1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Хватит ли давления в трубе на всех потребителей?

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем ПАЧА, 17.05.12.

  1. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    Соболезную.
    С 1 марта подаёте на заключение договора, а там пусть сам трест хоть два раза закольцует сам себя.
    Но формально ТУ же запрашивал один человек, а что там за ним еще куча, так это всё слова.
    Трест свои обязательства перед ним выполнил.
    @Gibe1, А Вы говорите проект не портится, тут целый газопровод "испортился" за три года.
     
  2. pairri
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    53

    pairri

    Живу здесь

    pairri

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    154
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Москва
    Но надо быть готовым к тому, что райгаз откажет в выдаче ТУ в связи с отсутсвием техническкой возможности (конечно, если райгаз готов под этой лабудой подписаться). Посмотрите новые Правила технологического присоединения (ПП № 1314), в них расписано, в каких случаях могут не выдать ТУ, и что вам в этом случае делать.
     
  3. Олич77
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Олич77

    Новичок

    Олич77

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Так дома не за ним, а перед ним. Причем, насколько мне известно, по нормативам новый раздаточный газопровод должен проектироваться с учетом близлежащих не газифицированных домов. Они это не отрицают, что на тот момент проектировали с учетом наших домов, а теперь все изменилось. Еще они обронили такую фразу, что эта закольцовка у них давно стояла в планах с целью улучшения газоснабжения деревни. А тут удача, можно реализовать планы за счет нас.
     
  4. Олич77
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Олич77

    Новичок

    Олич77

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Так они уже мотивируют свои действия цитируя пункт новых Правил "Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства существует, если при подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителя сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых на момент подачи запроса о предоставлении технических условий подключены к сети газораспределения исполнителя..." Они и сказали, как уже писала выше, для вас хватит, а другие будут жаловаться. Думаю, за этот пункт они теперь все будут цепляться.

    Может нам все таки получить эти ТУ (они еще лежат в районном тресте), а после 1 марта написать заявку о заключении договора о подключении? Или по новым Правилам ТУ должны быть другими?
     
  5. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    @Олич77, Как будет реально с 1 марта я думаю никто из нас не знает, но решать Вам.
    Если согласны строить кольцо, то ничего не изменится точно, а если есть желание не строить но готовы ждать года 2-3, то я бы подал заявку на присоединение не получая предварительно ТУ.
    Ну либо третий вариант, как обычно даём денег и кольцо чудесным образом становиться не нужным.
     
  6. Parus_14
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.062
    Благодарности:
    1.722

    Parus_14

    Живу здесь

    Parus_14

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    4.062
    Благодарности:
    1.722
    Адрес:
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    @Олич77, не хочу вас обидеть, но объясните мне пожалуйста почему Вы не получили ТУ сразу на всех?
     
  7. Олич77
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Олич77

    Новичок

    Олич77

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Потому что послушали, как нам тогда казалось, знающего человека, который занимается газификацией в данном районе. Он сказали, что это будет дороже и сложнее, а мы и поверили. Сейчас жалеем об этом. Так что не обижусь ни разу, т. к все прекрасно понимаю, что совершили глупость. Но с другой стороны, зачем для газификации одного дома они заставили проложить 110 трубу?
     
  8. Averroes
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567

    Averroes

    Живу здесь

    Averroes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567
    Адрес:
    Тутград
    @Олич77, диаметры газопроводов (110 и 159) и подключаемая нагрузка (3 дома - примерно 10 м3/час) наводят на мысль, что Вас разводят.
    Попросите предоставить гидравлический расчет, могут отказать, но это скорее будет свидетельствовать о том, что Вас обманывают.
    Попробуйте посчитать сами, в одной из соседних тем приводился пример расчета и даже калькулятор гидравлики. Померяйте в сильные морозы (около - 20 С) давление в газопроводе у Вашего подключенного соседа. Если будет в районе 200 мм водного столба - это будет очень серьезным аргументом в споре с трестом.
     
  9. Олич77
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Олич77

    Новичок

    Олич77

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Так если даже и строить кольцо, то это тоже 2-3 года, поэтому смыл его строительства...
    А по поводу третьего варианта, знать бы еще кому, как и сколько. А еще есть четвертый вариант, писать в ФАС :))
     
    Последнее редактирование: 05.02.14
  10. Олич77
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Олич77

    Новичок

    Олич77

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Так всем понятно, что разводят, что давления более чем достаточно, причем они этого тоже не отрицают, что нам его точно хватит. Трест хочет решить какие-то свои задачи за счет нас, вот все.
    Они мотивируют тем, что давления не будет хватать на конце других веток (в 3 км. от нас). Правда, может я совсем лох в этом деле, но совершенно не понимаю причем тут другая ветка, и закольцовка нашей. От закольцовки что изменится, увеличится давление в основной трубе?
     
    Последнее редактирование: 05.02.14
  11. Averroes
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567

    Averroes

    Живу здесь

    Averroes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567
    Адрес:
    Тутград
    Теоретически это возможно, нужно видеть схему газификации. Но очень маловерояно. В 3 километрах от ваших участков должен быть свой пункт редуцирования. Вряд ли у вас общая сеть низкого давления
     
  12. Олич77
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Олич77

    Новичок

    Олич77

    Новичок

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сегодня сказали, что узел один у нас на всю деревню, второй стоит в плане строительства на 2016-2017 год.
     
  13. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.615
    Благодарности:
    1.376

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.615
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Москва
    Какой то развод, газ это не вода-жидкость, так как сжимаемый и менее подвержен сопротивлению в трубе. Давление должно быть одинаково во всей системе. Если кому то не хватает в дальней деревне, то трубопровод заужен и не соответствует расходу газа который потребляется на другом конце. Вывод или подымать давление в системе или перекладывать кусок трубопровода на больший диаметр который идёт к деревне где не хватает газа.
     
  14. Averroes
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567

    Averroes

    Живу здесь

    Averroes

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    898
    Благодарности:
    567
    Адрес:
    Тутград
    @Олич77, если даже ваши три дома и соседняя улица в трех километрах - это одна сеть низкого давления, то проблемы с давлением скорее связаны с недостаточной пропускной способностью газопроводов, а не большой нагрузкой. То есть, закольцовка положительно скажется на общей ситуации. А вот подключение ваших домов без нее никак отрицательно не повлияют на ситуацию.
    Вы разобраться хотите или выяснить, кому и сколько?
     
  15. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.615
    Благодарности:
    1.376

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.615
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Москва
    Какое отношение к этому имеете вы не совсем понятно. Для 3-х домов хватит труб 40мм. за глаза, а тут 110 мм. скорее всего какую то ветку собираются строить за Ваш счёт. Буду ставить газгольдер, что бы не зависеть от подобных контор.