1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление небольшого дачного домика

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tolya, 10.04.12.

  1. Tolya
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    Tolya

    Живу здесь

    Tolya

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Могилев
    Уважаемый Kylibin, в своем обращении к форумчанам я выложил описание и план дома, проект
    отопления, разводку и диаметры труб. У меня была просьба подкорректировать и посказать
    ошибки.
     
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Ув. Tolya, давайте по пунктам Вашего первого поста
    1. Если Вы хотите объединить ЕЦ с ПЦ (вариант весна- осень) Т котла на минимуме и на ЕЦ есть вероятность не будет полностью протягивать систему, а сильнее кочегарить не позволит высокая Т за бортом, на этот случай насос на байпасе. Байпас с шар. краном на прямой трубе, как улучшенный вариант с форума с параллельным включением лепесткового клапана.
    2. Не понял какую "птицу" Вы обозвали уткой, чтобы не было разногласий, лучше графически.
    3. А это критично?, ведь у Вас на каждом приборе балансировочные шар. краны, Ду25 достаточно для двух "семерок", а Ду32 более чем, лишку краном "придавите"
    Диагональное подключение, Ду25 на подаче, что конкретно не устраивает.
    5.
    Если Вы о малом крыле, то у Вас на стояке реально висит 3-2-1 ОП, я бы оставил Ду32.
    Как вариант предлагал во втором посте свой вариант однотрубки (просто недотер диаметры, вся разводка Ду40 (50), в межсезонье можно отапливаться одними трубами, перекрыв циркуляцию на радиаторы.
     
  3. Tolya
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    Tolya

    Живу здесь

    Tolya

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Могилев
    Стояк горячий и холодный ДУ-50.
    На байпас установится насос, ОК, фильтр и ш кр.
    К 7 ОП подходит ДУ-25 а обратка ДУ-40? Возможно такое подключение?
    Подключение 4ОП изогнутым сгоном. отопление 111.JPG
     
  4. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    У Вас на этой "обратке" висит еще 4-е прибора уменьшите диаметр посадите циркуляцию на всех.
    Это традиционное подключение, действительно у техников-сан обзывается уткой. Без него у Вас трубы на участках между батареями будут проходить на расстоянии порядка 10 см от стены (из-за чего и рождаются мифы о страшности СО в металле).
    Могилев5-3-1.JPG
     
  5. Tolya
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    Tolya

    Живу здесь

    Tolya

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Могилев
    Шаровый кр. -закрыт-ПЦ
    -открыт-ЕЦ
    Для чистки и промывки фильтра еще 2 Ш кр ДУ-25 ?
     
  6. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Совершенно верно, краны на насосе не нарисовал - лень:)].
     
  7. Tolya
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    Tolya

    Живу здесь

    Tolya

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Могилев
    Обязательно ставить Шкр ДУ-50 на байпас ?
     
  8. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    По желанию трудящихся:)], но Вы же сами ранее заявляли, что хотите полноценную ЕЦ, а лепестковый хоть и немного, но будет создавать местное сопротивление циркуляции.
     
  9. Tolya
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    Tolya

    Живу здесь

    Tolya

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Могилев
    Можно синхронизировать включение горелки и насоса.?Котел< ВУЛКАН>автоматика EUROSIT.
    Коммутатор с тепловым датчиком или програмное реле времени.
    :faq:
     
  10. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Ув. Tolya, первый вопрос - зачем?
    -боролись за качественное ЕЦ и доборолись;
    -посмотрите мощность потребляемая насосом на 1..2 скорости, съэкономленная эл. энергия очень долго будет отбивать стоимость Ваших новаций, не говоря о то, что газовщики очень не любят, когда посторонние пытаются, что то подключить к их приборам.
     
  11. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.233
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    На первой странице была дана схема, потом описано подключение (с диаметрами). А чел всё о СВОЁМ, о сокровенном. Не надоело искать потаённый смысл его умазаключений?
     
  12. Tolya
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    Tolya

    Живу здесь

    Tolya

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Могилев
    Kylibin спасибо за ответы.
     
  13. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Коллективу форума, имея мощную поддержку зала не страшно, если ошибся, товарищи поправят.
     
  14. Tolya
    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0

    Tolya

    Живу здесь

    Tolya

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.11
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Могилев
    Подключение РБ гибким шлангом или метал.
    РБ пластик 25л,выдержит?
     
  15. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    На Ваше усмотрение, работая преимущественно с металлом ставлю с системы на РБ минимум Ду20 (сталь), перелив - полимерные материалы, мет. пластик (не зарастает ржавчиной от присутствующих вод. паров).
    :faq: Не видя пластика:close:. Если Вы о температуре то она там может подняться до 100* в случае:
    -прозевали уровень воды в системе и котел закипел при неиправной автоматике на котле;
    - косячная система и неисправность термодатчика котла.
    Во всех остальных (штатных) случаях Т воды в РБ значительно ниже, чем в подаче СО.