    Ссылку посмотрю, сразу нет. Вообще ПНД заменяют на ПП при первом соединении, в нашей схеме у грязевика. Смысл в следующем: на всех соединениях ПНД идут резьбовые соединения с уплотнительными кольцами, а резина имеет свойства стариться, рассыхаться и крошиться в итоге. ПП собирается методом пайки, что в принципе дает чуть не вечное соединение
    https://www.ctp.by/ctp-in/fittings.htm и https://www.ctp.by/ctp-in/fittings.htm
     
  2. tranzit79
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70

    tranzit79

    Живу здесь

    tranzit79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, но по соединению не понял - это обычные фитинги для ПП, к которым прикручивают пнд или штуцер (елочка)!?
     
  3. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355
    Адрес:
    Екатеринбург
    Резьбой соединяют фитинги ПНД, другой стороной паяют к трубе ПП. Паяльник стоит от 2900 руб, в прокате 500 руб в сутки :victory:
     
  4. tranzit79
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70

    tranzit79

    Живу здесь

    tranzit79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ на глупый, наверное, вопрос)
    Прикупим паяльничек тогда)
     
  5. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355
    Адрес:
    Екатеринбург
    Бываю и сам
     
  6. tranzit79
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70

    tranzit79

    Живу здесь

    tranzit79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Замерить не получилось, к сожалению.
    Но обдумав на досуге всю ситуацию, решил что установка НС около источника воды (в моем случаи) не эффективно - давление не создаст, дорого и бесполезно.

    Поэтому решил поставить центробежный насос, как и было ранее задумано.
    Костя9, можете порекомендовать модель (мою ситуацию Вы знаете)?

    Получается схема будет такая -
    [​IMG]

    Если все правильно (по схеме), то вопросы:
    1. модель насоса (рекомендации)?
    2. есть ли смысл в п. 4 (это будет разрыв полноценной трубы, для установки крана) - снимая насос, я и так солью всю воду из трубы?
    3. хватит ли объем ГА - 24 или нужно 50 л?
    4. ГА можно установить на любом участке или желательно его поставить ближе к колодцу / к потребителю?
    5. Емкость у меня с 4мя тех. отверстиями (поэтому на схеме я пока не решил что делать с 4м на 3/4)

    Пока все.
     
  7. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355
    Адрес:
    Екатеринбург
    1. Ну здесь финансы решают ситуацию, от Водомета до Грундфоса
    2. Разрыв трубы у вас уже есть на грязевике, на нем же есть заглушка, через которую можно слить воду
    3. Вообще маловато, минимум 50 литров
    4. Все оборудование собирайте в одном месте либо у колодца, либо в доме (я бы в доме сделал)
    5. Поставте воздухоотводчик
     
  8. Новосёлов РА
    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Новосёлов РА

    Новичок

    Новосёлов РА

    Новичок

    Регистрация:
    24.11.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Краснодар
    ? - Как ГА 50л. обеспечит требуемые 300л., в случае отсутствия в колодце воды в течении суток?
     
  9. tranzit79
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70

    tranzit79

    Живу здесь

    tranzit79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Новосёлов РА, вопрос к кому?
     
  10. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    22

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    22
    К вам. Чем создаётся давление в системе? Почему ГА стоит до ёмкости 500л? Какая его функция? Как вы себе вообще представляете процессы в этой схемке?

    Я думаю, что вам нужно реализовать две гидросистемы:

    1. Открытая: из колодца в ёмкость. Нужны датчики/реле уровня чтобы включать насос в колодце на перекачку воды в ёмкость, когда в ней упадёт уровень и отключать его, когда уровень дойдёт до предела (тут нужен гистерезис, т. е. два уровня — почти как в реле давления, только включаться оно будет не по давлению, а по уровню в баке). Так и ищите — «реле уровня, датчик уровня», это всё можно организовать. Это к вопросу о
    В ту же цепь нужно подключить реле сухого хода, чтобы насос не работал, когда в колодце нет воды.
    Реле давления здесь не нужно, так как система открытая. Косой сетчатый фильтр будет полезен.

    2. Закрытая: из ёмкости к потребителям. Здесь вам нужна обычная схема для снабжения дома из условно стабильного источника. Т. е. ёмкость рассматриваете как колодец, только в доме и на удобном для вас уровне. Дальше ставите насос, РСХ+ РД, ГА, дальше водогрей, потребители — всё как обычно. Обычной насосной станции (которая в себе и объединяет простой поверхностный насос, РД и га) тут наверное хватит.

    Но я могу ошибаться. Пусть другие участники поправят.
     
  11. Dzhus
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    22

    Dzhus

    Живу здесь

    Dzhus

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    22
    Собственно, вот, например, устройство с подходящим функционалом: http://www.termoregulator.ru/skl4.html. Релюшка, к ней два датчика (верхний и нижний), включается в цепь насоса, будет поддерживать уровень в баке.
     
  12. tranzit79
    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70

    tranzit79

    Живу здесь

    tranzit79

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.11
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Москва
    Dzhus, теме скоро год - я еще в том году реализовал схему с некоторыми изменениями и дополнениями - работает именно так, как мне надо.
    Но за советы все равно спасибо. За ссылку на устройство - тоже.
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.930
    Благодарности:
    4.355
    Адрес:
    Екатеринбург
    Выкладываем фотографии своих систем в тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/206282/#post-6242957