Щиток для дома, надо собрать

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ILNARus, 21.04.12.

  1. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    SB3 кстати, мне тут в тех условиях записали TN-S-C... Все начинаем по новой аль?
    ааа11.jpg ааа12.jpg
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Забейте и ТТ рисуйте, но подготовьте заявление, что при питании от воздушной линии нет никаких прямых предписаний, требующих выполнять разделение "PEN" вне дома. А разделять в доме вам нельзя, т. к. у вас не выполнена система уравнивания потенциалов, которую вы и не обязаны выполнять)

    -
    ПыСы, хотя конечно СУП лучше сделать, но... что получилось, то получилось)
     
  3. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Вот примерный план, Участок - одноэтажник.png
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    В 10 сообщении в целом правильно, надо только с УЗИПами - какой АВ перед ним и т. п. Ссылку можно на него - УЗИП? УЗО после счетчика должно быть селективное.
     
  5. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    автоматы Вводной и грозозащиты из одной серии
    грозозащита ОПС (ОПН)
    УЗО селективное
    На сайте IEK все объединены в серии в каталоге. Тонкости только в ассортименте отмечены
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Насчет их именно таких ОПС - надо схему подключения смотреть, а-то можно дел наделать)


    Селективное УЗО должно иметь маркировку S на корпусе.
     
  7. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    ОПС IEK арт. MOP10-3-B. Класс I(В).

    Ограничитель импульсных перенапряжений (устройство защиты от импульсных перенапряжений — УЗИП) ОПС1 предназначен: – для защиты от грозовых импульсных перенапряжений; – для защиты от коммутационных импульсных перенапряжений.
    Предназначение:
    Класс I (B)
    Защита от прямых ударов молнии в систему молниезащиты здания или ЛЭП. ОПС1 устанавливаются на вводе в здание во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ).

    Монтаж
    1. Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию ограничителей должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом.
    2. Ограничители устанавливают в электрощитах со степенью защиты по ГОСТ 14254 не ниже IP30.
    3. Монтаж ограничителе осуществляется на монтажной рейке шириной 35 мм (DIN- рейке).
    4. Расстояния от боковых поверхностей ограничителя до металлических частей щитка должны быть не менее 5 мм, до верхней и нижней поверхностей - не менее 20 мм.
    5. В цепи ограничителя со стороны питающей сети должен быть установлен автоматический выключатель или предохранитель.
    6. Ограничители не ребуют специального обслуживания в процессе эксплуатации. Рекомендуется проверять внешним осмотром отсутствие повреждений ограничителя и проводить контроль встроенного индикатора "износа" варистора.

    Условия эксплуатации
    1. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от -40 до +50°C
    2. Высота над уровнем море - не более 2000 м
    3. Относительная влажность - 80% при 25°C
    4. Рабочее положение - вертикальное с возможным отклонением вправо и влево на 90°C
    5. Группа механического исполнения М4 по ГОСТ 17516.1
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Описание-то читал, я про то, что нет схемы подключения.
     
  9. Fylhtq13
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    Fylhtq13

    Живу здесь

    Fylhtq13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    Посмотрите по ссылке: https://www.necm.ru/product/modular_equipment/201/, на рисунке по-моему ОПС стоит как защита по контуру заземления от возможного попадания разряда молнии (чаще так происходит). Но наверное надо поставить 4-х полюсной (схемы подключения в этой же ссылке, только надо посмотреть меню "тех.характеристики". У ILNARus написано что ОПС-В-ЗР (этот с тремя полюсами, а нужен тогда ОПС-В-4), хотя в своей схеме он и 4-й провод N рисует.
    Во- вторых возможно если делать "классически"(чтобы реально защищало) -это трудновато рассчитать. Вот например какой ОПС ставить (индекс В, С или D)? "В"- пишут чуть ли не от прямого попаданиянадо ставить (но думаю в этом случае ничего не спасет, т. к. деревья в щепки разносит). А если будет "наведенный"(остаточный) разряд, то у "В" высокий параметр номинального тока 30кА (по паспорту), наверное тоже не сработает как защита (предпочтительнее "С" или "D"). Так, что в сильную грозу самый верный старый спрособ отключить все электроприборы от сети (автоматом), а приблуды с ОПС надо оставить энергетикам для их важных объектов. Это по-моему не обязательное требование (ОПС), а пожелание.
    ILNARus в своей схеме на мой взгляд не правильно "установил" ОПС. Его как пишут надо устанавливать на ВХОДНОЙ цепи перед автоматом. Т. е. сразу после входа ставить ОПС, затем последовательно автомат 50А, затем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО автомат 32А (а у него в схеме ОПС и Автомат 50А стоят параллельно всей сети и не на входе!). В этом случае вообще никакой защиты по фазам не будет (только N защищен). Возможно этого достаточно, но тогда нужен всего однополюсный ОПС.

    И еще по УЗО. По моему, когда устанавливают УЗО, то "рабочий ноль" N не заземляют. Т. к. УЗО предназначено срабатывать при малейших утечках, а в нашем случае будет постоянная утечка и оно будет срабатывать постоянно, если только правильно подобрано. Конечно если поставит слишком мощное, то наверное отключений не будет, НО! и при опасном случае оно не сработает (т.е. тогда кокой смысл его ставить - только для энергонадзора?). Если уж сделать, то правильно. Хотя часто бывает, что надо сделать только для отмазки. А классическое заземление (зануление) так и останеться надежным.


    С УЗО у меня был такой случай - сами электрики делали ввод в щиток 3-х фазн.(заземленный корпус) и разводили провода со счетчика на УЗО и автоматы. Соединили N с заземленным щитком и УЗО постоянно срабатывало даже при вкл. лампочки. Потом сказали выбросить УЗО и все оставили как делали раньше.
    P. S. Может я не понял схемы предполагаемого щитка, но все автоматы разрещают ставить после счетчика (иначе вы сможете "воровать" электроэнергию).:)
     
  10. Fylhtq13
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    Fylhtq13

    Живу здесь

    Fylhtq13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    Извиняюсь по-моему сам "наколбасил" про установку ОПС...:close:
     
  11. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
  12. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Ижевск
    А про УЗО - просто феерично:)]. Могли и КЗ межфаз устроить и автоматы повыкидывать: "а чё они срабатывают?":aga:
     
  13. ILNARus
    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684

    ILNARus

    Дремучий

    ILNARus

    Дремучий

    Регистрация:
    30.06.09
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    684
    Адрес:
    В 100км от Казани
    Так, написал в IEK, насчет техлитературы, естественно с меня обратно тоже кое что попросили:

    Теперь осталось решить, соврать им или соседнюю монтажную организацию расписать. Вот думаю...
     
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Да соседнюю распишите)
     
  15. Transfer
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    337

    Transfer

    Живу здесь

    Transfer

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    337
    Адрес:
    Германия