1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

Насосы для теплого пола (ТП)

Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Fresher, 09.08.11.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Dub не хуже. Грунфоса официально у нас нет, ванйорд вместо него, но он продает шинху.
     
  2. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Соединение петель не последовательное, а параллельное, поэтому складывать их сопротивления не нужно.
    Сопротивление берут наибольшее - 0,816 м вод. ст. (у остальных петель его повышают до этой величины балансировочными клапанами).
    Суммарная длина петель - 251 м. Совокупный расход воды: 251 м * 2,4 л/(ч*м)= 0,6 м3/ч.
    Таким образом, если бы в контуре насоса не было других сопротивлений, то у его рабочей точки были бы координаты "0,6 м3/ч; 0,8 м вод. ст."
     
    Последнее редактирование: 23.01.25
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    7 контуров, если принять расход по каждой 2.5 л/мин - то суммарный расход 1.05 куб/час.
    С какого перепуга погонаж труб участвует в расчете суммарного расхода ?
    Есть петля - есть расход, выше написал.
     
  4. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    327

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    327
    Oasis 5 год пошел без нарекании.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.162
    Адрес:
    Касимов
    Включать пробовали?
     
  6. Voevoda78
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    327

    Voevoda78

    Живу здесь

    Voevoda78

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    607
    Благодарности:
    327
    как включил, так и не выключаю. Подключен на смесительном узле тп, параллельно котловому, ибо котел навиен.
     
  7. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    3.770

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.790
    Благодарности:
    3.770
    Адрес:
    Пенза
    Ладно. Оазис 25-40 с августа 2015 ТП гоняет
     
  8. OrEst87
    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    OrEst87

    Участник

    OrEst87

    Участник

    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Прошу совета:
    10 конутров ТП, труба 16 pex evoh. смесительный узел gekon GK 7685
    1- 82м
    2 -75м
    3- 60м
    4 -71м
    5 -80м
    6 -85м
    7 -75м
    8 -69м
    9 -75м
    10- 69м
    проблема: низкий расход теплоносителя, даже если прикрыть все ветки кроме самых длинных (№5 - самая северная комната, основная часть комнаты эта ветка, расходомер на максимум открыт) - на них не более 1.5л когда все остальное закрыто (это на 2й сокрости), если скорость ставить 3- ничего не меняется, на 1 вообще не качает практически - делаю вывод, что-то с насосом (стоит беламос BRS25/6G 180)
    как было раньше - не помню, первая зима предстоит проживания. ранее были все контура открыты и по ночному тарифу дом грелся, пока велись работы строительные.

    в будущем планирую ставить приводы и автоматику для зонального контроля температуры.
    ТП единственный источник отопления на данный момент.
    какой насос на замену посоветуете? или дело не в насосе?
     

    Вложения:

    • photo_2025-10-02_14-11-25.jpg
    • photo_2025-10-02_14-11-22.jpg
    • photo_2025-10-02_14-11-18.jpg
  9. OrEst87
    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    OrEst87

    Участник

    OrEst87

    Участник

    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    *ошибка закралась, №4 самая северная комната, и не самая длинная ветка
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Насос менять на 25\8
     
  11. OrEst87
    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    OrEst87

    Участник

    OrEst87

    Участник

    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    какую-то конкретную модель посоветуете ? подешевле, но середняк какой нормальный
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Зота, например
     
  13. OrEst87
    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    OrEst87

    Участник

    OrEst87

    Участник

    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    а то что в 2 с лишним раза дешевле Zota даже не стоит рассматривать?
    https://ozon.ru/t/csbrgwV
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Озон вообще не стоит рассматривать) межосевое померяйте, у вас 130 мм на глаз, а не 180.
     
  15. OrEst87
    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    OrEst87

    Участник

    OrEst87

    Участник

    Регистрация:
    21.06.21
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    180. буду думать, гроши зарабатывать. спасибо за помощь
     

    Вложения:

    • photo_2025-10-02_15-50-54.jpg