    Пока до дачи не добрался, хочу сказать какой стаб стоит
    Ресанта 10000, релейник
    https://market.yandex.ru/product/12718495?hid=226666&nid=56405&clid=698
    вроде 10 кВт должен держать, УЗО на щитке 40А стоит после стаба - вот и не пойму, неужели 18ка кондей просит больше(?
     
  2. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.898
    Благодарности:
    5.924

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.898
    Благодарности:
    5.924
    Адрес:
    М.обл.
    чем чревато? Падением мощности или быстрым износом кондея?
    Я так понимаю что лучше поменять трассу?
    Диаметр трубок трассы должен совпадать с теми трубками которые выходят из внутреннего блока, правильно?
     
  3. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.097
    Благодарности:
    403

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.097
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Владимир
    Не всегда так. Диаметр труб должен совпадать с диаметром присоединительных штуцеров. На диаметр трубок от штуцеров к блокам не смотрите.
     
  4. Cacktus
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.097
    Благодарности:
    403

    Cacktus

    Живу здесь

    Cacktus

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    1.097
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Владимир
    Трасса длинная получилась?
    Если речь про 3...5 метров, то можно было бы оставить, как есть и не париться.

    Но самое ужасное, что видно на фото - то, что они не наращивали пайкой трубки, а засунули одну вальцовку в другую.

    Такое нужно переделывать, однозначно.
     
    Последнее редактирование: 07.08.18
  5. Стиг
    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.898
    Благодарности:
    5.924

    Стиг

    Живу здесь

    Стиг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.07
    Сообщения:
    4.898
    Благодарности:
    5.924
    Адрес:
    М.обл.
    Трасса 8м, кондей работает второй зезон, в основном на обогрев в межсезонье."Косяк" с трубками заметил случайно! Ужасно неприятно!
     
  6. Romatr
    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    28

    Romatr

    Живу здесь

    Romatr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.15
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    28
    Подскажите пожалуйста такой вопрос, в инструкции на кондиционер сказано что не рекомендует ставить наружный блок на солнечную сторону, насколько это вообще критично?

    кондиционер будет стоять на крыши кладовки, в которой крыша из профнастила из оцинковки, не будет ли перегреваться наружный блок. Солнце попадает где-то с 12 часов и до вечера, по расположению под прямыми солнечными лучами будет вентилятор, радиатор с обратной стороны.

    Заранее спасибо за ответы
     
  7. vavar
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    501

    vavar

    Живу здесь

    vavar

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Ярославль
    Ну не так все критично. Весь дом, конечно, не гудит. Просто висит он рядом с окном спальной комнаты. и когда он зимой "размораживается" шумит.
     
  8. vavar
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    501

    vavar

    Живу здесь

    vavar

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Ярославль
    Я имел ввиду проблемы подсоединения трубок из-за подвижек фундамента. Т. е. дом двигается, трубка может повредиться.
     
  9. john9008
    Регистрация:
    11.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    john9008

    Новичок

    john9008

    Новичок

    Регистрация:
    11.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Помогите разобраться. Кондиционер samsung aw05nob выбивает теплушку на компрессоре. Компрессор 39A052JSBKA. Потребление 4,6A вместе с вентилятором. Без теплушки быстро нагревается до 60 градусов потом медленно > 97 градусов (на 97 выключил), при этом меняется звук (как будто работает в напряг). Почитав понял что компрессор охлаждается парами фреона, может ли недостаток фреона так влиять на компрессор?
     
  10. john9008
    Регистрация:
    11.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    john9008

    Новичок

    john9008

    Новичок

    Регистрация:
    11.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Забыл указать что после 94 градусов потребление вырастает до 4.9А.
     
  11. koytoora
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    koytoora

    Участник

    koytoora

    Участник

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Посоветуйте пжлст по оптимальным местам установки внутренних блоков мультисплит системы с точки зрения эффективности будущей работы и подключения всего это дела к коммуникациям. Место для внешнего блока - одно возможное.
    Я отметил синим, как планирую, смущает, что в гостиной он совсем рядом с плитой и вытяжкой...
     

    Вложения:

    • кухня2.jpg
    • спальня.jpg
    • Untitled.jpg
    • Кабинет_Детская2.jpg
  12. CheGun
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    14

    CheGun

    Участник

    CheGun

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    14
    Доброго дня!
    Планирую к установке сплин-систему. Вопрос - отвод конденсата производится от каждого внутреннего блока или есть решение отвода через внешний блок?
     
  13. john9008
    Регистрация:
    11.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    john9008

    Новичок

    john9008

    Новичок

    Регистрация:
    11.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Конденсат образуется на внутреннем холодном блоке.
     
  14. CheGun
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    14

    CheGun

    Участник

    CheGun

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    14
    Правильно я понимаю, что отвод конденсата производится только самотеком от вн блока в канализацию (улицу)? и нет других систем принудительного отвода через общий коллектор?
    Планирую к установке сплин систему (системы) на 8 внутренних блоков
    У меня дом из бруса и не хотелось бы видеть сопли в виде пластиковых коробов от внутренних блоков к полу.
     
    Последнее редактирование: 13.08.18
  15. john9008
    Регистрация:
    11.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    john9008

    Новичок

    john9008

    Новичок

    Регистрация:
    11.08.18
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Насчет других не знаю, я знаю только принцип работы. Не профи в этом деле.
     
Статус темы:
Закрыта.