1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы про Вольты, Амперы и Ватты

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем yurik, 26.06.12.

  1. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопросы про Вольты, Амперы и Ватты
    Есть некий прибор, мощностью 2,2 кВт, переменный ток. Говоря приближенно, при напряжении 220 В, протекает ток порядка 10 А. Вопрос такого плана: А при пониженном напряжении (например до 180 В) какова будет мощность прибора и какой силы ток будет протекать по проводам? И почему.
     
    yurik , 26.06.12
    #1 + Цитировать
  2. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    424

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Москва
    I- ток, Ампер (A).
    U- напряжение, Вольт (В)
    R- сопротивление, Ом
    P- мощность, Ватт.
    I=U/R
    P=I*U.

    Подсказка.
    Сопротивление константа.
     
    stranger , 26.06.12
    #2 + Цитировать
  3. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    247

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    527
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Саратов
    Ну если Ваш прибор не нагревательный, то его сопротивление не меняется значит ток упадет и мощность тоже.
     
    AlexSaratov , 26.06.12
    #3 + Цитировать
  4. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    424

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Москва
    Это как?
     
    stranger , 26.06.12
    #4 + Цитировать
  5. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То что Вы написали, касается постоянного тока. Мощность по переменному току считается немного по другому. Но для простоты будем считать так.
    Я почему спрашиваю то...
    Есть насосная станция. мощность 800 Вт. Есть счетчик электронный. Есть тестер. Напруга в сети - от 180 до 225 В. При 220 В насос нормально качает до 3 атмосфер и отключается. Счетчик показывает 800 Вт. При 187 В - также накачивает и отключается. А вот при 185 и ниже, уже накачать не может и молотит до тех пор, пока либо не отключишь вручную, либо не поднимится питание. Но счетчик все равно показывает 790 - 800 Вт!
    Вот и получается: либо счетчик, либо переменное сопротивление.
     
    yurik , 26.06.12
    #5 + Цитировать
  6. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    424

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Москва
    Это из темы активного, реактивного и полного сопротивления.
    Умный электронный счетчик как правило понимает разницу между ВА и Вт.
    Говоря о Вт вы имеете в виду Вт или ВА?
    Может ли счетчик показать ВА?
     
    stranger , 26.06.12
    #6 + Цитировать
  7. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По крайней мере он показывает либо ВА, либо Вт, что то одно из двух:)]. Сейчас не могу сказать. Скорее всего показывает просто "W". И если на коробке станции написано 800 Вт, а счетчик показывает цифру 790-800, то логично предположить, что измеряет полную мощность. А в принципе, какая разница то в чем измеряет? Все равно цифры должны меняться! (Приближенно Вт= 70% ВА).


    Вы правильно заметили, что R - постоянно (в данном случае). Тогда по другому: при понижении питания сила тока изменяется или остается постоянной величиной?
     
    yurik , 26.06.12
    #7 + Цитировать
  8. altrov
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    43

    altrov

    Рррр

    altrov

    Рррр

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Ростов - на -Дону
    Падает НОРМА напряжения. Снижается отдаваемая СЕТЬЮ мощность механизму. Нагрузка становится не сопоставима со способностью механизма с реактивной мощностью (насосы), он и сам может не заработать в холостую. С дальнейшим снижением напряжения приближается режим К. З. Ваши рассуждения относятся к потребителям активной нагрузки - обогреватели...
     
    altrov , 26.06.12
    #8 + Цитировать
  9. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ой, а можно на пальцах?
     
    yurik , 26.06.12
    #9 + Цитировать
  10. altrov
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    43

    altrov

    Рррр

    altrov

    Рррр

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Ростов - на -Дону
    Падает норма напряжения. Потребитель с реактивной мощностью (насос) недополучает мощность необходимую для его работы - при дальнейшем снижении он и сам в холостую не запустится, приближая режим К. З. Ваши рассуждения для потребителей с активной энергией - обогреватели... Установите на свой насос электродвигатель с меньшей мощностью и какой ток он будет потреблять? - гораздо больше нормы, приближённо согласно той нагрузки на которую он работает
     
    altrov , 26.06.12
    #10 + Цитировать
  11. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Получается эл. счетчик врет?
     
    yurik , 26.06.12
    #11 + Цитировать
  12. altrov
    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    43

    altrov

    Рррр

    altrov

    Рррр

    Регистрация:
    13.12.11
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Ростов - на -Дону
    Напряжение падает, ток повышается, а мощность примерно та же - произведение.
     
    altrov , 26.06.12
    #12 + Цитировать
  13. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    424

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.232
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Москва
    R константа относилось к теоретическому примеру с активной нагрузкой.
    В данном случае все не так.
    (К слову. R в общем случае зависит от температуры нагрузки (тэна), чем мы пренебрегли для упрощения)

    Совет.
    Не стоит моторы загонять в такие режимы.
    При низком напряжении он может остановиться и сгореть.
    Поставьте на него стаб
     
    stranger , 26.06.12
    #13 + Цитировать
  14. yurik
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312

    yurik

    информация правит миром!

    yurik

    информация правит миром!

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    1.015
    Благодарности:
    312
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1) Получается, что при падении напряжения (рассматриваем двигатель насоса) мощность остается та же за счет увеличения силы тока? То есть для такой техники стабилизатор можно не преобретать? Тогда до какой величины можен падать напруга в сети, что бы мощность оставалась на уровне достаточной для полноценной работы?
    2) Для нагревательных приборов (лампочка, тен и т. д) - при падении напряжения сила тока не меняется, соответственно падает мощность.

    Я правильно высказался в этих пунктах?
     
    yurik , 26.06.12
    #14 + Цитировать
  15. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.641
    Благодарности:
    362
    Адрес:
    Черноголовка
    1. В однофазном эл. моторе при понижении напряжения уменьшается КПД поэтому он может потреблять и больше, чем при нормальном напряжении.
    2. Для нагревательных приборов (тен) при уменьшении напряжения и постоянном сопротивлении ток будет уменьшатся и соответственно мощность будет падать. То-же самое с лампочкой, при пониженном напряжении мощность потребляемая пропорционально уменьшается.
     
    v. pchelin , 26.06.12
    #15 + Цитировать