    Автомат и кабель на розеточную группу + освещение
    Планирую на одну из линий поставить автомат (20A) - розеточная группа + освещение.
    Как мне сделать. Все подключить кабелем на 2,5м2 или же можно розетки на 2,5, а свет на 1,5.
    Сработает ли автомат (20A) если случится КЗ на кабеле 1,5 м2?
     
  2. S@dovod
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    4.132
    Благодарности:
    5.926

    S@dovod

    Житель деревни

    S@dovod

    Житель деревни

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    4.132
    Благодарности:
    5.926
    Адрес:
    Москва
    Можно.
    Сработает.
     
  3. IgorM
    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.845
    Благодарности:
    13.035

    IgorM

    Вечный Новичок

    IgorM

    Заблокирован

    Вечный Новичок

    Регистрация:
    15.03.07
    Сообщения:
    5.845
    Благодарности:
    13.035
    Адрес:
    Москва
    А если длина кабеля будет 5 км? ;)
     
  4. Galagano
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Galagano

    Участник

    Galagano

    Участник

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Ну в квартиру мне поменьше нужно.
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    На КЗ сработает, если километры не рассматривать, а с учётом перегрузки лучше в данном случае использовать везде 2,5.
     
  6. Galagano
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Galagano

    Участник

    Galagano

    Участник

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    На кабель 1,5 будут идти 4 "экономки" по 25 вт
     
  7. Артем82
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    42

    Артем82

    Живу здесь

    Артем82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Долгопрудный
    Автомат защищает не потребителя, а кабель. Так что в Вашем случае или отдельный автомат на свет, или везде кабель 2,5. И, откровенно говоря, на розетку лучше ставить автомат на 16А.
     
  8. S@dovod
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    4.132
    Благодарности:
    5.926

    S@dovod

    Житель деревни

    S@dovod

    Житель деревни

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    4.132
    Благодарности:
    5.926
    Адрес:
    Москва
    Если уж шутить, то в квартирах не кабели, а провода;) Правда, отличить провод от кабеля сейчас даже специалисты не всегда могут.


    Автомат защищает линию, в которую включён, и всё, что в ней находится (провода, контакты, потребителей и даже пальцы, если их туда сунуть - не так сильно обгорят).
     
  9. Galagano
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Galagano

    Участник

    Galagano

    Участник

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Я в курсе что автомат кабель защищает. Но нагрузки в 3,3квт 4 лампочки на него не сделают. Поэтому интересовало только КЗ.
     
  10. Артем82
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    42

    Артем82

    Живу здесь

    Артем82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Долгопрудный
    Не сделают. Но сам кабель может быть поврежден.


    Ну потребителя скорее защищает встроенный предохранитель...
     
  11. S@dovod
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    4.132
    Благодарности:
    5.926

    S@dovod

    Житель деревни

    S@dovod

    Житель деревни

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    4.132
    Благодарности:
    5.926
    Адрес:
    Москва
    Где вы его видели в утюге или в лампочке? КЗ может быть в любом месте цепи, не только в проводе.
    ИМХО: пусть делает и не парится. От 20 А провод не загорится - что 2,5, что 1,5 (и даже меньше).
     
  12. Артем82
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    42

    Артем82

    Живу здесь

    Артем82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Долгопрудный
    Весьма спорно. Топикстартер не уточнил, ни как будет проложен кабель, ни характеристику автомата (B или С).
    С точки зрения надежности обычно считают на 1 кв. мм медного кабеля 8 А. Тогда и автомат успеет сработать, и кабелю ничего не будет.
     
  13. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    17.127
    Благодарности:
    12.151

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    17.127
    Благодарности:
    12.151
    Адрес:
    Гатчина
    Флудеры :) это правовой раздел :mad:
     
  14. Galagano
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Galagano

    Участник

    Galagano

    Участник

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Внутренняя одиночная проводка кабелем ВВГ. Автомат С20.
     
  15. Артем82
    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    42

    Артем82

    Живу здесь

    Артем82

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.12
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Долгопрудный
    Лучше ВВГнг - LS. А позвольте спросить, как Вы выбрали номинал автомата? Почему именно 20 А?
     