Помогите переделать эл. проводку в доме

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем garifyllin, 03.05.12.

  1. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    Вот поработал над ошибками:

    Переделал схему проводки кабеля:
    новая схема.jpg
    Переделал схемы распределительных щитков:
    - Щит №-1
    Щиток №-1.jpg
    - Щит №-2
    щиток №-2.jpg
    - Щит №-3
    Щиток №-3.jpg
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схема - гораздо лучше! Вот только заземление не на месте. Его не нужно делать треугольником, можно в линию. Главное - между штырями расстояние равное их длине. Что за почва?

    По щитам - АВВ - это те что есть в Омске по смешной цене? Производителей потом обсудим.

    Щит №1 - Селективное УЗО 63А/100мА AS после счетчика.

    Щит №2 - УЗО бОльшего номинала, да хоть 63/30. На стиралку отдельное УЗО 25/10.

    Щит №3 - Автоматы 2Р, Бойлер, котел, насос, баня - хорошо бы тоже под 10мА УЗО - в общем все, что с водой. И на входе щита хорошо бы автомат, чтобы отключить гараж из гаража.

    Про УЗО:
     
  3. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Про заземление понял. Почва глина и причем сырая, бывает даже что вода стоит если снять два штыка лопатой (если лето дождливое). Поэтому думаю, что 3 штыря по 2 метра это на улице и под кухней у меня забито 2 штыря по 1,8м.
    - я не в самом Омске живу (область), АВВ в Омске есть от 800р. и более. Я купил УЗО АВВ F362 40/0,03А, думаю и его поставить + еще 1-2 взять, но у меня бюджет ограничен 10т. вот надо как то в него вписаться.
    - Селективное УЗО 63А/100мА AS, нет такого в Омских магазинах (по прайсам на сайтах) есть только АС.
    - Если в Щ-3 ставить 2Р, то придется еще и Щ4 ставить или двойной ящик, а в чем такая разница между 1Р и 2Р, просто у нас так не кто не делает, все ставят 1Р.



    - Может перед стиралкой Диф автомат на 10 мА поставить (возле нее) и когда не используется прямо там ее и отключать чтоб не лазить в щит?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Какие марки АВ у вас там вообще представлены?
    На крайняк найти дилера (не на рынке!) IEK и всё на этом собрать.
     
  5. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По поводу 2Р автоматов (Сх.3). Утечка в цепи освещения по N отключит всё, сидящее на этом УЗО. При 2Р можно найти цепь с утечкой, отключая по 1 автомату и пытаясь включить УЗО. И потом уже спокойно искать причину в одной цепи. При 1Р придется лезть в щиток и откручивать провода. Ну или ждать, вдруг само пройдет. :)

    Насчет АВВ... Я Вам давал ссылку на uzo. ru, там как раз "правильные" УЗО имеются. И 2Р автоматы типа В по 310 руб., селективное УЗО 1900 руб., обычные по 1200-1400 руб. Почтой они высылают, приходит достаточно быстро. Я ими не торгую, просто искал себе, оказалось УЗО АВВ 63/100 AS - 6000 руб.

    Вообще все "водные" приборы, особенно водогрей, стиралка - когда вокруг все сыренько, а с корпусом или с водой может соприкасаться человек - защищают через два УЗО, пусть даже одинаковых - на случай отказа.


    Да уж понятно, что на крайняк. Я неонки ИЕКовские ставил - клемму закручиваешь, корпус по шву расходится...
    А как же УЗО А, АВ В?

    ЗЫ: Залез в прайс - АВ В25 2Р - 80 руб. Я в шоке!
     
  7. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Про 2Р понял.
    - УЗО и т. д., почтой, ну оч. не хочется, да и долго это все будет. А из тех прайсов, что я выше выложил не че нельзя выбрать боле менее?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да я тоже Почту России не уважал и не уважаю, но факт имел место.

    Давайте по Вашему electrostyle. org - впечатление более вменяемой конторы.

    Значит, с соблаговоления SB3, автоматы ставим IEK, входной можно 25А 2Р С, а остальные ххА 2Р В.
    УЗО вообще-то надо типа А, в наличии только АС... Но зато АВВ!

    В Щите2 имеющееся УЗО переставляем после автомата на розетки кухни и СМ, а вместо него такое же, но бОльших чем 25 ампер (32, 40, 50, 63), какое будет.

    В Щите3 все автоматы ставим 2Р, на входе тоже автомат 25А. И надо там образовать 2 группы, там может быть слишком большой ток утечки который по умолчанию. Каждую со своим УЗО. И одно УЗО на входе в щиток.

    Будет время - составьте список с ценами, чтобы хоть сумму осознавать.
    И схемку сделайте одной картинкой, но чтобы было видно, что в каком щитке.

    Я так понимаю, в Омске уже давно спать пора, выходные - все сваливают на дачи, так что продолжим после праздников.
     
  9. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.601
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прощу прощения уважаемый Avs7153 хотел ВАС немножко поправить. Не пугайте так сильно народ
    " УЗО 32А сгорает при токе выше 32А"-это нетак. Ваши проблемы иногда исходят от вас самого. Попробуйте прочитать каталог производителя В каталоге указано что в данном случае 32А это номинальный ток УЗО. Тоесть ток для которого расчитан данный аппарат. Кроме того от себя поясню для вас и всех читающих. Данный параметр в УЗО говорит о том что его размыкающие контакты способны произвести отключение под нагрузкой 32А без необратимых последствий для контактной группы.(тоесть контакты аппарата при отключении:) под нагрузкой не "оплавятся")


    Avs7153 что за бред про два УЗО ? тогда лучше все таки ставить три, для верности срабатывания -на случай отказа.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Господин Zanuda! Вы у меня в игноре, поэтому Ваши сообщения я не читаю.
    Попросил бы Вас поддерживаемые мною темы не пачкать.
    Рекомендую и другим не особо слушать данного товарища.
     
  11. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Хорошо, сегодня вечером перерисую схемы и составлю список используемых Автоматов, УЗО и ценник.
     
  12. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Вот все переделал, схемы пока разбиты, потом вместе соберу, просто так их лутше видно:

    Щит №1
    щит 1.jpg
    Щит №2
    щит 2.jpg
    Щит №3
    щит 3.jpg
    Щит №4
    щит 4.jpg

    Составил список с ценниками:

    Автоматы, УЗО:
    - Автомат ВА 47-29 2Р 25 А 4,5кА х-ка B - 14 шт. - 14*80 - 1 120р
    - УЗО ВД1-63 2/63/100 ИЭК - 1шт. - 682р.
    - УЗО ВД1-63 2/40/30 ИЭК - 2шт. - 2*430 - 860р.
    - УЗО АВВ F362 40/0,03А - 1шт. (уже есть).
    - Реле напряжения РН-111М - 1шт. - 1 240р.
    - Таймер ТЭ15 цифровой 16А 230В - 1шт. - 1 115р.
    Итого: 5 017р.

    Кабель:
    - ВВГнг 2*6 10м.*50 - 500р.
    - ВВГнг 3*6 20м.*73 - 1 460р.
    - ВВГнг 3*4 5м.*43 - 215.
    - ВВГ 3*2,5 50м.*28 - 1 400р.
    - ВВГ 3*1,5 60м.*17 - 1 020р.
    Итого: 4 595р.

    Разное:
    - Бокс 12 авт. С/П Mutlusan - 4шт. 4*210 - 840р.
    - Резетки 10шт. (в среднем) 50р. - 10*50 -500р.
    - Выключатели 10шт.(в среднем) 50р. - 10*50 -500р.
    - коробки распределительные 10шт (в среднем) 20р.-200р.
    - гофра- 145м. 3,1*145 - 450р.
    Итого: 2 490р.

    - За все 12 102р. + я еще хотел счетчик поменять на вдухтарифный - 1 200р.
    - Как думаете, что можно (сократить, подрезать, изменить), чтоб постараться в 10 вписаться?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хочу Вас огорчить:(
    Схему собрать можно, но работать она не будет, поскольку суммарная мощность электроприборов даже с учетом неодновременного использования не вписывается во входные 25А - 5.5 кВт. У Вас только котел с бойлером - 5 кВт.
    Кроме того, вписаться в 10 тыр. и 12-модульные щитки тут явно не получится.

    Схема вот:

    garifulin.gif
    Щ2
    РКН - реле контроля напряжения на 32А.
    Черный квадрат - блок контактов.
    Щ4
    Реле времени ТЭ15 не потянет 5 кВт, нужно на ток не менее 25А или контактор.
     
  14. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    517
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Омская область
    - Значит нужно выпрашивать 32А или лучше 3 фазы подвести?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.873
    Благодарности:
    26.649
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    32А - 7 кВт
    40А - 9 кВт - вполне достаточно, с тремя фазами не стоит заморачиваться.
    Кабели потолще нужны будут. И два автомата другого номинала.
    Щ2 - холодильник отдельно на 10 автомат, добавить еще линию розеток на 16 автомат.
    Щ3 - добавить еще линию розеток или даже две через 16 автомат, а то там 8 штук висят.