1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу, оцените фундамент мелкозаглубленный

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sultanbaev011, 13.06.12.

  1. Sultanbaev011
    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Sultanbaev011

    Участник

    Sultanbaev011

    Участник

    Регистрация:
    01.05.12
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Astana
    Прошу, оцените фундамент мелкозаглубленный
    Добрый день!
    Собираюсь заливать вот такой фундамент под двух этажный дом из ячеистого бетона автоклавного твердения (блоки шириной 450), перекрытия деревянные, облицовка кирпичом. Возможно перебор арматуры и бетона для фундамента? Правильно ли армирование? И как отмостка?
     

    Вложения:

    • Лента вид сбоку.JPG
    • Лента вид сверху.JPG
    • Отмостка ленты.JPG
    • Разрез ленты.JPG
    • Угол ленты.JPG
  2. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    1. Каие расчеты дали ширину фундамента 700 мм. Дом на торфе или болоте?
    2. Какие расчеты дали количество прутков 7 штук - 7 прутков арматуры на ширине 700 мм сделают неудобными заливку, штыкование, разгонку...


    Подсчитайте массу дома со всеми потрохами, фундаментом, роялями, конями и людьми.
    Опишите грунт, определитесь с несущей способностью, а там уж можно судить о фундаменте...
     
  3. avargano
    Регистрация:
    18.04.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    154

    avargano

    Живу здесь

    avargano

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    154
    Адрес:
    Великий Новгород
    На первый взгляд арматуры с перебором, но если деньги не критичны, то каши маслом не испортишь.
    А вот по отмостке совершенно непонятно, зачем поверх утеплителя глиняный замок - если это ЭППС, то он сам не пустит влагу не из почвы, ни сверху (хотя как она через бетон проникнет?). А если ПСБС, то достаточно укладывать под него на грунт П/Э пленку или рубероид (но он при вашей ширине будет неудобен), а лить бетон прямо на него. Для отмостки тоже рекомендую предусмотреть армирование - я пустил в отмостку арматурную сетку 4 мм ячейка 100х100 мм, 3х1 м. При толщине всего 50 мм за зиму ни одной трещины, правда у меня под всей отмосткой минимум 200-300 мм трамованного песка, а под ее краем идет по всему периметру дренаж.
    Ну и дерн поверх отмостки не очень понятен - хотя у меня ширина отмостки меньше (900 мм), я сразу ее планировал как будущую дорожку вокруг дома, даже 90 см вполне достаточно для комфортного хождения.
     
  4. kolokol2010
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5

    kolokol2010

    Живу здесь

    kolokol2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Магнитогорск
    Господа эксперты, а какой фундамент считается мелкозаглубленным?
     
  5. kolokol2010
    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5

    kolokol2010

    Живу здесь

    kolokol2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.07.10
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Магнитогорск
    Нужно ли утеплять такой тип фундамента. Насколько это критично
     
  6. Регион69
    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    79

    Регион69

    Живу здесь

    Регион69

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Тверь
    МЗЛФ - все что выше глубины промерзания, утепление (в том числе отмостки) - это противопучинистое мероприятие, в общем случае МЗЛФ требуется, но если участок сухой и отводится верховодка по сути не зачем.