    Здравствуйте, помогите пожалуйста переделать проводку в доме, вот составил схему, интересует:
    - Правильные ли я применил по номиналу - Автоматы, УЗО, диф. автомат, реле тока?
    - Нужно ли вообще УЗО во 2 коробке, не хватил ли диф. автомата?
    -
    З. Ы. Проводку буду проводить кабелем:
    - ВВГ (плоский) 2*6 - от счетчика до 1 распределительного щита, длинна кабеля составит 18м;
    - ВВГ (плоский) 2*4 - от 1 щита до 2 щита, длинна кабеля составит 7м;
    - ВВГ (плоский) 3*2,5 - от распределительных щитов к розеткам, котлу, бойлеру, СТ машинке;
    - ВВГ (плоский) 2*1,5 - освещение.
    Бойлер планирую приобрести новый, у которого на вилке установлено УЗО на 10мА.
    Кабель буду укладывать в гофре ПВХ, заземление ТТ.
    Закупаться скорее всего буду здесь - http://www.elplus.org/price/price/avtomat
     

    Вложения:

    garifyllin , 03.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Схему картинкой можно?
     
    Avs7153 , 03.05.12
    #2 + Цитировать
  3. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Омская область
    Схема в приложении к сообщению или выложить картинкой сюда лучше?
     
    garifyllin , 03.05.12
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну хоть pdf'ом, а то ворд стрёмно открывать. Лучше - jpg, gif.
     
    Avs7153 , 03.05.12
    #4 + Цитировать
  5. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Омская область
    ОК

    Безымянный.jpg
     
    garifyllin , 03.05.12
    #5 + Цитировать
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все автоматы надо 2Р.
    Реле контроля странно поставлено.
    Верхняя часть - это баня, а нижняя - дом?
    Все три производителя по ссылке - наихудшие...
    ЗЫ: схемку в 1.5 раза крупнее можно?
     
    Avs7153 , 03.05.12
    #6 + Цитировать
  7. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Омская область
    - Верх по схеме - это кочегарка, низ - дом.
    - Какие производители предпочтительнее?
    - Схему сейчас попробую увеличить.
     
    garifyllin , 03.05.12
    #7 + Цитировать
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    А что у вас есть там из производителей)
    Ввод переделывайте 2P АВ (везде их) - счетчик - общее селективное УЗО.
     
    SB3 , 03.05.12
    #8 + Цитировать
  9. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Омская область
    - Перед счетчиком запрещают ставить автоматы.
    - "общее селективное УЗО", это что, дайте ссылку если не трудно почитать про это.
    - Какие производители, не скажу, просто мне все равно придется ехать в г. Омск так, что можно будет и поискать и по лучше производителя (какие скажите).
     
    garifyllin , 03.05.12
    #9 + Цитировать
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    КТо!?) Купите железный ящик, в нём в пластиковом боксе под пломбу разместите АВ. Вам опечатают бокс и счетчик.

    http://www.energovopros.ru/upload/i...tion_items_21709_property_105_1319111902.jpeg
    В ящике где счетчик, левее под ним АВ в боксе под пломбу.
    и
    http://www.demadera495.ru/images/statii/shitok.jpg
     
    SB3 , 03.05.12
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗО (например):
    Неплохие производители ABB, Legrand, Schneider
    Вот еще полезное: http://www.meandr.ru/texts/text4.html
     
    Avs7153 , 03.05.12
    #11 + Цитировать
  12. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Омская область
    Нет, у нас это расценивается как попытка воровства и запрещается их ставить. Может быть это у нас местные правила такие, но не кому не делают подключения, пока не исправят как им надо.
     
    garifyllin , 03.05.12
    #12 + Цитировать
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    В прокуратуру напишите, какое воровство, если все в одном ящике и две пломбы? :ogo:


    Вот вам третий пример)
    http://i056.radikal.ru/1109/07/b92b34ed26b0.jpg
     
    SB3 , 03.05.12
    #13 + Цитировать
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.691
    Благодарности:
    11.752
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А землю что, отдельно поведете? (ВВГ (плоский) 2*4 - от 1 щита до 2 щита, длинна кабеля составит 7м;)
    Счетчик на наружной стене?
     
    Avs7153 , 03.05.12
    #14 + Цитировать
  15. garifyllin
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162

    garifyllin

    Живу здесь

    garifyllin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    518
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Омская область
    Связываться, больше времени уйдет...
     
    garifyllin , 03.05.12
    #15 + Цитировать