    Добрый день.
    Сейчас стройка находится на этапе фундамента и осуществляется без готового проекта (чертежи всё же делаю и планирю, но сам). В связи с этим есть некоторые неясности. Дом планируется двухэтажный с холодным чердаком и четырёхскатной крышей с габаритами 10х10 метров т. е. общей площадью около 150 м2. Чердачное перекрытие деревянное, а остальные из пустотных плит. По плану котельная располагается на первом этаже дома в углу из наружных несущих стен из газобетона. На втором этаже над котельной предполагается расположение ванной комнаты. После чтения разных тем форума и статей сделал вывод что мне больше подойдёт настенный двухконтурный котёл с открытой камерой сгорания мощностью около 30 кВт и дымоходом из нержавейки по критериям простоты и стоимости. Т. к. проще сделать всё сразу правильно, а не переделывать потом готовую коробку возникло несколько вопросов по организации дымохода на этапе возведения коробки. Прежде всего хотелось бы уточнить по конструктиву. Как я понимаю трубу из нержавейки обычно располагают внутри двухсекционного кирпичного канала вместе с вытяжкой топочной. На сколько я понимая труба из нержавейки крепится к стене на первом этаже рядом с котлом и весь её вес держит именно это крепление. Труба в открытом глазу виде уходит в потолок, а далее на перекрытие являющееся полом второго этажа опирается кирпичный канал, который поднимается выше конька крыши.
    1) Правильно ли я понимаю констуктив? Прилагаю схемку того как это выглядит на втором этаже с двумя каналами 270х270мм. канал дымохода.PNG
    2) Не ясно как такую нагрузку выдержит перекрытие т. к. по моим подсчётам такой кирпичный канал будет весить около 1,8 тонн и всё это с опорой на 0,15 м2 и высотой 6 метров.
    3) Не ясно до конца по деревянному мауэрлату. Как понимаю его участок рядом с дымоходом надо выполнить не из дерева, а например из металлических уголков. Я прав?
    4) Как правильнее: гильзовать готовый кирпичный канал или возводить дымоход из нержавейки по мере строительства кирпичного канала? Хочется иметь возможность заменить нержавейку, когда она потребует это через какое-то количество лет.
    5) Как я понимаю для проведения газа нужно иметь проект в т. ч. на дымоход. Как правильно организовать процесс - возвести его самостоятельно и после получения тех. паспорта на дом решать этот вопрос с соответствующими организациями, или это делается заранее до фактического возведения стен? Не ясен алгоритм узаканивания возведённого дымохода.

    Если есть какая-то литература где рассматриваются все эти проблемы или альбом тех. решений, то буду рад если подскажете где искать. Спасибо.

    Упс. Ошибся разделом. Прошу модераторов перенести в http://www.forumhouse.ru/forums/137/
     
    eyeonenow , 13.04.12
    #1 + Цитировать
  2. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Почему бы вам не сделать архитектурный проект в какой-нибудь специализирующейся архитектурной организации, которая специально именно этими вопросами и занимается?
    Конечно: - достаточно большая масса трубы создаст лишнюю нагрузку на плиту перекрытия!
    Мне когда проект рисовали, так сразу предусмотрели трубу, упирающуюся на фундамент, а не на плиты перекрытия.
    Вам, как вариант, возможно либо трубу вынести на внешнюю стену и пустить вдоль нее вертикально (нержавейка- сендвич),(не очень красиво). Либо, пока стройка на этапе фундамента, предусмотреть каналы для вентиляции, выхлопа газового котла, для дыма из печи (или что там у вас будет), в несущей стене. Естественно, с корректировкой по толщине стены.
    Отдельный проект на дымоход не нужен. Нужен проект на газоснабжение дома. В нем вопрос этот рассматривается. А еще правильнее - решить этот вопрос уже сейчас, на этапе архитектурно-планирующей части.
     
    Обычный , 14.04.12
    #2 + Цитировать
  3. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    680
    Благодарности:
    288

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    680
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну идея примерно понятна. Т. е. выходит что учёт особенностей последующей газификации дома отражается в проекте на строительство дома, а конкретика касающаяся деталей газификации рассматривается по факту получения тех. паспорта на дом специализированными организациями? Т. е. до завершения возведения коробки дома участие каких-либо специализированных проектных организаций по газификации и дымоходам не требуется?
     
    eyeonenow , 14.04.12
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Московская область
    Да - не требуется. Но нужно газификацию, канализацию, короче: прокладку линий всех коммуникаций предусмотреть заранее. Так удобнее и правильнее.
     
    Обычный , 15.04.12
    #4 + Цитировать
  5. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    680
    Благодарности:
    288

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    680
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Подниму свою же тему. Всё равно есть некоторое недопонимание. На сколько я понимаю конструктив дымоходов отражается в проекте газификации, который делается по одному из вариантов:
    • по архитектурному проекту дома
    • по факту имеющегося дома с наличием паспорта БТИ.
    Т. к. у меня стройка без оформленного проекта, то остаётся только второй вариант. Стройка подошла к состоянию, когда кладка стен завершена и предстоит следующий этап в виде крыши. Для прокладки дымохода в стене оставлена ниша, которую гораздо проще заполнить сейчас гильзой, чем по факту постройки крыши и получения паспорта БТИ. Как понимаю гарантий что эту гильзу потом примут в проект никто не даст, а какой-то "предварительный проект" вряд ли кто-то делает. Как тогда правильно поступить, чтобы и гильзу сейчас установить правильно и чтобы потом в будущем всё это хозяйство нашло отражение в проекте и успешно было принято в эксплуатацию?
     
    eyeonenow , 26.03.13
    #5 + Цитировать
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.728
    Благодарности:
    7.723

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.728
    Благодарности:
    7.723
    Адрес:
    Москва
    Правильно, когда печник печку выкладывает, монтажник - дымоход монтирует, кровельщик кровлю кроет, а сантехник унитаз монтирует! А не наоборот!

    Монтаж дымовых и вентиляционных каналов следует осуществлять до чистового покрытия кровли и проведения отделочных работ.

    Работы по газификации должны выполняться поэтапно:
    1. Техническое задание на проектирование газа;
    2. В специализированной организации получить техусловия на дымоход.
    3. Заказать Рабочий проект газификации;
    4. Смонтировать дымовые и вентиляционные каналы согласно проекта;
    5. Получит Акт Первичного обследования дымовых и вентиляционных каналов.
    6. Смонтировать внутренний газопровод и оборудование;
    7. Смонтировать систему отопления, опресовать и заполнить;
    8. Осуществить пуск газа.
     
    Алексей Телегин , 26.03.13
    #6 + Цитировать
  7. eyeonenow
    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    680
    Благодарности:
    288

    eyeonenow

    Живу здесь

    eyeonenow

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.11
    Сообщения:
    680
    Благодарности:
    288
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Алексей, но по Вашему алгоритму установка дымовых каналов осуществляется только согласно проекта. Разве может быть создан какой-то проект газификации при отсутствии паспорта БТИ, проекта стройки и разрешения на строительство, да и тупо при отсутствии кровли в принципе (при обращении в горгаз сказали что для получения ТЗ и ТУ необходим либо утверждённый проект с разрешением на строительство, либо техпаспорт БТИ)?
    Я согласен что каждую работу должен делать специалист, планирую для выполнения монтажа труб найти и пригласить специалистов (не доверил это каменщикам, как у нас обычно делают), но вопрос в том как это всё правильно организовать без проекта газификации т. к. в моём понимании на текущем этапе стройки его существовать ещё не может, а монтаж труб уже пора бы и сделать (до кровли и выкладывания декоративных "труб" из кирпича)
     
    eyeonenow , 26.03.13
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.250
    Благодарности:
    1.183
    Адрес:
    Ужгород
    Для дома настенный котёл не самое оптимальное решение. Напольник+бойлер надёжней.:hello:
     
    cantexnik , 26.03.13
    #8 + Цитировать
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.728
    Благодарности:
    7.723

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    18.728
    Благодарности:
    7.723
    Адрес:
    Москва
    1. Определяете необходимую мощность котла;
    2. Выбираете вероятные модели;
    3. Берете максимальный для любого из выбранных котлов;
    4. Определяете объемы газифицированных помещений;
    5. Кратность воздухообмена;
    6. Рассчитываете производительность вентиляции;
    7. Определяете сечение каналов.
    8. Рассчитываете количество и расположение каналов;
    9. Определяете расположение и сблокированность.
    10. Определяете места установки крепежей.
     
    Алексей Телегин , 26.03.13
    #9 + Цитировать