1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Напорная аэрация или реагентное удаление железа, марганца? Выбор решения

Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем Pycha, 25.08.08.

  1. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.185
    Благодарности:
    5.759

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.185
    Благодарности:
    5.759
    Адрес:
    Москва
    Это потому, что не любят или не знают простых и дешёвых решений.
     
  2. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    815

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    Москва
    В документации по МЖФ тоже говорится: "МЖФ эффективно удаляет растворенные в воде железо с концентрацией до 50 мг/л и марганец с концентрацией до 2 мг/л при значениях рН ниже 6,0, низкой щелочности и высоком содержании углекислоты."

    А насчёт того, как ляжет кальцит - попробуйте и убедитесь. Он ляжет под АС мелкой фракции, про МС не говорю, МС сам может кальцит заменить, но МС ещё тяжелее, чем МЖФ.
     
  3. Andrey MGUTS
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8

    Andrey MGUTS

    Живу здесь

    Andrey MGUTS

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Calcite (кальцит)
    Поставщик – фирма Clack Corporation (США).
    Кальцит – природный карбонат кальция, используемый в фильтрах для нейтрализации кислотности и повышения рН. Растворяется в кислой среде, поэтому его необходимо периодически добавлять в фильтр. Наиболее эффективно применение этого материала при малых скоростях потока. Нейтрализация кислотности среды вызывает увеличение жесткости воды.
    Возможно совместное применение Саlcite и Corosex.
    Свойства:
    цвет – белый
    состав – CaCO3 – не менее 95%, MgCO3 – не более 3,0%
    размер гранул – 1,19–0,42 мм
    плотность – 1,44 г/см3
    коэффициент неоднородности Кн = 1,5
    твердость по шкале Мооса – 3,0.
    Условия применения:
    рН исходной воды – 5–7;
    высота фильтрующего слоя – 60–80 см;скорость фильтрования в рабочем режиме – 7,5–15 м/ч (3–6 GPM/ft2)
    скорость потока при обратной промывке – 20–30 м/ч (8–12 GPM/ft2)
    расширение слоя при обратной промывке – 35% объема слоя.


    Вообщем вот так... Высота слоя и небольшая скорость фильтрации. В баллоне 4872, наверно, его можно помшать)
     
  4. mf_
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174

    mf_

    Живу здесь

    mf_

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    776
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обычная высота слоя, обычная скорость фильтрации.

    ЗЫ. Имеет ли смысл полностью копипастить описание ради двух предложений? Не злоупотребляйте.
     
  5. Андр64
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Андр64

    Участник

    Андр64

    Участник

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А вообще есть разница, как и куда ляжет более тяжёлая фракция? Ведь очищаемая вода в любом случае пройдёт через их смесь.
    Как мне подсказали, тут большую роль играет скорость фильтрации (расход воды) и диаметр балона. Чем шире - тем лучше. Чем меньше водопотребление -тем лучше.
    И по поводу марганца. Если уж никто не знает точно, как убрать его в моём случае, то может быть он уберётся при установке умягчителя? Убить двух зайцев сразу. А то у меня общая жёсткость - 15,28.
    Кстати, как и рН - далеко не сахар.:)
     
  6. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    815

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    Москва
    Если ляжет ниже - эффекта не будет. Если выше или вперемешку - эффект должен быть. Сначала повышение рН, затем обезжелезивание.

    Как убрать марганец, см. пост #5

    Смягчать такую воду надо обязательно.
     
  7. aquaville
    Регистрация:
    01.04.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    14

    aquaville

    очистка воды от железа

    aquaville

    очистка воды от железа

    Регистрация:
    01.04.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Москва
    Андр64, в нашей практике было, что рН составляло 6,12 и железо при этом на выходе соответствовало норме. А вот вода с марганцем 0,53 мг/л не встречалась.
    Хотелось бы проверить нашу систему на Вашей воде. Согласны ли Вы на эксперимент?
     
  8. Андр64
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Андр64

    Участник

    Андр64

    Участник

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Согласен с Вами. А вот, скажем, ионообменная смола Lewatit S1467 не справится с марганцем в умягчителе?
     
  9. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    815

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    Москва
    Для удаления марганца я бы применил Гранион D-001
     
  10. Андр64
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Андр64

    Участник

    Андр64

    Участник

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сделал следующим образом:
    смешал 30 л Сорбента АС, 25 л Сорбента МС и 15 л Сорбента МСК.
    Вчера уже поздно промыл загрузку, позже вскипятил воду - всё в порядке, вода остаётся прозрачной, запаха нет изначально.
    Кстати, очень хорошо идёт обратная промывка по сравнению с МЖФ.
    На анализ отвезу через неделю. По результатам обязательно отпишусь.


    Вы можете привести данные по работе этой смолы? То есть предельные концентрации марганца и железа на входе, а может есть и другие критичные параметры? У меня много сульфатов.
    Сегодня мне очень порекомендовали Lewatit S1567 как смолу нового поколения вместо Lewatit S1467 именно для моего случая. Что можете подсказать и по этому поводу?
     
  11. Andre.voda
    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    815

    Andre.voda

    Живу здесь

    Andre.voda

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    815
    Адрес:
    Москва
    АС существенно легче взрыхляется, чем МЖФ.


    Чёрного цвета матрица, в этом новизна?
    Предназначена для удаления солей жесткости.
     
  12. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.185
    Благодарности:
    5.759

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.185
    Благодарности:
    5.759
    Адрес:
    Москва
    у Lewatit S1567 обменная ёмкость на 10% больше, чем у Lewatit S1467. Цвет действительно чёрный, а сульфаты не удаляет.
     
  13. Андр64
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2

    Андр64

    Участник

    Андр64

    Участник

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Нижний Новгород
    А что бы Вы посоветовали для удаления сульфатов?
     
  14. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.185
    Благодарности:
    5.759

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    12.185
    Благодарности:
    5.759
    Адрес:
    Москва
    Cульфаты убираются анионообменной смолой, но я бы вам этого делать не советовал. Вместо сульфатов (в пределах ПДК) в воде будет очень много хлоридов (выше ПДК).
     
  15. Andrey MGUTS
    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8

    Andrey MGUTS

    Живу здесь

    Andrey MGUTS

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.11
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    Видимо намеки не понятны, ладно, спрошу в лоб: Кальцит подмешивать автор топика в каком баллоне собрался и в каком количестве?