1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,20оценок: 5

Различные системы защиты от протечек воды

Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Warhol, 19.02.07.

  1. installer2002
    Регистрация:
    13.02.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    installer2002

    Новичок

    installer2002

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Они хорошо на Озон представлены (я там систему выбирал), просто в поисковике вбейте Ujin
     
  2. SlavaSakhalin
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    84

    SlavaSakhalin

    Живу здесь

    SlavaSakhalin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Сахалин-СПб
    У меня в разных локациях стоят две системы:
    Нептун (4 года) и Гидролок (9 лет). Разница между ними: отечественный авто и иномарка.
    Нептун шумный, при закрытии громко трещит шестеренками. При замене аккумуляторных батареек сыпятся проклятия в сторону разработчиков трехэтажным матом. Т. к. они с трудом вынимаются и вставляются.
    Выглядит, как срублен топором.

    Гидролок более изящный и бесшумный. В блоке управления стоит аккумуляторная плоская батарея (по типу смартфонных), которую непросто найти. После замены отработала всего 2-3 месяца. Грешу на неисправность внутренней зарядки блока.
    Самый главный минус: в датчиках стоят батарейки-таблетки. Которые ПРИПАЯНЫ к схеме! Припаяны, КАРЛ !(или как там тебя, создатель этого чуда?). И для замены надо купить батарейку и припаять ее! Для начала обзаведитесь паяльником и навыками пайки!

    Сейчас ремонтирую третий объект. Туда буду ставить Нептун. Он дешевле. И самое главное: батарейка просто вынимается и вставляется.
     
  3. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611
    То есть, Нептун топорный. Но брать лучше его?
     
  4. SlavaSakhalin
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    84

    SlavaSakhalin

    Живу здесь

    SlavaSakhalin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Сахалин-СПб
    да, я выбрал нептун
     
  5. installer2002
    Регистрация:
    13.02.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    installer2002

    Новичок

    installer2002

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.25
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    А Нептун за сколько по времени воду перекрывает, не смотрели?
     
  6. SlavaSakhalin
    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    84

    SlavaSakhalin

    Живу здесь

    SlavaSakhalin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Сахалин-СПб
    @installer2002, @installer2002,
    а вы зарегились, чтобы систему хуяобао, ой пардон, Ujin рекламировать?
     
  7. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611
    Друзья, всем привет!
    О беспроводной системе защиты от протечек никто не слышал?
    Вот, о такой:
    https://ozon.ru/t/3l7OGfZ
    Стоит или нет с ней заморачиваться?
    Работает по вай фай на частоте 433 МГц. От батареек пальчиковых. Даже кран закрывается от трех пальчиковых батареек. Чёт мне кажется, что слабовата мощность будет для закрытия уже постоявших в водопроводе кранов?
     
  8. Dolbyatmos
    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    13.025
    Благодарности:
    1.635

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Dolbyatmos

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.15
    Сообщения:
    13.025
    Благодарности:
    1.635
    Какая то имхо дичь
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    7.776

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    7.776
    Адрес:
    Москва
    Чтобы надёжно работала система должна быть проводной.
    Если датчики беспроводные на 433 мГц, то контроль связи с датчиком.

    Не увидел в описании.
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.520
    Благодарности:
    15.484

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.520
    Благодарности:
    15.484
    Адрес:
    Новая Москва
    @Фёдор_Коткин, чтобы кран не закисал нужно периодически его прокручивать, а тогда батарейки быстро сядут.
    Можно было бы прокручивать вручную, но у этого крана нет рычага для этого...
    Да и вайфая на этой частоте не бывает. Только на 2400 МГц и выше.
    433 МГц лучше называть - радиоканал.
     
  11. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611
    В смысле, да. Не вай фай, а радиоканал. Это я очепятался:)]
    А на подсевших батарейках он уже не сможет полноценно закрыть кран в самый ответственный момент.
    Батарейки можно купить и аккумуляторные. Или менять постоянно обычные. Больше интересен такой момент, как работоспособность системы в целом
     
  12. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611
    Да, канал канал контроля связи с датчиком. А не вай фай. Это я с ночной смены. Поэтому притормаживал слегка. :)
    Значит, в топку такую систему и лучше брать проводную? Придется тогда с прокладкой проводов возиться и провода наращивать.
    А беспроводные системы все такие ненадежные? Они сами по себе ненадежные или из-за того, что есть риск забыть про батарейки- поэтому ненадежные?
     
  13. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    36.735

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.879
    Благодарности:
    36.735
    Адрес:
    Московская область
    ИМХО.
    Сам по себе канал 433 вполне ничего - дальнобойность (при нормальном исполнении) получше чем у вафли будет. А вот всё остальное - от лукавого: при снижении ёмкости, вероятность бесполезности по причине невозможности закрыть кран увеличивается. Но если очень хочется, кто запрещает использовать проводное питание и беспроводную связь? Только питание будете организовывать самостоятельно - а это пусть и копеешные, но расходы на БП и интеграцию с БП.

    ЗЫ. при этом я понятия не имею как там ваще устроена сама система - с точки зрения жизнеспособности вообще.
     
  14. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    10.879
    Благодарности:
    46.611
    Ага! Спасибо:hello:
    Я тоже думал о переводе на проводное питание самого привода крана. Меня смущает мощность моторчика. Маленькая она какая-то через чур. Ну, и материал и изготовление редуктора.
    Но озон, от чего то, в поиске из всех беспроводных систем, выдает только эту и еще точно такую же, китайский ноунейм, полную копию. Еще подешевле.
    И вот опять муки выбора начнутся. Эту -не эту? Проводную-беспроводную?
    Мне беспроводная больше нравится. Иначе придется провода прокладывать через весьма неудобные места. А при случае, еще и менять нерабочие датчики. Или перепаивать их на месте. Раком на полу под сантехническими приборами:no:
     
  15. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    7.776

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    7.776
    Адрес:
    Москва
    Приводов на кран около десятка разновидностей.
    Нептун на сайте разными комплектует. Легко посмотреть.

    Просто сигналку протечки делал на zigbee с оповещением на телефон.
    Работает надёжно. Срабатывание 3 секунды. Сценарий локальный.
    Но у меня реле zigbee просто отключает насос. Клапана на трубе нет.