1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 15

Про ИБП ПН6-12-500

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем bricks20, 14.04.12.

  1. SergeiDD
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    SergeiDD

    Участник

    SergeiDD

    Участник

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вологда
    Заказ действительно отправлен, с час отслеживаю маршрут прохождения. Осталось дождаться, получить. Можно считать вопрос выполнения обязательств со стороны А-электроника выполненным. Они и не обещали быстро, но в место обещанных 3-4 недель получилось 6-8. Все таки что бы работали хочется побыстрее.
     
  2. ptk2003
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    ptk2003

    Живу здесь

    ptk2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Воронеж
    Заказал пн6-12-1500.
    Случайно никто не знает как он работает при переключении ввода на дизель? (генератор синхронный)
    Обещали около 4 недель...
     
  3. Maksa76
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    Maksa76

    Живу здесь

    Maksa76

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Наконец-то пришла посылка с ПНП7-12-1600. С момента оплаты до получения прошло 55 дней.
    Буду испытывать.
    IMG_0379.jpg
     
  4. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.297
    Благодарности:
    4.836

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.297
    Благодарности:
    4.836
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Ждем отчет!)
     
  5. Maksa76
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    Maksa76

    Живу здесь

    Maksa76

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Еще не удается подключить инвертор (нет пока времени).
    К сожалению, ни в упаковке инвертора, ни на сайте производителя нет инструкции по эксплуатации.
    Вопрос к владельцам ПНП7-12-1600:
    Есть наглядный алгоритм речевого интерфейса (желательно в эл. виде)? Для того, чтобы не слушать постоянно говорилку инвертора, а примерно знать в какое меню куда лезть в настройки.
     
  6. Maksa76
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    Maksa76

    Живу здесь

    Maksa76

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Подключил ПНП7-12-1600.
    При выключенном тумблере питания, ток - 0 А.
    При включенном, ток ХХ - 0,98 А.
    Проверил подключением лампы настольной, флюоресцентной с блоком питания на конце вилки (дроссель).
    Преобразователь работает, ток потребления составил 2 А.
    Преобразователь работает!
    Из впечатлений:
    1. Речевой интерфейс не понравился моему коту, принял как агрессию в его сторону, прибежал разбираться, кто там так неприятно болтает, и надавал всем, кто был рядом. :)
    Из-за этого не получилось пройтись по меню, прослушать и составить алгоритм меню.
    Сделаю позже.
    2. Включить по тихому не получится (ночью например), сразу идет приветствие: "Здравствуйте, вас приветствует инвертор ПНП7-12-1600, вы находитесь в главном меню..."
    3. Использовать в жилой комнате (у меня все оборудование смонтировано в комнате) очень будет некомфортно, т. к. неприятно зудит на Холостом Ходе (примерно так: З-з-з-з-з-з-з...). При подключении нагрузки зудение уменьшается, но не пропадает.
    Для использования необходимо переносить в отдаленное место, где нет присутствия людей. В моем случае придется, пока его не использовать, т. к. переносить некуда.

    Может кто-то разобрался как убрать зудение?
     
  7. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    Что-то ток хх очень большой, в соседней теме у китайца почти в 4 раза меньше.
    По зуду - вскрывать и менять\перематывать\заливать лаком трансформаторы. имхо
    Если не трудно - покажите нам кишочки. :)
     
  8. ptk2003
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    ptk2003

    Живу здесь

    ptk2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Воронеж
  9. Maksa76
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    Maksa76

    Живу здесь

    Maksa76

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Кстати, по зуду - вчера подключил другую нагрузку, не дроссельную лампу дневного света как в прошлый раз, а компьютер с монитором, ток нагрузки показал около 20А. При данной нагрузке зуд усилился в примерно в 2 раза.
    Однозначно, при таком очень неприятном зудении совершенно невозможно эксплуатировать в комнате. Сразу выключил. (Кот еще опять прибежал - надавал мне за речевой интерфейс :) Ну не нравится он коту).
    Написал производителю по поводу зуда. Ответа не последовало.
    На счет показать внутренности:
    Элементы крепления внешней крышки инвертора смонтированы заклепками. Потеряю гарантию при вскрытии.
    Думаю видео записать по зуду и отправить производителю. Хотя думаю он прекрасно знает, но молчит.
    Если не поможет производитель, буду вскрывать, фоткать, и будем кумекать что делать.


    Да

    Что-то данная поделка мне напомнила "старые, любымые" ВАЗы-ТАЗы. Купил и начинаешь изгаляться и доделывать за производителя (Антикор, подкрылки, сигнализация, защита картера).
    Как хорошо сейчас на Toyota, заливаю только бензин и воду в омыватель.
    Ну что же это такое за производители у нас? Не могут все до конца для людей делать.
    Прошу прощения за офтоп, излил душу.
     
  10. Maksa76
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    Maksa76

    Живу здесь

    Maksa76

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Вот ответила "А-Электроника" по зудению:

    "Здравствуйте!
    Уровень шума (по звуковому давлению) низкий.
    Есть особенность со спектром звука.
    Этот режим позволяет в разы снизить потребление на холостом ходу.
    В следующей модели, более мощной, этому уделено особое внимание. Программное решение оттуда будет внедрено и для этих моделей.
    С уважением,
    Родионов Сергей Дмитриевич"

    "Не совсем понял, вы мне перепрограммируете мой инвертор позже, для того
    чтобы убрать зудение?
    С уважением, Максим"

    "На данный момент разработка мощного блока не завершена, а о перепрограммировании тем более рано говорить.
    Имелось ввиду, что будет какая то ревизия програмного обеспечения в дальнейшем производстве.
    С уважением,
    Родионов Сергей Дмитриевич"
     
  11. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    5.276

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    5.276
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Они считают что транс звенит совсем тихо... и дефектом это не является, дизайн такой...
     
  12. Maksa76
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5

    Maksa76

    Живу здесь

    Maksa76

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    64
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Пермь
    Похоже придется вскрывать "поделку".
     
  13. bricks20
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    487

    bricks20

    участник

    bricks20

    участник

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    1.040
    Благодарности:
    487
    Адрес:
    Москва
    Если посмотреть информацию от Leo2, то того, что называется гарантией (бесплатный ремонт), у а-електроники фактически нет. Ремонт за деньги. Правда, и всего остального, что обычно бывает у нормальных производителей, тоже нет.
    Поэтому вскрывать можно без всяких опасений потерять то, чего нет. Да и восстановить эти заклепки совершенно просто.
    При вскрытии запаситесь валидолом. ;)
    А песня про "новое" (ревизии, изделия и пр.) - обычная. Можно только удивляться стойкости этой компашки (точнее, этого самого Родионова С. Д., который во всем "с уважением"): им в глаза писают, а для них - божья роса. :super:
     
  14. SergeiDD
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5

    SergeiDD

    Участник

    SergeiDD

    Участник

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Вологда
    Сегодня пришел инвертор. Работает. Да, всё, что выше перечислено имеет место. Но, за такие деньги лучший вариант. За эту сумму, я не рассчитывал на серьезное изделие, которое выдает синусоиду и имеет запас для пуска асинхронных двигателей (насосы и т. п.). Оставлять работать и спать рядом, я бы не стал. Так что лозунг " лучший вариант за эти деньги" остается.
     
  15. Avk4598
    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3

    Avk4598

    Участник

    Avk4598

    Участник

    Регистрация:
    27.09.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Сегодня привезли Пн6-12-1500. С момента поступления денег на счет А-Электроника прошло 54 дня.
    Первое впечатление самое удручающее.
    При сборке банально промахнулись заклепкой (понятно, если автоматическая сборочная линия и контроль зевнул, но ведь явно вручную собирают...) так что корпус открыт с одной стороны. Внутри бултыхается никак не закрепленная пара трансформаторов.
    Вентиляторы на подшипниках скольжения.
    Надпись на этикетке гласит - "Пр.5А". Стоит 6А. Бесплатный бонус, видимо.
    Качество монтажа, наблюдаемое через вентиляционные решетки описывать бесполезно и, поскольку в имеющемся виде я эту девайсину даже включать опасаюсь, в ближайшее время раскурочу и поделюсь фотографиями.