    Заземлению частного дома. Участок на известняковой плите
    Господа, посоветуйте, как правильно сделать заземление частного дома.

    Дано:
    Выделенная мощность 15 кВт, 3-х фазное.
    Как будет подключаться ввод - пока вопрос, т. к. только получены ТУ и самого подключения еще нет.
    Будет СИП и столб на участке. Электрики грозятся установить ввод и счетчик на столбе. До дома примерно 10-15 метров.
    Участок располагается над известняковой плитой.

    1. Какие варианты есть организовать само заземление при условии, что земля - 1- 1,5 метра глина, а глубже известняковая плита, которую ничем не пробить? (под септик отбойником 2*1,5 м вглубь почти весь день пробивался)

    2. Какой вид заземления выбрать? На сколько понимаю, при таком раскладе TN-C-S не организовать? Ввод далековато от дома и разделение PE и N будет бессмысленным? Или ошибаюсь?
     
    VladimirVV1 , 16.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.749
    Благодарности:
    11.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ваша глина - Ваше богатство! :)
    Есть такое заземление. Чтобы не рекламировать, тут на форуме присутствует специалист:
    http://www.forumhouse.ru/members/427318/
     
    Avs7153 , 16.04.12
    #2 + Цитировать
  3. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Avs7153, :))

    VladimirVV1
    Заземляющий электрод в Вашем случае можно расположить только горизонтально в глине. Простейший (но вполне эффективный) пример - стальная полоса 5*50 мм в сечении. Его и рекомендую.
    С удовольствием рассчитаю ориентировочную длину такого электрода, если буду знать требования к ЗУ (какое сопротивление нужно).

    А "далековато" - это сколько?
     
    arozjankov , 16.04.12
    #3 + Цитировать
  4. VladimirVV1
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    VladimirVV1

    Участник

    VladimirVV1

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Впринципе, кроме горизонтального расположения другого и не получится - просто не знал, делают ли так.
    Соответственно нужно понять, достаточно ли одного электрода, или несколько параллельно, типа как штыри вертикально, только у меня горизонтально получится... И видимо на самое дно глины их нужно, чтоб не промерзло?

    Далековато - это метров 20.
     
    VladimirVV1 , 16.04.12
    #4 + Цитировать
  5. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Да - это называется горизонтальный заземлитель.
    Все равно промерзнет - глубина промерзания около 1-2х метров в зависимости от температуры воздуха, продолжительности температуры воздуха ниже 0 и высоты снежной шапки (чем выше, чем теплее в земле).

    Глубина в Вашем случае обычная: 0,5-0,7 метра. Делается учет расположения в замерзшем грунте.
    Я рассчитаю длину электрода, если буду знать - какое сопротивление заземления нужно?
     
    arozjankov , 16.04.12
    #5 + Цитировать
  6. VladimirVV1
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    VladimirVV1

    Участник

    VladimirVV1

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Все бы ничего, но я его тоже не знаю, т. к. первый раз с этим сталкиваюсь.
    п 1.7.101 ПУЭ говорит о максимум 30 Ом для 380 В. Видимо не больше должно быть.
    Оно же не должно зависеть от типа заземления?
     
    VladimirVV1 , 16.04.12
    #6 + Цитировать
  7. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Не зависит от типа заземлитеЛЯ (вертикальный/горизонтальный).
    Я спросил про сопротивление, чтобы Вы определили систему (ТТ или TN-C-S) и уже в зависимости от нее "двигаться" дальше (вопрос не корректен - прошу прощения).

    Например, при ТТ, сопротивление заземления будет зависеть от тока УЗО.
    При TN-C-S, ПУЭ не нормирует сопротивление заземления у дома.
    Но т. к. непонятно - какой же все таки заземлитель делать, если нет естественного, можно взять за основу требования к повторному заземлению столба = 30 Ом.

    ТТ или TN-C-S? Если ТТ - какой ток УЗО (100 или 30, или 10 мА)? :)
     
    arozjankov , 16.04.12
    #7 + Цитировать
  8. VladimirVV1
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    VladimirVV1

    Участник

    VladimirVV1

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Ну собственно вернулись ко второму вопросу топика.

    Какой тип заземления все же мне выбрать? TT или TN-C-S?
    Теоретически склоняюсь ко второму, но возможно ли его осуществить, если заземление будет в районе столба, где произойдет разделение PE и N в 20м от дома?
     
    VladimirVV1 , 16.04.12
    #8 + Цитировать
  9. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Простите - не внимательно прочитал первое сообщение.
    Я в этом вопросе не помогу - не знаю всех минусов и плюсов каждой из систем.
     
    arozjankov , 16.04.12
    #9 + Цитировать
  10. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    Исходя из Ваших данных 99% что у Вас предрасположенность к TNCS, а заземление правда можно сделать горизонтально на глубине метр. :hello:
     
    roman757575 , 16.04.12
    #10 + Цитировать
  11. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Да не - глубоко. Проще на 0,5-0,7 сделать... Хотя где 0,7 там и 1 метр :))
     
    arozjankov , 16.04.12
    #11 + Цитировать
  12. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    855
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Москва
    С запасом на зиму:victory:
     
    roman757575 , 16.04.12
    #12 + Цитировать
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Исходите из расчёта 30 Ом (или 20 - с запасом). Этого сопротивления хватит для любой из этих систем, тнцс или тт.
     
    ДмитрийМ , 16.04.12
    #13 + Цитировать
  14. VladimirVV1
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0

    VladimirVV1

    Участник

    VladimirVV1

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    0
    Т. е. я правильно понимаю, что даже разделив на столбе PEN и заземлив все рядом со столбом я спокойно могу вести в дом 20 м пятеркой и TNCS получится без подводных камней?

    Чтож, будем запасать железные прутья на зиму ;))

    Если при моем раскладе TNCS получается и возражений нет, приступаю к схеме.


    В итоге коллегиально пришли к тому, что сопротивление нужно 30 Ом, или 20 с запасом. Многоуважаемый arozjankov, можете прикинут длину заземлителя, и его конфигурацию? (одной полосой вести, или несколькими и на каком расстоянии?)
     
    VladimirVV1 , 16.04.12
    #14 + Цитировать
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.251
    Благодарности:
    3.670
    Адрес:
    Брест
    Езли от ТП линия идёт изолированным проводом, то да, приступайте к ТНЦС. В противном случае - хорошо подумайте.
     
    ДмитрийМ , 17.04.12