Как правильно выполнить ответвление в щитке с дифавтомата на группу потребителей?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sashaml, 12.04.12.

  1. sashaml
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    sashaml

    Участник

    sashaml

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Устюг
    Как правильно выполнить ответвление в щитке с дифавтомата на группу потребителей?
    В частном доме будет щиток, несколько дифавтоматов, несколько групп потребителей.
    К примеру в щиток введено три провода 2.5 кв мм с каждой из трех розеток на кухне, их нужно завести на один дифавтомат. Какие правильные методу соединения существуют?
    Пока варианты следующие
    1 просто вставить в зажим автомата -есть очень большие сомнения в надежности
    2 скрутить и вставить вроде лучше, но тоже есть сомнения
    3 поставить в щиток закрытую сверху пластмассой шину и с нее развести фазу и ноль (там как раз две маленькие шинки внутри) - но вроде как такие шины применяются для N провода, или для фазы тоже можно их ставить?
     
    sashaml , 12.04.12
    #1 + Цитировать
  2. СергейСМО
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2

    СергейСМО

    Участник

    СергейСМО

    Участник

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    2
    Если есть место, то можно поставить клемник (клемный блок) на DIN-рейку. Такой, что предполагает возможность установки родных (возможно встроенных) перемычек. Или гребенок.
     
    СергейСМО , 12.04.12
    #2 + Цитировать
  3. viktor1077
    Регистрация:
    26.03.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4

    viktor1077

    Участник

    viktor1077

    Участник

    Регистрация:
    26.03.10
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Не больше двух проводов в автомат по пуэ, плюс какой диф на сколько ампер я имею ввиду=потребляемая мощность максимальная ваших розеток, но если учесть что каждая розетка расчитана на 16А то диф ставить на 20 и выше при максимальной мощности глупо.,розетка сгорит, а автомат не сработает
     
    viktor1077 , 12.04.12
    #3 + Цитировать
  4. sashaml
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    sashaml

    Участник

    sashaml

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Устюг
    Клеммники это правильная мысль, что-то в магазине про них мне не подсказали.
    Если я раскидаю группы потребителей по 2 линии на дифавтомат 16А, т. е. на выходной зажим автомата будет приходится по 2 провода, розетки тогда не перегрузятся (более 1.5 квт потребителей в розетку подключать нет необходимости) и правила соблюдены, клеммников и скруток тогда не нужно, так правильно и надежно будет ?
     
    sashaml , 13.04.12
    #4 + Цитировать
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Лучше будет дифАВ 16А - и 2-3 2P АВ по 10 или 16А и всё. Если конечно место в щитке есть.
     
    SB3 , 13.04.12
    #5 + Цитировать
  6. sashaml
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    sashaml

    Участник

    sashaml

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Устюг
    Немного не понял - это предложение сделать так на каждую группу потребителей (2 или 3 розетки) или это комплект на весь дом ?
    Если каждую группу - то щиток большой получается.
    Если один дифавтомат на дом - вроде слишком мало.
     
    sashaml , 13.04.12
    #6 + Цитировать
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Вот как-то так к примеру
     

    Вложения:

    • 1.jpg
    SB3 , 13.04.12
    #7 + Цитировать
  8. sashaml
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    sashaml

    Участник

    sashaml

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Устюг
    У меня от нескольких розеток провода уже заведены к щитку, т. е. распред коробки, которые на приведенной схеме, как бы внутри щитка получаются, не ставить же рядом со щитком коробки, логичнее внутри щитка скоммутировать, в этом и есть вопрос, как это правильно сделать.
    И еще тогда по схеме вопрос возникает - зачем нужна именно такая комбинация последовательно автомата и дифавтомата.
    Я ставлю дифавтомат, чтобы обеспечить большую безопасность, но при этом могу получить дополнительно ложные (или не совсем ложные при небольших утечках) срабатывания, которых при обычных автоматов не было бы. К примеру будет утечка в водонагревателе или пластинах теплого пола - будет срабатывать УЗО их линии. Если УЗО (дифавтомат) одно на дом - отключение всего дома, если на каждую линию (или группу) - отключение этой линии. Вот я и хотел завести на каждую группу по дифавтомату.
     
    sashaml , 13.04.12
    #8 + Цитировать
  9. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    11.318
    Благодарности:
    3.546
    Адрес:
    Москва
    Смысл в том, что несколько линий (обычно 3-4) вы можете посадить на один диф, используя АВ.
    И определитесь, о чем вы говорите, о УЗО или о дифАВ.
     
    SB3 , 13.04.12
    #9 + Цитировать
  10. sashaml
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    sashaml

    Участник

    sashaml

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Устюг
    Я имею ввиду дифавтомат, про УЗО писал потому, что хотел подчеркнуть, что меня волнует срабатывание той части дифавтомата, которая отвечает за УЗО.
    Вопрос вот в чем, есть например 2 линии- в чем смысл ставить 1 дифавтотомат и 2 автомата вместо двух дифавтоматов. По цене наверно также (автоматы если двухполюсные), места в рейке больше. 3 линии тоже под вопросом. Если линий больше- тода понятно выигрыш в цене.
    Мне кажется, что вероятность срабатывания УЗО части дифавтомата гораздо выше, чем срабатывание при перегрузке по току. Насос в подвале, электрика в бане, электронагреватель, электроинструмент на улице - мне почему-то кажется что все это на разные дифавтоматы поставить нужно.
     
    sashaml , 13.04.12
    #10 + Цитировать
  11. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    3.629
    Благодарности:
    2.862

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    3.629
    Благодарности:
    2.862
    Адрес:
    Москва
    Не поняла, почему Вы хотите именно дифы? Узо, 2 автомата - не лучше? Общий автомат будет контролировать общее потребление, а конечные отдельных потребителей.
     
    юлиям , 13.04.12
    #11 + Цитировать
  12. sashaml
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    sashaml

    Участник

    sashaml

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Устюг
    Ну вот к примеру имеем три потребителя электрика в бане, водонагреватель, насосная станция в подвале.
    В каждом из них возможна небольшая утечка, при которой возможно нерегулярное срабатывание УЗО, если оно одно, то вычислить проблемного потребителя будет крайне сложно. Поэтому есть желание поставить УЗО на каждого потребителя, а автоматы все равно нужны, потому и возникает желание поставить дифавтоматы почти на каждого потребителя.
     
    sashaml , 13.04.12
    #12 + Цитировать
  13. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    3.629
    Благодарности:
    2.862

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    3.629
    Благодарности:
    2.862
    Адрес:
    Москва
    Я в электрике чайник, поэтому продолжу:
    1. есть большой дом - 1000кв.м
    2. можно представить сколько там потребителей-на каждого диф?
    3. не кажется что вы перестраховываетесь?
     
    юлиям , 13.04.12
    #13 + Цитировать
  14. sashaml
    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    sashaml

    Участник

    sashaml

    Участник

    Регистрация:
    27.11.11
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Великий Устюг
    Возможно перестраховываюсь, но дом 80 кв м, а не 1000.
    Но все же почему-то кажется, что для следующих потребителей желательно отдельное УЗО:
    -водонагреватель;
    -насосная станция;
    -баня;
    -теплый пол;
    -уличная розетка;
    -хозблок (сарай).
     
    sashaml , 13.04.12