Можно (нужно) ли соединять между собой 2 "ТТ" и как?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Сергей23rus, 26.04.12.

  1. Сергей23rus
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Краснодар
    Можно (нужно) ли соединять между собой 2 "ТТ" и как?
    На участке первоначально была оборудована скважина (дома не было).
    Со столба 2 провода (фаза и ноль) подходили прямиком к оборудованию скважины.
    В скважине расположен насос, который "заземлили" типа ТТ на обсадную трубу (труба 110мм, глубина в земле 8 м)
    Сейчас постоили дом, в котором тоже планируется сделать заземление ТТ.
    Провода со столба теперь идут в дом (счетчик в доме в щитке), а из дома на скважину
    Скважина от дома в 10 метрах, провода идут по воздуху (ВЛ).
    Вопрос: Можно ли, а главное нужно ли, эти заземления ТТ соединять между собой.
    Каким проводом? (сечение, тип)
     

    Вложения:

    • земля дача.jpg
    Сергей23rus , 26.04.12
    #1 + Цитировать
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.319
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Такое заземление без УЗО кого-нибудь убьет (не дай Бог конечно).
     
    SB3 , 26.04.12
    #2 + Цитировать
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Все "железки в земле" следует соединить между собой, для уменьшения сопротивления заземления;). ТТ без узо впринципе не работоспособно!, если только заземляющий контур не "под ногами".:hello:
     
    olegaa2 , 26.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Сергей23rus
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Краснодар
    На счет УЗО.
    Схема в доме такая:
    вводной автомат 16А (2х полюсной) - счетчик - диф. автомат25А\30ма (общий) - автоматы потребителей.
    и на скважину стоит свой собственный диф. автомат 25А\30ма.


    А по воздуху можно их соединить?
    Если да, то каким сечением провод выбрать ?
     
    Сергей23rus , 26.04.12
    #4 + Цитировать
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Можно.
    Не менее 10кв.мм по меди или 16кв.мм. по алюминию, если речь идёт о проводе от контура заземления. :hello:
     
    olegaa2 , 26.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Сергей23rus
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Краснодар
    одножильный или многожильный имеет значение?
     
    Сергей23rus , 26.04.12
    #6 + Цитировать
  7. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    А зачем вам заморачиваться с подключением второго ЗУ (обсадная), если и одного (домашнего) заземлителя хватит? (ТТ очень "непривередлива" к сопротивлению заземления).


    Одножильный лучше с точки зрения коррозии. В многожильном при попадании влаги под изоляцию коррозия начинается во всей глубине. В одножильном (моножила) коррозия будет только на поверхности.
     
    arozjankov , 26.04.12
    #7 + Цитировать
  8. Сергей23rus
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Краснодар
    Так вот это я и хочу понять.
    Надо ли объединять эти ТТ или можно их использовать по отдельности.
    В доме свое ТТ, а в скважине свое ТТ (там заземление нужно только для насоса)
     
    Сергей23rus , 26.04.12
    #8 + Цитировать
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Нет, но моножила всегда лучше. :hello: arozjankov ответил...


    Можно использовать по отдельности, но на каждую линию должно быть своё УЗО!
     
    olegaa2 , 26.04.12
    #9 + Цитировать
  10. Сергей23rus
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Краснодар
    Диф автомат вместо УЗО пойдет?
     
    Сергей23rus , 26.04.12
    #10 + Цитировать
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для ТТ лучше двухступенчатая дифзащита на случай отказа УЗО/дифавтомата.
    Автоматы потребителей 2Р (двухполюсные). Сколько их? Не будет ли слишком велик нормальный ток утечки?

    Интересно бы измерить сопротивление обоих заземлений.
     
    Avs7153 , 26.04.12
    #11 + Цитировать
  12. Сергей23rus
    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Сергей23rus

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.10
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Краснодар
    Двухступенчатая - это два УЗО последовательно?
    Автоматы обязательно 2Р?
    Потребителей не много, это летний домик, техники практически нет, в основном это свет в доме и насос в саду.
    Самое "мощное" из техники - ноут и сотовый на зарядке :)
    Заземление пока только одно - насос заземлен на скважину.
    Заземление для дома пока в процессе изготовления.
    Схема сейчас вот такая (не считая заземления дома):
     

    Вложения:

    • 1.JPG
    Сергей23rus , 27.04.12
    #12 + Цитировать
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, хотя бы два УЗО последовательно. Дифавтоматы в Вашей схеме не нужны, ставьте УЗО того же номинала - надежнее и дешевле. На насос я бы попробовал 25А/10мА. Все автоматы 2Р.
    А что, реально нет ни чайника, ни радиатора масляного, ни холодильника?
     
    Avs7153 , 27.04.12
    #13 + Цитировать
  14. KRONprince
    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    KRONprince

    Новичок

    KRONprince

    Новичок

    Регистрация:
    13.04.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Петрозаводск
    Я думаю, что все это "висит" на розетках под 16А автоматом.
    А по дифам... Если уже куплены, то смысл переходить на УЗО?
     
    KRONprince , 27.04.12
    #14 + Цитировать
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.717
    Благодарности:
    11.790
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вдруг IEK?
     
    Avs7153 , 27.04.12
    #15 + Цитировать