    Вообще в стандартах есть СИП где 4 или 5 основных жил + до трёх жил освещения 16 квадратов + пару медных(!) жил для цепей управления/сигнализации (1.5-2.5 квадрата вроде). Сам ессно не видел.
     
  2. SerGTour
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6

    SerGTour

    Участник

    SerGTour

    Участник

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Владивосток
    Из того что вычитал в 'интернетах' пока понял, что для нашей трехфазной бытовой сети надо брать СИП с одинаковым сечением всех четырех жил. Еще вычитал что при сблансированной нагрузке по фазам в нулевом проводе тока нет 'вааще'. Пока это в мой мозг не вмещается. :) но это уже детали, все ключевые моменты вроде понятны, всем большое спасибо, особенно Дмитрию, начинаем электрифицироваться.
     
  3. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Проволоки там как правило нет.
    Сам првоод изготовляется из сплава (упроченного аллюминия).


    Про дополнительный провод для уличного освещения не забудьте.
    Что то типа 4х70+1х16
     
  4. Котелыч
    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    105

    Котелыч

    Живу здесь

    Котелыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Домодедово
    Значит так...800 метров и ещё 200 или даже если общая длинна 800 метров это очень много...согласно ПУЭ и практики, или если хотите Тех политика МОЭСКа, длинна фидера не должна превышать 500 метров. На счет нагрузок, вы что то напутали, 400 это очень много на 20 домов, с учетом коэффициентов нагрузок зимних/летних максимумов ну никогда не будет 400. Выхода 2, либо вести совместную подвеску и устанавливать например МТП (или КТП, ТП киоскового типа, БКТП и т. д.) мощностью ну к примеру на 160 кВА (Вам на 20 домов за глаза) либо увеличивать сечение хотяб до 95 провода (он же СИП 3х95+95). Я как проектировщик линий посоветовал бы первый вариант. Более надежно хотя и затратно...
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Возможно.
    Лично я не встречал дачных кооперативов, где функционирует наружное освещение...


    Котелыч,
    1. Тут уже обсуждаются две разных ситуации, поэтому пишите, кому предназначается ваше сообщение. Я то понял, а вот хозяева "ситуаций" могут и запутаться.
    2. Вам, как проектировщику, должно быть известно, что нагрузка 20ти домов - отсилы 50 кВт. О чём написано на первой странице...
     
  6. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Так тут не кооператив, а 20 "котеджов" на 400КВА. :)
    Лучше этот провод заложить сразу, чем вести его потом отдельно.
     
  7. Котелыч
    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    105

    Котелыч

    Живу здесь

    Котелыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Домодедово
    Согласен, были в моей рабочей деятельности проектирование частных домов с мощностями до 45 кВТ на дом, причем делали линию и подстанции ставили именно на мощность рассчитанную как сумма всех нагрузок. В итоге на 15 домов ставили 2 ктп по 250 кВА, но так как тесно сотрудничаем с МОЭСКом, РЭСами, городскими сетями, по нашей просьбе после ввода в эксплуатацию линий, замеряли нагрузки, в итоге загрузка не более 30-40 %. Отсюда вывод! как бы крут не был потребитель, и как бы широко у него не были растопырены пальцы, потреблять электроэнергию как малое предприятие он не сможет.(ну если только у него нет бассайна на открытом воздухе метров под 25, и он в нем не плавает зимой в -30, и не подогревает его электрическим ТЭНом:)]) Кстати дома там по площади начинаются от 350 квадратов, и это самые скромные.
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Здрасьте, приехали;). А это что?:
     
  9. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Первый пост.
    Хотим поменять ВЛ которая идет по улице на которой стоит 20 котеджов. ... общая нагрузка примерно 400 кВТ...
     
  10. Котелыч
    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    105

    Котелыч

    Живу здесь

    Котелыч

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    105
    Адрес:
    Домодедово
    Вы такую нагрузку замеряли вечером зимой на шинах подстанции или просто сложили те нагрузки которые эти катеджисты выписали себе в энергосбыте?
     
  11. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    Эта тема уже протерта и не интересна даже самому автору.
    Читайте с начала.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Ага, только совет по наружному освещению почему-то вы давали SerGTourу :aga:
     
  13. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    468
    Адрес:
    Москва
    С ним тоже не все просто (почему и дал совет).
    Цитата:
    "У нас тенденция к трансформации в коттеджный поселочек имеется"


    На самом деле тема очевидная, спор беспредметный.
    Если сдлеать сразу, то провод добавит к цене копейки, а установка ноль.
    Если потом, то провод типа тоже копейки, хотят и больше, чем в первом случае, а установка почти столько же, что и при установке самого сипа (полпроекта).

    [/quote]
     
  14. lektrik66
    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6

    lektrik66

    Участник

    lektrik66

    Участник

    Регистрация:
    16.09.13
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Каменск-Уральский
    Добрый день! Прошу оказать помощь в подборе кабеля.
    Устанавливается оборудование мощностью 400 кВА, 380 В, расстояние от ТП ~200 м.
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    Вы так пишете, как будто запитать 400кВА оборудование с ожидаемым током по фазе в 600А - это как провод до лампочки в квартире протянуть. Проект кабельной линии уже сделан?