Расчётная нагрузка жилого дома

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ДмитрийМ, 28.05.12.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.288

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.849
    Благодарности:
    27.288
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, заявленные - это максимальные, чтобы правильно подключить.
    А одна конфорка 4-конфорочной двухфазной плиты на 7кВт вряд ли больше 2кВт скушает.
    А ещё попа - у кондиционеров пишут некую тепловую хрень. Типа мощность охлаждения 5кВт. А оказывается, по электричеству это 2кВт...
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.562
    Благодарности:
    6.618
    Адрес:
    Рязань
    Как уже сказано, зависит от конструкции ЭП и типа терморегулятора. В простейшем случае обогреватель потребляет всю мощность до момента достижения нужной температуры, а потом отключается. При снижении температуры ниже определенного предела опять включается. В этом случае нагрузка на сеть зависит от степени совпадения времени включения разных обогревателей.
     
  3. deadline1
    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13

    deadline1

    Живу здесь

    deadline1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13
    Здравствуйте.
    Имеется старый частный дом со старой проводкой. Сейчас стоит щиток с двумя автоматами на 16А (ноль и фаза).
    Хотим поменять ввод от фасада до щитка, в щитке поставить реле напряжения и дифавтомат. Вот интересует, какой номинал выбирать дифавтомата. Когда консультировались с электриком он предложил 25А, но не поплавится ли проводка, прежде чем он сработает? Старые автоматы ведь 16А, значит и новый диф нужно ставить на 16А, по идее.
    Подскажите, кто разбирается.

    Или вариант два (но он разумеется дороже) - помимо замены ввода и щитка поменять всю проводку в доме на наружную в кабель канале.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Автомат на 16 А.
    А вот дальше могут быть разные варианты.
    От автомата отходит алюминий 2,5 мм2.
    От автомата отходит два провода алюминий 2,5 мм2.
    От автомата отходит медь 1,5 мм2.
    От автомата отходит медь 2,5 мм2.
    Ну и другие варианты.
    Что у Вас?
     
  5. deadline1
    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13

    deadline1

    Живу здесь

    deadline1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13
    К сожалению не могу сказать, т. к не знаю.
     
  6. deadline1
    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13

    deadline1

    Живу здесь

    deadline1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13
    Ну я так понимаю, что лучше ставить 16А, раз сейчас стоит так. Кто ставил прежние автоматы, наверное, знал, что делает.
     
  7. deadline1
    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13

    deadline1

    Живу здесь

    deadline1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13
    Наверное лучше ставить 16А, раз сейчас стоит так? Кто ставил прежние автоматы, наверное, знал, что делает.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Скорее всего так.
    Ведь никакой информации о реальных сечениях проводов нет.
    Ни о сечениях, ни о количестве.
     
  9. fed_alex
    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    fed_alex

    Новичок

    fed_alex

    Новичок

    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста
    Имею ввод электричества на участок, стоит автомат трехфазный с25. По договору с Россетями у меня максимальная мощность 15 киловатт. Правильно ли я понимаю, что по 220 вольт напряжению я могу взять условно до 16.5квт, а если брать для котла 380 вольт - то до 28.5квт? При подключении треугольником.
     
  10. id2252992
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.334
    Благодарности:
    12.808

    id2252992

    Живу здесь

    id2252992

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    14.334
    Благодарности:
    12.808
    Адрес:
    Пермь
    Нет. Хоть кругом, хоть квадратом - будут условные 15 кВт.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Вы можете взять 5-6 кВт с каждой фазы. Схема подключения котла роли не играет.
     
  12. aron-m
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    54

    aron-m

    Живу здесь

    aron-m

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    253
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Мы этого тоже не знаем. Вопрос не в том, что знал или не знал тот, кто поставил это раньше, а в том, что в текущей конфигурации сеть работает, аварийных ситуаций не возникает (во всяком случае вы не упоминали). Надо сохранить эту ситуацию. Соотв. если был автомат 16А, то и ставить 16А.

    Это, скажем, базовая установка для не сильно разбирающихся.

    От себя бы еще посоветовал все-таки найти специалиста, который все-таки специалист и которому вы доверитесь. Если бы я был на месте этого электрика, то объяснил бы заказчику, почему предлагаю такое решение.

    Старая проводка в старом доме - это в 90% плохо и лучше переделывать. Но, естественно, это затраты. Поэтому тут с адекватным электриком и надо подумать стратегию вообще. Что и как сделать сразу для обеспечения функционирования дома, но с соблюдением безопасности, как электро, так и пожарной. А что можно отложить на попозже.
     
  13. Silicate
    Регистрация:
    01.06.23
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    144

    Silicate

    Живу здесь

    Silicate

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.23
    Сообщения:
    553
    Благодарности:
    144
    Вход в дом, снт, на 32 А,

    розетки в комнате три штуки по 16А

    Что будет, если включу одновременно в каждую розетку три прибора по 1,5 квт?,

    (например,чайник,обогреватель,микроволновую печь)

    если:

    1) каждая розетка имеет свой автомат на 16 А

    или

    2) три розетки в комнате на одном автомате на 16 А
     
  14. funtiwe
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    funtiwe

    Участник

    funtiwe

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Приветствую. Решил повесить воднагреватель проточный 8.5 кВт. Подключается через автоматический выключатель 40 А., ток 35 А. Штука мощная, решил проверить все ли потянет.

    При условии не включения мощных приборов и плиты выходит так:
    лампочки - газ котел - холодильник - ноут зарядки - водонагреватель =
    100 Вт + 300 Вт + 1 кВт + 1 кВт + 8.5 Квт = 10.9 кВт (ок. 49 А)

    Пошел от нагревателя к источнику: провода 6 мм2 (ок) - автомат 40 А (ок) - УЗО 50 А (ок - контур водонагревателя) - автомат 50 А (ок - это основной, через него идет остальное потреблений) - счетчик (макс ток 60 А - ок) - 4 толстых провода до коробки у забора - в коробке два провода обрываются, нуль соеденяется с нулем, а фаза соединяется с одной из фаз подводящего электричество провода. Стоит автомат трехполюсный на 40А, три полюса подключены, выходит только один, тот который идет на фазу в дом.

    1. То что в дома на 50 А, а в коробке на 40 А - это ошибка, верно?
    2. Не вырубало автомат в щитке ни разу, видимо потому что не было большой нагрузки?
    3. При автомате на 40 А в коробке - это значение для одной фазы или для всех.
    4. Поговорил с соедями (дома рядом, коробки тоже рядом, на столбах 70 см от земли)- у них так же подключены только одна фаза, та же самая. Перекоса фаз почему не возникает? Или это просчитано где-то выше?
    5. Ну и получается что 10.5 кВт, автомат на 40 в коробке не потянет и схема не рабочая?
    6. Четыре провода в щитке в доме это значит можно подключить 380 В? (пир условии подключении ко всем фазам в коробке)

    PS. Заземления то что нет, уже увидел.
     
  15. funtiwe
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    funtiwe

    Участник

    funtiwe

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Приветствую. Решил повесить воднагреватель проточный 8.5 кВт. Штука мощная, решил проверить все ли потянет.

    Пошел от нагревателя к источнику: провода - автомат 40 А - УЗО 50 А - автомат 50 А - счетчик - 4 толстых провода до коробки у забора - в коробке два провода обрываются, нуль соеденяется с нулем, а фаза соединяется с одной из фаз подводящего электричество провода. Стоит автомат трехполюсный на 40А, три полюса подключены, выходит только один, тот который идет на фазу в дом.

    Поговорил с соедями (дома рядом, коробки тоже рядом, на столбах 70 см от земли)- у них так же подключены только одна фаза, та же самая. Коробки во всем коттеджном поселке стоят у забора, невысокие.
    Вопрос: кто распределяет какая фаза будет подключена в конкретном доме и может ли кто у нас в поселке, поменять в коробке фазу, так что это не повлияет на остальных. Просто получается, все сидят на одной фазе (тех кого знаю), а куда остальнове девается, почему перекоса фаз не возникает?