    Здравствуйте!
    Делают нам фундамент под брусовой 2-этажный дом, фундамент армированный, заглублен на 50 см, будет лежать на песке, над землей тоже 50 см. Непосредственно в траншее опалубки не будет, будет начинаться от уровня земли. Это ок? Почва - после 40 см пошел сплошной песок, грунтовые воды далеко.

    Вопрос такой:
    нужно ли изолировать грунт траншеи, чтобы он не забрал лишнего у бетона и бетон не потерял своих свойств?
     
    Trashdriver , 03.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Pimp2004
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Pimp2004

    Участник

    Pimp2004

    Участник

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Нужно!
     
    Pimp2004 , 04.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Slavutych
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10

    Slavutych

    Живу здесь

    Slavutych

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10
    Конечно
     
    Slavutych , 04.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Trashdriver
    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Trashdriver

    Новичок

    Trashdriver

    Новичок

    Регистрация:
    05.02.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А чем критично отсутствие такой изоляции?
     
    Trashdriver , 04.05.12
    #4 + Цитировать
  5. Pimp2004
    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0

    Pimp2004

    Участник

    Pimp2004

    Участник

    Регистрация:
    09.11.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Белгород
    Молоко будет уходить из бетона в грунт и марка его снизится.
     
    Pimp2004 , 04.05.12
    #5 + Цитировать
  6. urail
    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    584

    urail

    Живу здесь

    urail

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.10
    Сообщения:
    2.173
    Благодарности:
    584
    Адрес:
    город Тобольск
    Хотя бы полиэтиленовой пленкой траншею застелите что ли. Иначе в местах соприкосновения с грунтом качество бетона сильно ухудшится. И кроме того, без гидроизоляции возможно, что бетон будет в себя влагу с грунта тянуть.
     
    urail , 04.05.12
    #6 + Цитировать
  7. Slavutych
    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10

    Slavutych

    Живу здесь

    Slavutych

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.12
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    10
    Во время твердения бетона цементное молочко уходит в грунт
     
    Slavutych , 04.05.12
    #7 + Цитировать
  8. Алексей1982
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    275

    Алексей1982

    Живу здесь

    Алексей1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.803
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Здравствуйте. А если ещё сразу утепление делаю ПСБ (как опалубка) плёнку пускать между пенопластом и фундаментом или между пенопластом и грунтом? Заранее благодарен.
     
    Алексей1982 , 22.06.13
    #8 + Цитировать
  9. Радомир999
    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.191

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Радомир999

    Проектирование и расчёт

    Регистрация:
    23.07.12
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.191
    Адрес:
    Чебоксары
    Я хочу между пенопластом и грунтом. так уж точно не вылетит плёнка в бетон.
     