    Нет, заявленные - это максимальные, чтобы правильно подключить.
    А одна конфорка 4-конфорочной двухфазной плиты на 7кВт вряд ли больше 2кВт скушает.
    А ещё попа - у кондиционеров пишут некую тепловую хрень. Типа мощность охлаждения 5кВт. А оказывается, по электричеству это 2кВт...
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.231
    Благодарности:
    6.543
    Адрес:
    Рязань
    Как уже сказано, зависит от конструкции ЭП и типа терморегулятора. В простейшем случае обогреватель потребляет всю мощность до момента достижения нужной температуры, а потом отключается. При снижении температуры ниже определенного предела опять включается. В этом случае нагрузка на сеть зависит от степени совпадения времени включения разных обогревателей.
     
  3. deadline1
    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13

    deadline1

    Живу здесь

    deadline1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13
    Здравствуйте.
    Имеется старый частный дом со старой проводкой. Сейчас стоит щиток с двумя автоматами на 16А (ноль и фаза).
    Хотим поменять ввод от фасада до щитка, в щитке поставить реле напряжения и дифавтомат. Вот интересует, какой номинал выбирать дифавтомата. Когда консультировались с электриком он предложил 25А, но не поплавится ли проводка, прежде чем он сработает? Старые автоматы ведь 16А, значит и новый диф нужно ставить на 16А, по идее.
    Подскажите, кто разбирается.

    Или вариант два (но он разумеется дороже) - помимо замены ввода и щитка поменять всю проводку в доме на наружную в кабель канале.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Автомат на 16 А.
    А вот дальше могут быть разные варианты.
    От автомата отходит алюминий 2,5 мм2.
    От автомата отходит два провода алюминий 2,5 мм2.
    От автомата отходит медь 1,5 мм2.
    От автомата отходит медь 2,5 мм2.
    Ну и другие варианты.
    Что у Вас?
     
  5. deadline1
    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13

    deadline1

    Живу здесь

    deadline1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13
    К сожалению не могу сказать, т. к не знаю.
     
  6. deadline1
    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13

    deadline1

    Живу здесь

    deadline1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13
    Ну я так понимаю, что лучше ставить 16А, раз сейчас стоит так. Кто ставил прежние автоматы, наверное, знал, что делает.
     
  7. deadline1
    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13

    deadline1

    Живу здесь

    deadline1

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    13
    Наверное лучше ставить 16А, раз сейчас стоит так? Кто ставил прежние автоматы, наверное, знал, что делает.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Скорее всего так.
    Ведь никакой информации о реальных сечениях проводов нет.
    Ни о сечениях, ни о количестве.
     
  9. fed_alex
    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    fed_alex

    Новичок

    fed_alex

    Новичок

    Регистрация:
    21.10.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста
    Имею ввод электричества на участок, стоит автомат трехфазный с25. По договору с Россетями у меня максимальная мощность 15 киловатт. Правильно ли я понимаю, что по 220 вольт напряжению я могу взять условно до 16.5квт, а если брать для котла 380 вольт - то до 28.5квт? При подключении треугольником.
     
  10. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.932
    Благодарности:
    11.588

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.932
    Благодарности:
    11.588
    Адрес:
    Пермь
    Нет. Хоть кругом, хоть квадратом - будут условные 15 кВт.
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.637
    Благодарности:
    24.333
    Вы можете взять 5-6 кВт с каждой фазы. Схема подключения котла роли не играет.
     
  12. aron-m
    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    15

    aron-m

    Живу здесь

    aron-m

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.18
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    15
    Мы этого тоже не знаем. Вопрос не в том, что знал или не знал тот, кто поставил это раньше, а в том, что в текущей конфигурации сеть работает, аварийных ситуаций не возникает (во всяком случае вы не упоминали). Надо сохранить эту ситуацию. Соотв. если был автомат 16А, то и ставить 16А.

    Это, скажем, базовая установка для не сильно разбирающихся.

    От себя бы еще посоветовал все-таки найти специалиста, который все-таки специалист и которому вы доверитесь. Если бы я был на месте этого электрика, то объяснил бы заказчику, почему предлагаю такое решение.

    Старая проводка в старом доме - это в 90% плохо и лучше переделывать. Но, естественно, это затраты. Поэтому тут с адекватным электриком и надо подумать стратегию вообще. Что и как сделать сразу для обеспечения функционирования дома, но с соблюдением безопасности, как электро, так и пожарной. А что можно отложить на попозже.
     
  13. Silicate
    Регистрация:
    01.06.23
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    61

    Silicate

    Живу здесь

    Silicate

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.23
    Сообщения:
    264
    Благодарности:
    61
    Вход в дом, снт, на 32 А,

    розетки в комнате три штуки по 16А

    Что будет, если включу одновременно в каждую розетку три прибора по 1,5 квт?,

    (например,чайник,обогреватель,микроволновую печь)

    если:

    1) каждая розетка имеет свой автомат на 16 А

    или

    2) три розетки в комнате на одном автомате на 16 А