Лучшие ответы

Выкладываю фотоотчет как я заливал плиту с погребом. Размер плиты по осям 7х9 плюс выносы 3х1 м. Толщина плиты 20 см. Армирование - 2 ряда, арматура 12. Подушка - геоткань, песок, щебень, ЭППС 50мм. По периметру - дренаж.

Внутри плиты сделан погреб 2х2 высота 2 м. Толщина стен 10см. Пореб частично перекрыт плитой.

Итак,
сняли плодородку, выровняли горизонт
Посмотреть вложение 820366

Начали копать погреб
Посмотреть вложение 820372 Посмотреть вложение 820374
Посмотреть вложение 820373

Стены погреба
Посмотреть вложение 820375
Посмотреть вложение 820376
Посмотреть вложение 820378

Трамбовка подушки
Посмотреть вложение 820379
  1. al185
    1

    5см низкомарочного пенопласта.

    Больше придраться не к чему...

    ПС. Есть еще. Для повтора ГИ погреба следует делать по напорной схеме:
    1. Ж/б (или листовое АЦЛ) дно, на него ставятся вертикальные АЦЛ.
    2. Оклеечная ГИ 2 слоя на дно с заходом на листы.
    3. Стяжка от 40мм с крупной просечной сеткой или 3х150-200мм.
    4. Опалубка и заливка стен.

    #51 al185, 22.04.13
  2. al185
    2

    1. Выталкивание.
    Вес бетона 20м2х100мм=5т. Для всплывания объем вытесненной воды д. б. >5м3, т. е. напор ГВ более 1м от подошвы погреба. Вполне реально, особенно весной - уровень ГВ м. б. по дренажу...
    В этом случае сила на периметр погреба порядка 5кН/м или давление порядка 50кПа. ПСБ-25 с долгосрочной прочностью 24кПа вполне отработает, плита (только не УШП!) упор 4т не почувствует.
    Для УШП выпуск плиты пола погреба за стенки не менее 0,3м и обратная засыпка с трамбовкой.
    Или в прежней схеме утолщение УШП до 200мм со 2м слоем армирования шире погреба 0,5м на сторону.
    2. Кроме всплывания еще осадка плиты с домом, на глинах и суглинках обычно достигает 10-20мм.

    #53 al185, 22.04.13