1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Залил новый фундамент на плиту и все треснуло

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Роман1929, 09.05.12.

  1. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стягивают еще вот так.
     

    Вложения:

    • 49886021В.JPGт.jpg
  2. arvi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    224

    arvi

    Живу здесь

    arvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Tallinn
    там задача не стянуть, это самое простое, вопрос в том как обеспечить стабильность под планируемой нагрузкой.
     
  3. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Данные стяжки, конечно, слабы.
    Но и относительно припарок вы, безусловно, загнули.
    Стяжка - это та же рабочая арматура. Только сталь более слабая. Поэтому количество её должно быть больше, чем рабочей арматуры. И расположена эта арматура выше - это тоже отрицательно влияет и требует компенсации.
    И сначала надо стянуть, а
    последующие полосы можно приваривать в разогретом состоянии. Они остынут и натянутся.
    И про песочек вы неправы. Там просто нет арматуры. Там СПА ненатянутый.
    Если, кстати, будет СПА с наконечником, можно с успехом использовать и её.
     
  4. Роман1929
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    Роман1929

    Участник

    Роман1929

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Песок действительно был не крупный. Засыпали три слоя песка по 10-15 см трамбовали и между ними проложили рубероид в нахлест промазанный битумом. Вы думаете вымыло из под плиты песок и пошли трещины? Сейчас подсыпаем песок покрупнее вокруг плиты, трамбуем и делаем дренаж вокруг плиты примерно на средине высоты плиты (плита 25 см).Еще хотим первых три ряда газобетона проложить арматурной сеткой на раствор, как вы думаете поможет уменьшить вероятность появления трещины?
     
  5. arvi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    224

    arvi

    Живу здесь

    arvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Tallinn
    прежде чем дальше что либо делать найдите толкового геолога, для оценки качества основания.

    дренаж делаете неправильно.

    сетка в кладке, в данном случае, ничего не даст.
    во-первых, к нее сечения мизерные, а во-вторых стены будут с проемами.
     
  6. Роман1929
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    Роман1929

    Участник

    Роман1929

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Звонил одному человеку который занимается ремонтом фундаментов, сказал подъедет посмотрит. дренаж неправильно по уровню или в чем неправильность. Естественно подложим геотекстиль, щебень, на него трубу и засыпем щебнем, дальше закроем геотекстилем. Самая высокая точка вокруг фундамента по верху дренажной трубы будет ниже холодного шва на 10 см.


    А вы думаете что моя стяжка из полосы снаружи и внутри в двух местах где треснуло не остановит трещины, и они будут продолжать дальше увеличиваться? И еще арматурная сетка между рядами, стены снаружи на метр будут засыпаны, тоже немного будут сдавливать стены.
     
  7. cdfhobr
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    236

    cdfhobr

    Живу здесь

    cdfhobr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    Великий Новгород
    На такой фундамент, думаю максимум что можно поставить так это сруб или какраксник, но никак не каменный дом !
     
  8. Роман1929
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    Роман1929

    Участник

    Роман1929

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Походу меня решили добить совсем, неужели такая жопа совсем?
     
  9. arvi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    224

    arvi

    Живу здесь

    arvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Tallinn
    именно, по уровню.
    он не будет отводить воду и основание будет насыщено водой.
    несущая способность грунта сухого и насыщеного влагой отличается на порядок.

    что касается трещин, то самая большая опасность в том, что пока нет нагрузки может и будет стоять, а когда нагрузите снова начнет раскрываться.
    и вот это уже будет настоящей "Жопой"
     
  10. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902
    Адрес:
    Пенза
    Конечно пытаться пеноблоком с кладочной сеткой усилить фундамент это круто! :|:
    А что если сейчас после стягивания поверху залить нормальный армпояс с хорошим армированием? Высотой 30-40см и арматурой не пластиковой :aga:
     
  11. Роман1929
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    Роман1929

    Участник

    Роман1929

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    Армпояс уже не получится, буду пытаться довавлять ленту или арматурину рядом с верхней и чуть выше средней полосы и внутри добавлю пару полос.


    Вот я себе головняка наделал блин
     
  12. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902
    Адрес:
    Пенза
    Почему не получится? Будет высокий цокольный этаж! :super:
     
  13. Роман1929
    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7

    Роман1929

    Участник

    Роман1929

    Участник

    Регистрация:
    09.05.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    7
    На следующей неделе должен будет приехать специалист что бы оценить ситуацию, скажет армпояс, то бум делать. Надо будет штробить фундамент что бы закрепиться за него арматурой? И ячейка наверное не 20*20 ,а поменьше?
     
  14. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    12.270
    Благодарности:
    13.902
    Адрес:
    Пенза
    Армпояс армируется по другому, там ячейка это не нужно - будет просто перерасход арматуры.
     
  15. arvi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    224

    arvi

    Живу здесь

    arvi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    732
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Tallinn
    не совсем понятно что Вы хотите штробить
    возможно придется штробы делать по низу стены подвала и в штроба закладывать арматуру.
    причем не 10-12, а что то наподобие 24-30-36, пару - тройку ниток
    и поверху пояс армировать как положено. это не квадратики 20*20, там нужна серьезная продольная арматура, а поперечная при такой ширине практически только для монтажа, ее вполне хватит 8-10-12 мм

    но сперва надо внимательно присмотреться к плите служащей основанием. а в ней есть трещины ?

    а еще лучше ничего не делать пока специалист не осмотрит, вполне возможно что упускаются из вида какие то ключевые моменты которые Вы упускаете из виду.
    не торопитесь