Какой нужен автомат для подключения 3х фазного электрокотла на 14кВт

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ИЛЬ, 04.06.12.

  1. ИЛЬ
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    293

    ИЛЬ

    Живу здесь

    ИЛЬ

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    293
    Адрес:
    Московская область
    Какой нужен автомат для подключения 3х фазного электрокотла на 14кВт
    Уважаемые электрики, нужен Ваш совет, т. к. голова у меня кругом от советчиков в магазинах. Имеем мощность в доме в размере 15кВт, на вводе автомат на три фазы 25А. Приобрел электрокотел Протерм скат на 14кВт, к нему купил кабель ВВГ 5х4. Теперь пытаюсь купить автомат. Я думаю, что нужен дифф. автомат на три фазы, 4х полюсный на 25А (я выбрал АВВ), 30мА. В одном магазине не знают, в другом сказали, что на 14кВт нужен автомат на 63А. Я в шоке, у меня на вводе 25А. Разъясните пожалуйста что к чему.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.647
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.647
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Номинальный ток вашего котелка порядка 22 ампер. Автомат на 25А. Вы всё правильно выбрали.

    А в магазине, где советовали 63А - либо считать не умеют, либо решили, что котёл ваш однофазный.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    А ещё говорили что советское образовние лучшее в мире...:aga: даже элементарный закон Ома не знают:nono:
     
  4. ИЛЬ
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    293

    ИЛЬ

    Живу здесь

    ИЛЬ

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    293
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо огромное успокоили, пойду покупать то, что выбрал:hello:
     
  5. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Россия
    А заземление у вас отдельным кабелем пойдет? Может взять 5 жильный кабель?


    и лучше взять автомат отдельно, узо отдельно
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.647
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.647
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    А сколько по-вашему жил в купленном кабеле? Три? :)]
     
  7. Булкин
    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267

    Булкин

    Живу здесь

    Булкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.08
    Сообщения:
    1.975
    Благодарности:
    1.267
    Адрес:
    Россия
    ссори, слепой :)
     
  8. dimar888
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    dimar888

    Участник

    dimar888

    Участник

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Подскажите, а обязательно нужен дифф. автомат, или можно простои автомат на 25А, т. к. будет отдельно будет стоять УЗО на каждую фазу ?
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.125
    Благодарности:
    5.823

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    21.125
    Благодарности:
    5.823
    Желательно отдельный 4Р АВДТ или УЗО, подключенный отдельно от 2Р УЗО.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Три УЗО не покатят, у них свои нули. Так что без автомата 25А 3Р и УЗО 25А 30мА 4Р тип А тут никак не обойтись. Ну или дифавтомат тех же характеристик, он экономит место, но по цене будет раза в два выше. А если не выше, то г...но.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.570
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот медведь - он зимой лапу сосёт. А вы что будете ЗИМОЙ делать на оставшиеся 15-14 = 1кВт? На лампочки хватит, точно...
    УПД: Сорри, не заметил даты поста... Но ведь характерно же!
     
  12. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.336
    Благодарности:
    3.135

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.336
    Благодарности:
    3.135
    Адрес:
    Мытищи
    Ну как что делать? Жить конечно, радоваться свежему воздуху и помнить, что никакой электроприбор постоянно на полную мощность не работает. Нагрел дом и дальше в режиме поддержания работаем до весны.
     
  13. dimar888
    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    dimar888

    Участник

    dimar888

    Участник

    Регистрация:
    17.06.19
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Ну вообще, 14 квт это его максимум, а так в обычном режиме потребление в среднем пару киловатт на поддержание тепла, так что не знаю что вы там сосёте зимой, но можно было просто промолчать.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.095
    Благодарности:
    23.411

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.095
    Благодарности:
    23.411
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Когда речь заходит про электрокотлы, то желательно делать проект по максимальной мощности котла.

    Причем, желательно учитывать не номинальную мощность, а реальную максимальную.

    14 кВт - это номинальная мощность при напряжении 230 В.
    Меняется напряжение - меняется потребляемый ток и мощность котла.
     
  15. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.575
    Благодарности:
    1.403

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    4.575
    Благодарности:
    1.403
    Не в теме, но любопытно. А что, есть электрокотлы, которые могут снижать максимальную мощность наподобие инверторных конвекторов, в зависимости от условий?