1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Толщина плиты и диаметр арматуры

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем temson, 18.04.12.

  1. Samonedodelkin
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    94

    Samonedodelkin

    Взял карты - играй!

    Samonedodelkin

    Взял карты - играй!

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Рига
    "Как вы к нам, так и мы к вам!"
    По делу.
    Вы получаете МОСТИЩЕ холода с приличным перерасходом бетона.
    Сам буду делать плиту с рёбрами, по периметру утепление ППС +ЭППС. Рёбра будут формироваться путём укладки ППС.
    Когда впервые задумал стройку. прикидывал как, да чего, с коллегами. знакомыми советовался...
    Один мне насоветовал аж на 20 кубов бетона...
     
  2. temson
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    8.609

    temson

    Живу здесь

    temson

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    8.609
    Адрес:
    Москва, поселок Загорянский
    Какой толщиной видимо секрет! как и диаметр арматуры!
    по поводу ППС на форуме вас закидают тухлыми помидорами!
    я правильно понимаю, что утепление только по периметру? теплый пол планируется?
     
  3. Samonedodelkin
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    94

    Samonedodelkin

    Взял карты - играй!

    Samonedodelkin

    Взял карты - играй!

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Рига
    Потом слой пенопласта, ГИ и стяжка армированная 5см- в которую можете замонолитить отопительные элементы- и называется это полы по грунту
    Не мною придумано. Совет одного из форумчан.
    Ну тогда вместо стяжки 10 см бетоная плита с армированием кладочной сеткой + поперечно перегородке - армирование 10мм с шагом 300мм по 1 метру от перегородки в обе стороны
    Совет от него же.
    По поводу ППС кидаться бессмысленно :"Уж если я чаво решил, то выпью ОБЯЗАТЕЛЬНО!"
     
  4. temson
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    8.609

    temson

    Живу здесь

    temson

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    2.648
    Благодарности:
    8.609
    Адрес:
    Москва, поселок Загорянский
    Тогда этот тип фундамента скорее будет называться мелкозаглубленная лента с полами по грунту! мы здесь обсуждаем тип фундамента-плита!
     
  5. Samonedodelkin
    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    94

    Samonedodelkin

    Взял карты - играй!

    Samonedodelkin

    Взял карты - играй!

    Регистрация:
    17.03.12
    Сообщения:
    257
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Рига
    Вы думаете я не знаю разницы между плитой и лентой? Или вы читаете так же как и пишете?
    К тому же сие сооружение не заглублённое, а приподнято. Так что из МЗЛФ остаётся только Ф.
    Мелко
    Заглублённый
    Ленточный
    Фундамент
    Исходя из этого, мой под такое определение не попадает. Скорее он будет называться плитный фундамент на насыпном основании.
     
  6. egmax
    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    138

    egmax

    Живу здесь

    egmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.11
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Омутнинск
    Подскажите пожалуйста какой вариант лучше для производственного здания 15х6 весом 30 тонн плита 200мм без ребер или плита 150мм и ребра по периметру 300мм может не в тему но всетаки
     
  7. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Владимирская область
    Тему прочитал. Много полезного не вынес.
    Но тоже поделюсь: плита 250мм по гидроизоляции и подбетонке 80мм на твёрдый суглинок. Размеры в плане примерно 11*11м. На плите подвальный монолитный этаж 2,25м и полтора каменных этажа сверху. Масса 500-600 тонн.
    На днях армирование плиты: снизу сетка 200*200 д12мм, сверху 200*200 д10мм.
    Без проекта, без расчёта.
    Можно было бы и не плиту, а уширение подошвы, по нагрузке и с учётом плотного грунта - вполне, но... так решил (здесь не об этом).
    Сейчас думаю об увеличении шага арматурной сетки с 200 до 250мм. Но это сэкономит всего лишь 15000 рублей - стоит ли?
     
  8. Andrew_Nik_Koff
    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    59

    Andrew_Nik_Koff

    Сам строю дом

    Andrew_Nik_Koff

    Сам строю дом

    Регистрация:
    21.02.15
    Сообщения:
    277
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    как в итоге сделали?
     
  9. vehcy
    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945

    vehcy

    Строю сам

    vehcy

    Строю сам

    Регистрация:
    18.10.11
    Сообщения:
    2.970
    Благодарности:
    1.945
    Адрес:
    Владимирская область
    Без проекта, без расчёта - и экономия всего 15тыс. - нет, рисковать не стал. 200*200! Местный стандарт.