1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как быть с плавающим электричеством

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sultan., 27.05.12.

  1. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    354

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    864
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Казань
    Как быть с плавающим электричеством
    У нас дом в деревне. В прошлые годы постоянно страдали от низкого напряжения. Счетчик на входе показывал 220-230В. Как только подключались энергоемкие приборы (холодильник, эл. чайник, бойлер) напряжение проседало до 180-190В. Прошлой осенью в деревне проводились какие то работы, то ли провода меняли, то ли еще что то, но теперь напряжение плавает в диапазоне 220-255В. Газовый котел сидит на стабилизаторе. Телевизор и мультимедиа тоже на отдельном стабилизаторе. Стабилизаторы отключают нагрузку при превышении напряжения 253В. Соответственно время от времени отрубается нагрузка на дорогостоящей технике. Насосы, холодильник и стиралка пока терпят без стабилизаторов. Подскажите пожалуйста:
    1. Возможно ли каким то способом стабилизировать напряжение выше 250 В.
    2. Существует ли какой то ГОСТ или ТУ на подаваемое электричество, который позволит мне требовать от электросетей обеспечить качество им соотвествующее, либо отказаться от оплаты до устранения.
    3. Существует ли какой нибудь прибор который будет постоянно в цифровом виде показывать напряжение в сети.
    4. И вообще каким образом в электросети может образовываться напряжение в 250-260В.
     
    Sultan. , 27.05.12
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.669
    Адрес:
    Брест
    1. Всё возможно. Только цена разная...
    2. Существует ГОСТ на качество электроэнергии. Есть в интернете, да и на данном форуме обсуждалось не раз, поищите.
    3. Вольтметр называется;). Цифровой.
    4. а) Повышением напряжения, питающего подстанцию (6..10кВ)
    б) Надбавкой (регулятором) ненагруженного трансформатора
    в) Неравномерной нагрузкой фаз в условиях хренового нулевого провода в линии (это 99% ваш вариант).
     
    ДмитрийМ , 27.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    8.605
    Благодарности:
    5.985

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    8.605
    Благодарности:
    5.985
    Адрес:
    Домодедово
    Чтобы сделал я - в такой ситуации. Не стал тратить на судебные или вне судебные дела время и купил (если финансы позволяют) МАП-Энергия - достаточной мощности, что и сделаю к зиме. Купленный генератор не дает полного комфорта.

    И вот тогда когда с электричеством ОК - уже можно спокойно разбираться, кто виноват и кто должен исправлять перекосы в V сети.
    Уверен - скачки, аварии были и будут в сетях -даже если введут расстрел за это)
     
    Traks , 27.05.12
    #3 + Цитировать

Смотрите также