1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1

Выбор перемычки для окна в подвал

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Xanthos, 03.07.12.

  1. Xanthos
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Xanthos

    Участник

    Xanthos

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Выбор перемычки для окна в подвал
    В 4 ряду ФБС блока сделали окно, перемычка сделана "заподлицо" с 4 рядом фбс. Поверх идет армирующий пояс из красного рядового кирпича (мелеуз) в 3 ряда, между рядами кладочная сетка 2м*0.4м с ячейкой 5*5 см (выходит 2 ряда). Перемычка брусовая 2ПБ-10-1 (4 шт.) в окне планируется сверху опирание плиты ПК-57-15-8. Ну и затем будут стены дома из бессер блок + керамический кирпич. А теперь вопрос: С перемычкой я не ошибся - она не треснет от нагрузки?
     
    Xanthos , 03.07.12
    #1 + Цитировать
  2. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057
    Адрес:
    Кострома
    Ширина то оконного проема какая?
     
    44alex , 03.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Rusa
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    40

    Rusa

    Живу здесь

    Rusa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Ставрополь
    Проем надо знать...треснет примените 3пб13-37 - в месте опирания плиты...
     
    Rusa , 03.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Xanthos
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Xanthos

    Участник

    Xanthos

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Ширина 80, высота 40.
     
    Xanthos , 04.07.12
    #4 + Цитировать
  5. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057
    Адрес:
    Кострома
    Слаба 2ПБ-10 -опирание мало (всего по 10см). Да и сечения маловато -был бы пояс монолитный сверху -было бы нормально, а при кирпичном -есть вероятность что слаба.
     
    44alex , 04.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Xanthos
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Xanthos

    Участник

    Xanthos

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Хорошо. Как проконтролировать процесс - треснет не треснет?
    На данный момент уже уложена плита сверху + идут работы - возведение стен 1 этажа. Фото будет вечером.

    Что можно сдлеать если начнет трескаться - заложить, залить, поставить металлическую распорку?
     
    Xanthos , 04.07.12
    #6 + Цитировать
  7. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    8.369
    Благодарности:
    7.057
    Адрес:
    Кострома
    Ну раз этап пройден -что теперь дергаться :)
    Может и не треснет... а лопнет -проем заложить.
     
    44alex , 04.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Xanthos
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Xanthos

    Участник

    Xanthos

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Предыдущий дом был из бруса, перемычки взял такие же. Перемычка стоит в армированном поясе, на перемычку опирается плита. В этом году дом был обложен керамическим кирпичом.
    SP_A0529.jpg SP_A0543.jpg SP_A0545.jpg SP_A0592.jpg x_0d5c846f.jpg x_62dfaa6c.jpg
     
    Xanthos , 04.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Xanthos
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Xanthos

    Участник

    Xanthos

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Выкладываю фотографии, фрагменты, строящегося дома. Вопрос стоит до сих пор, поставил метки перемычка под плитой пока не лопнула)
    Что будет с перемычкой, прошу критики и предложений, сейчас возводятся стены из бесер блок, первый этаж так же перекроится плитами на этой стене фундамента - плита ПК56-15-8.
    1116.jpg 1117.jpg 1118.jpg 1119.jpg 1122.jpg
    п с ногами не бить.
     
    Xanthos , 05.07.12
    #9 + Цитировать
  10. Xanthos
    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Xanthos

    Участник

    Xanthos

    Участник

    Регистрация:
    24.02.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Оренбург
    Перемычка до сих пор стоит на своем месте.
     
    Xanthos , 14.11.12
    #10 + Цитировать

Смотрите также