    Вопрос про армирование плиты
    Здравствуйте. Сегодня приехал на участок посмотреть что да как. Мои хлопцы уже собрали нижнюю сетку. Так вот что то она какая-то кривовастая. На фото видно. По проекту ячейка 200*200 по факту немного больще немного меньще +-1 см но есть где и 250*250. но таких мест мало. Так вот собственно вопрос Критично ли такое отступление или заставить переделать?
    Если что Грунт песок, сверху подбетонка 7 см, гидроизоляций и плита 25 см.
     

    Вложения:

    • DSC05234.JPG
    • DSC05238.JPG
    • DSC05241.JPG
    Andrei2030 , 24.05.12
    #1 Цитировать
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.608
    Благодарности:
    357

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.608
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Черноголовка
    Да вроде всё нормально. То, что на последней фото, исправимо.
     
    v. pchelin , 24.05.12
    #2 Цитировать
  3. Андрей_Дачник
    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    918
    Благодарности:
    1.085

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Андрей_Дачник

    дачный автор

    Регистрация:
    17.10.08
    Сообщения:
    918
    Благодарности:
    1.085
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Внутренние углы плиты будут лучше себя чувствовать, если будут усилены сдвоенными стержнями через 5 см, уложенными под 45 градусов к стороне угла. Вот так:
    proemy.gif
     
    Андрей_Дачник , 18.10.14
    #3 Цитировать
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    5.632
    Благодарности:
    3.378

    Джипер

    Модератор-консультант

    Джипер

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    5.632
    Благодарности:
    3.378
    Адрес:
    Голицыно
    Тема закрыта.
     
    Джипер , 08.01.17
    #4 Цитировать
Статус темы:
Закрыта.