    Добрый всем день!
    Сегодня пол дня- воскресения пришлось посвятить поискам утечки или КЗ в доме. Не с того, ни с сего выключились два (!) автомата 16А по стороне освещения. После проверки всего, показалось, что в гараже "умер" тв, он был обесточен и включены автоматы снова. Но когда я зашел в гараж, что бы снять тв и отправить его на помойку (старый Sony), супруга сказала, что автоматы выбило снова и при этом, в гараже напряжение было выключено. Вот тут я и задумался, что же является поводом для отключения 16А автоматов. Выключил всё и вставил тестер в розетку, появилась утечка около 1.5 МОм (понимаю, что народ станет возмущаться, но мегаометра дома нету). Путём вскрытия коробок выяснил участок цепи в котором сохранялась утечка, как потом показали измерения, около 300 кОм. Провод от счетчика через автомат 16 А проходил через стену брусового дома и вот там обнаружилось то, что запечатлел на фото:
    100_9770.jpg 100_9764.jpg
    Понятно, что грызуны повредили изоляцию, это видно на фото, но теперь появился вопрос, когда это произошло? Мыши были осенью, пришли с полей, но сейчас лето, как быть дальше? Провод заменен полностью, броню не смог найти, к чему готовиться?
     
    Prince , 08.07.12
    #1 + Цитировать
  2. BIG-HORROR
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    451

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    451
    Адрес:
    Брянск
    На службе грызуны повадились жрать виниловые кабели... выход нашли:
    Вместо брони возмите кабельную оплётку. У знакомых радиогубителей вполне сыщется. Мышаки её грызть очень не любят, так, как она плетёная из очень мелких и колючих медных проволочек, часто луженых.
    Радиогубителям говорить следующие парольные слова: "оплётка" и "чулок".
     
    BIG-HORROR , 08.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо, попробую ваш совет.
     
    Prince , 09.07.12
    #3 + Цитировать
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Радиогубители это кто? :aga:
     
    olegaa2 , 09.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960
    Адрес:
    Ярославль
    Это знакомые BIG-HORROR проживающие в Брянске и занимающиеся чем-то похожим на радиолюбительство :aga:
     
    Prince , 09.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.737

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понял, теперь за инструментом для снятия изоляции - в зоомагазин? :)
    А марку провода можно озвучить? И где этот погрыз был, не внутри же бруса?

    [​IMG]
     
    Avs7153 , 09.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960
    Адрес:
    Ярославль
    Провод ПУНП (ПБПП) 2х1,5 - провод плоский с медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката.
    Дом из брёвен, стены обшиты фанерой, вот под ней мышь бегала осенью пока не изловили. Провод проходил через стену на сквозь. Сейчас у нас установилась теплая, сухая погода, возможно это повлияло только догадываюсь. Мышей в доме сейчас нет, на дворе полно еды да и кот в доме не показывает их присутствия.

    Вот нашел http://punp.ru/ и как-то не по себе стало...
     
    Prince , 09.07.12
    #7 + Цитировать
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    :ogo:
    Вот оно полнейшее пренебрежение электробезопастностью в ДЕРЕВЯННОМ доме! Явное завышение номиналов автоматов по отношению к проводу:nono:,полное отсутствие мех. защиты провода:flag:, наверняка на розеточную цепь стоит автомат на 25А:no: Ещё про ПУНП - http://www.news.elteh.ru/arh/2008/53/19_.php Всё это приводит только к одному - пожару!
     
    olegaa2 , 09.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960
    Адрес:
    Ярославль
    Может вы и правы, скажу одно, что автоматы эти стоят на всю проводку сразу после счётчика в разрыв "ноля" и "фазы", те и свет и розетки идут через них. Делал проводку не я, дом куплен в таком состоянии. А еще стоят автоматы на 25А, вы угадали, только устанавливал я их сам для эл. котла. Поделитесь, как справить то, что вы посчитали пренебрежение, я исправлю. И что такое мех. защита, куда мне её ставить? При прохождении перекрытия и стены? И если не ПУНП (хотя точное название кабеля не скажу, бирку не видел), то какой кабель применить для замены по-вашему? Спасибо.
     
    Prince , 09.07.12
    #9 + Цитировать
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.006
    Адрес:
    Пенза
    Не может а так и есть:)
    Для начала пересмотреть номиналы автоматов на этот провод - Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А-20А,
    4 мм2 - 25А
    6 мм2 - 32А,
    10 мм2 - 50А. Данные на кабель типа ВВГнг (моножила) ;)
    Ну это возможно выполнить только на определённом этапе строительства дома, по ПУЭ вообще нужно в металлических трубах вести в деревянном доме, хотя я такого ещё нигде не видел:), ведут в металлогофре, при адекватных автоматах защиты этого вполне достаточно (чувствую отлупят меня сектанты ПУЭ:))
    ВВГнг:hello:
     
    olegaa2 , 09.07.12
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.737

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.682
    Благодарности:
    11.737
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВВГнг, да. И притом трехжильный. Ну а затем плавненько перейти к модернизации щитового оборудования...;)
     
    Avs7153 , 09.07.12
    #11 + Цитировать
  12. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо, переделаю по возможности и при перестройке обязательно. У меня по всему дому провода лежат в кабель-каналах по стенам открытым способом, 8 лет проблем не было. Стараюсь сеть не перегружать и следить за состоянием всего оборудования. Так же посмотрю на рынке чем торгуют, буду трепетней подходить к выбору :)
     
    Prince , 09.07.12
    #12 + Цитировать
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.662

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.240
    Благодарности:
    3.662
    Адрес:
    Брест
    Из опыта. Как то уже озвучивал, помойму...

    Как то работая на монтаже электрооборудования одного элеватора (дело было между Саратовым и Волгоградом), увидел занимательную вещь - провода ПВС (монтировал не я, есичё:)) сгрызены напрочь, одни жилы медные остались! И это там, где эти провода практически в зерне лежат - жри не хочу! Вот этот пвх-пластикат им видимо нравится больше зерна...
    СтОит ли говорить, что с кабелями типа ВВГ проблем нет? Иначе бы все элеваторы под вопросом были...

    Поясная изоляция проводов типа ПУНП, ПБПП, ПБВВГ и им подобных, на моё розумение, очень смахивает на изоляцию ПВСа. Вот вам и причина.

    Меняйте либо на ВВГ, ну или на бронированный...
     
    ДмитрийМ , 10.07.12
    #13 + Цитировать
  14. Prince
    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960

    Prince

    Живу здесь

    Prince

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.10
    Сообщения:
    2.652
    Благодарности:
    1.960
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо, учту ваше предложение. Бронирование нужно не спложное, а всего то участка прохождения стены около 30-40 см.
     
    Prince , 10.07.12
    #14 + Цитировать
  15. Highlander4200
    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3

    Highlander4200

    Участник

    Highlander4200

    Участник

    Регистрация:
    28.06.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Казань
    Из личного опыта добавлю, мышки не любят кушать трубы из полиэтилена низкого давления, проложить провод можно в них.
     
    Highlander4200 , 11.07.12