1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как быть с плавающим электричеством

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Sultan., 27.05.12.

  1. Sultan.
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    387

    Sultan.

    Живу здесь

    Sultan.

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    915
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Казань
    Как быть с плавающим электричеством
    У нас дом в деревне. В прошлые годы постоянно страдали от низкого напряжения. Счетчик на входе показывал 220-230В. Как только подключались энергоемкие приборы (холодильник, эл. чайник, бойлер) напряжение проседало до 180-190В. Прошлой осенью в деревне проводились какие то работы, то ли провода меняли, то ли еще что то, но теперь напряжение плавает в диапазоне 220-255В. Газовый котел сидит на стабилизаторе. Телевизор и мультимедиа тоже на отдельном стабилизаторе. Стабилизаторы отключают нагрузку при превышении напряжения 253В. Соответственно время от времени отрубается нагрузка на дорогостоящей технике. Насосы, холодильник и стиралка пока терпят без стабилизаторов. Подскажите пожалуйста:
    1. Возможно ли каким то способом стабилизировать напряжение выше 250 В.
    2. Существует ли какой то ГОСТ или ТУ на подаваемое электричество, который позволит мне требовать от электросетей обеспечить качество им соотвествующее, либо отказаться от оплаты до устранения.
    3. Существует ли какой нибудь прибор который будет постоянно в цифровом виде показывать напряжение в сети.
    4. И вообще каким образом в электросети может образовываться напряжение в 250-260В.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.438
    Благодарности:
    3.906

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.438
    Благодарности:
    3.906
    Адрес:
    Брест
    1. Всё возможно. Только цена разная...
    2. Существует ГОСТ на качество электроэнергии. Есть в интернете, да и на данном форуме обсуждалось не раз, поищите.
    3. Вольтметр называется;). Цифровой.
    4. а) Повышением напряжения, питающего подстанцию (6..10кВ)
    б) Надбавкой (регулятором) ненагруженного трансформатора
    в) Неравномерной нагрузкой фаз в условиях хренового нулевого провода в линии (это 99% ваш вариант).
     
  3. Traks
    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    9.176
    Благодарности:
    7.165

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Traks

    Наблюдаю за происходящим

    Регистрация:
    30.12.06
    Сообщения:
    9.176
    Благодарности:
    7.165
    Адрес:
    Домодедово
    Чтобы сделал я - в такой ситуации. Не стал тратить на судебные или вне судебные дела время и купил (если финансы позволяют) МАП-Энергия - достаточной мощности, что и сделаю к зиме. Купленный генератор не дает полного комфорта.

    И вот тогда когда с электричеством ОК - уже можно спокойно разбираться, кто виноват и кто должен исправлять перекосы в V сети.
    Уверен - скачки, аварии были и будут в сетях -даже если введут расстрел за это)
     

Смотрите также: