    Всем привет. Проконсультируйте пожалуйста.
    Наблюдал зимой такую картину. В сильные морозы армопояс внутри дома покрывался инеем. Дом не отапливаемый пока, одни стены. Дом из газосиликата, облицован кирпичом.
    Страшно, что инеем покрывался армопояс или нет?
    Толщина стен 300 мм блоки + 10-15 мм воздух + 120мм облицовочный кирпич
     
    kirusha_muchow , 03.05.12
    #1 + Цитировать
  2. Serge745
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    300

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Serge745

    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    685
    Благодарности:
    300
    Адрес:
    деревня Чандрово
    Причина - плохая вытяжка, либо вообще ее нет. Есть ли вентканалы вообще?
     
    Serge745 , 03.05.12
    #2 + Цитировать
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.428
    Благодарности:
    24.898

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.428
    Благодарности:
    24.898
    Адрес:
    Эстония
    ...Ваш армпояс является СИЛЬШЕЙШИМ МОСТИКОМ ХОЛОДА...Нужно срочно утеплять дом снаружи...и изнутри...


    Когда мне клали стены из ФИБО блока...растрор клали с двух сторон...а внутри оставляли водушную прослойку...А вместо армпояса положили брус плошмя...что-бы не было мостика холода...
     
    Владимир Таллин , 03.05.12
    #3 + Цитировать
  4. kirusha_muchow
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    17

    kirusha_muchow

    Живу здесь

    kirusha_muchow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Москва
    По поводу вытяжки - согласен. На 3-ем этаже сейчас как-то душновато-влажно, дом конечно закупорен. Буду справляться кондерами и климатконтролями. Другого выбора пока не вижу.

    По поводу армопояса - да, это ясно, что он является мостом холода. Но промерзал только с северной стороны. Может быть это пропадет когда дом будет отапливаться? И проблем не будет таких страшных?
     
    kirusha_muchow , 03.05.12
    #4 + Цитировать
  5. nikson78
    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    13

    nikson78

    Участник

    nikson78

    Участник

    Регистрация:
    26.08.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Киров
    При такой стене будут теплопотери через армопояс, но когда будете топить, то инея не будет. Если уже облицован кирпичом то утеплять, получается, можно только изнутри. Проблем сильных нет, кроме повышенных расходов на отопление.
     