Очередной щиток на Ваш суд

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Kondragen, 01.05.12.

  1. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    А ещё в теме "Решил перебрать квартирный щиток")
     
  2. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    SB3 в вашем случае это лишние деньги выбрашенные на ветер. я про " или 4-5 дифов на всю квартиру после общего УЗО. "
    Я же предлогал человеку за разумные деньги получить максимальную защиту.
    И хотел чтобы он немного понял для чего все это делается. :)
     
  3. Kondragen
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Kondragen

    Участник

    Kondragen

    Участник

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Скопин
    Немного изменил. И, все-же, на свет и газовый котел - УЗО? Обязательно? Щиток схема с УЗО.jpg
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Ещё раз, остыньте и посмотрите две темы рекомендованные выше.
     
  5. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уберите 32 А автомат перед узо он не нужен. На свет УЗО не надо ставить. Котел если есть лишнии деньги можно защитить узо. Все таки котел электроприбор связанный с водой.


    SB3 я почитал тему про

    Заземление: быть или не быть? Мне все и так понятно.
     
  6. Kondragen
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Kondragen

    Участник

    Kondragen

    Участник

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Скопин
    Хорошо, остываю:). Хотя я и не "кипю":). Пошел смотреть рекомендованные, хотя первую читал точно. Может не внимательно? :|:
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Перечитайте первую и читайте вторую)
     
  8. Kondragen
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Kondragen

    Участник

    Kondragen

    Участник

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Скопин
    Ну вот, наконец почитал, подумал, и пришел к такому варианту
    Щиток схема с УЗО+ДИФ.jpg
    Что изменил:
    а) вспомнив о селективности заменил номинал вводного АВ и, соответственно, общего УЗО;
    б) скрипя сердце (финансы) заменил АВ газового котла на ДИФ;
    в) пометил на схеме обязательное изолирование PE проводников на концах линии.
    Теперь вопрос: такой вариант нормален?
     
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Может тогда не париться и поставить два УЗО на 30мА (начать можно с однго) друг за другом?)
    А потом АВ)
    И зачем изолировать концы РЕ, если у вас есть межэтажный проводник РЕ, если нет- др. дело
     
  10. Kondragen
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Kondragen

    Участник

    Kondragen

    Участник

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Скопин
    Я как-то не пойму про УЗО. Если можно разжуйте.
    Контур заземления свой, ввод свой, система заземления - TT, с соседями связан только через водопровод и газопровод.
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    АВ - счетчик - РН - УЗО - УЗО - кучка АВ :)
     
  12. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Не пишите глупостей! Нет у Вас контура заземления! И тем более нет заземления упоминаемого в нормах и инструкциях к электроприборам!

    Индивидуальные вводы электричества через наружные стены в квартиры, в многоквартирном доме, с обще квартирными стальными трубами газа, водопровода, отопления, даже с пластиковыми трубами канализации, сравнимо с пороховой бочкой или миной замедленного действия.

    Убедите жильцов поствить дифзащиту хотя бы на электроприборы связанные с трубопроводами!
     
  13. Kondragen
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Kondragen

    Участник

    Kondragen

    Участник

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Скопин
    По поводу заземления - пост №9 в этой теме
    А здесь пост №13.
    Я извиняюсь за свою настырность, но, если можно, объясните в чем "бочковость"? Может есть какой документ? Или своими словами.
    Относительно водопровода - у меня пластик. Газ - буду ставить счетчик. Может можно поставить какой-то
    изолирующий фланец.(?) Канализация - пластик.


    Ув. "Наблюдатель", я не заметил последней фразы про дифзащиту у соседей. Теперь становится ясней. Я-то смотрел на опасность с моей стороны, а получается могёт от них на мой контур. Верно?
     
  14. zanyda
    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    zanyda

    Умею многое , но ещё большему надо научиться !

    Регистрация:
    23.10.11
    Сообщения:
    1.825
    Благодарности:
    3.599
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотел уточнить про понятие селективности.
    Это просто мои мысли вслух...
    Вводной автомат с характеристикой В 40А и автомат с характеристикой С 32А.Скажите пожалуйста при срабатывании электро магнитного расцепителя автоматов при каком токе они отключатся?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    При к. з.
    В40А - 120А -200А
    С32А 160А-320А)