Испытание электроустановки здания (коттедж) - периодичность проверки?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем DmitriyL, 13.04.12.

  1. DmitriyL
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    DmitriyL

    Участник

    DmitriyL

    Участник

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Испытание электроустановки здания (коттедж) - периодичность проверки?
    В июне 2009 были проведены приемо-сдаточные испытания электроустановки. Действует ли требование о периодичности проверки 1 раз в 3 года относительно жилого здания (коттеджа)? Если можно, то со ссылкой на нормативный документ, будет большое спасибо :)
     
    DmitriyL , 13.04.12
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.250
    Благодарности:
    3.667

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.250
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Брест
    А где требование? В Зимбабве? :aga:

    У нас ежегодно проводим полные измерения ЭФИ, но это производство. В частном секторе никто не требует, но я уверен, что периодичность та же.
     
    ДмитрийМ , 16.04.12
    #2 + Цитировать
  3. DmitriyL
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    DmitriyL

    Участник

    DmitriyL

    Участник

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Надо понимать, что измерения вы делаете по собственному желанию?
    Или есть нормативные документы, которые предусматривают данную периодичность?
    И есть ли нормативные требования по периодичности проверки для частного сектора?
     
    DmitriyL , 17.04.12
    #3 + Цитировать
  4. arozjankov
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    arozjankov

    Заземление и молниезащита ZANDZ

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    819
    Благодарности:
    397
    Адрес:
    Москва
    Я не встречал для частных домов.

    Для ТП и линий есть РД 153-34.0-20.525-00.
     
    arozjankov , 17.04.12
    #4 + Цитировать
  5. DmitriyL
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    DmitriyL

    Участник

    DmitriyL

    Участник

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Знакомый, ответственный за электрохозяйство, говорит, что не имеет значение, где находится действующая электроустановка. Соответственно, требуется 1 раз в 3 года проводить испытания, хотелось уточнить этот момент :)
     
    DmitriyL , 17.04.12
    #5 + Цитировать
  6. Агенс
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71

    Агенс

    Живу здесь

    Агенс

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    295
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Москва
    В Правилах Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей (ПТЭЭП), которые обязательны для всех Потребителей электроэнергии независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, в таблице 37 в графе "Электропроводки, в том числе осветительные сети", в примечании, указано: "Измерения сопротивления изоляции в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года".
    Проверка устройств защитного отключения производится путем нажатия на кнопку "Тест" не реже 1 раза в квартал (Приложение 3 п. 28.7).
    Проверка коррозионного состояния элементов заземляющего устройства, находящихся в земле производится не реже 1 раза в 12 лет. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения (Приложение 3 п. 26.3).
    Все остальные измерения производятся в сроки, устанавливаемые системой планово-предупредительного ремонта (Приложение 3).
     
    Агенс , 17.04.12
    #6 + Цитировать
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.250
    Благодарности:
    3.667

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.250
    Благодарности:
    3.667
    Адрес:
    Брест
    1. Ну не совсем по собственному... Лучше подготовить протоколы ДО приезда инспектора энергонадзора, чем ПОСЛЕ:)
    2. У нас - есть. У вас - не знаю;). В РФ - написали выше.
    3. Не вижу разницы между действующей электроустановкой внутри частного сектора и действующей электроустановкой за его пределами.
     
    ДмитрийМ , 17.04.12
    #7 + Цитировать
  8. DmitriyL
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    DmitriyL

    Участник

    DmitriyL

    Участник

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо за ответы, ситуация прояснилась :)
     
    DmitriyL , 18.04.12
    #8 + Цитировать