    Всем привет.
    Дымоход из нержавейки вн. диаметр 150, наружный 200, фирма Росинокс, горизонтальный участок 1 м. дальше тройник и 8 м. высота. Когда котел топится, то тяга отличная, а вот когда котел потух, то через некоторое время пропадает тяга, а точнее тяга идет в котельную (идет холодный воздух с улицы и появляется запах дегтя). Перед тем как растопить котел открываю входные двери и прожигаю газетой только после этого растапливаю.
    Почему такое может происходить и как можно исправить?
    У меня еще есть 0.5 м. трубы думаю удлинить, но не знаю поможет это или нет.
     

    Вложения:

    • дымоход1.JPG
    • дымоход2.JPG
    • дымоход3.JPG
  2. avirin
    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    avirin

    Живу здесь

    avirin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Почитал форум и вроде нашел причину пропадания тяги.

    Возможные причины обратной тяги:
    1. Низкий дымоход (ваш газовщик - просто глупость сморозил, или ни чего не понимает!)
    2. расположение в наружногй стене и недостаточное утепление;
    3. разобранный котел;
    4. Непонятные трубы в котельной;
    5. БОльшое помешение и ветровые потоки внутри.

    По моему мнению из 5 пунктов проблема из-за 5 пункта. В доме у меня пока стоит только одна входная дверь, остальных дверей еще нет, ни в котельную, ни в дом с веранды.
     
  3. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    Сталкивался у себя дома с подобной проблемой по пятому пункту, (только с газовым котлом). Это - реально и важно, и очень влияет на тягу, особенно если дом большой. Так что прежде чем лезть на крышу, попробуйте поставить дверь в котельную. Только также не забудьте, что необходимо обеспечить приток свежего воздуха в котельную, для нормальной работы котла.
     
  4. avirin
    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6

    avirin

    Живу здесь

    avirin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.07
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия
    Спасибо за ответ.
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Полагаю моя цитата...
    Так же больше склоняюсь к проблемам с необособленностью помещений.
     
  6. Олдерклан
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    Олдерклан

    Участник

    Олдерклан

    Участник

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Москва
    А еще можно чуток подогревать (хотя бы лампой накаливания) верхнюю часть дымохода внутри помещения. Нагрев трубы вызовет небольшую циркуляцию воздуха в правильном направлении. совет не мой, от профессионального истопника котельных.
     
  7. sterv
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    sterv

    Участник

    sterv

    Участник

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Воронеж
    А не может случайно быть то, что от котла изначально нужно было дымоход поднять вверх, а уже после делать колено и пускать трубу горизонтально. Это сугубо мое мнение, у меня сделано именно так. А на практике всю зиму толпился без проблем котел висманн витогас- 100. И еще, ставил на работе как то буржуйку в углу помещения, ну и чтоб не терять тепло, пустил дымоход через всю стену от выхода из буржуйки и до вреза в стену на высоту 1.6м наискось. Удачно протопился всего1 день, После начала коптить, дымить. Пришел приятель и подсказал, что от выхода из печки нужно поднимать трубу вверх, уже после врезать коленом в стену, переделал и уже три года с теплом и тягой никаких проблем.
     
  8. Обычный
    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759

    Обычный

    Живу здесь

    Обычный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.10
    Сообщения:
    940
    Благодарности:
    759
    Адрес:
    Московская область
    Совершенно правильное утверждение! Сначала - вверх! Так называемый " разгонный" участок. И длинной, (по-моему), не менее 0,5м.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Именно не менее 0,5 метра!
    Хотя для котлов с тягопрерывателем и другими данными в паспорте- цифры могут быть меньше.
     
  10. woobuch
    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10

    woobuch

    Участник

    woobuch

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    08.11.11
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Харьков
    Добрый день, форумчане! Вот недавно столкнулся с расчётом и постройкой дымохода. Котёл на твёрдом топливе с принудительным наддувом воздуха в топку. Диаметр дымоходного отверстия котла 220 мм, требуемая высота дымохода 8 м. Вопрос: можно ли уменьшить высоту дымохода на 1 м, при его диаметре 250 мм?
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Мое мнение - можно!
    Но только не должно быть других факторов влияющих на тягу.
     
  12. Казанетц
    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    39

    Казанетц

    Живу здесь

    Казанетц

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.12
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Иркутск
    Была такая проблема, лечение -провел трубу в доме, все отлично.(столб холодного воздуха слишком большой, то есть пробка, возникает сквозняк в теплое помещение...) Удачи.
     
  13. Timon351
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174

    Timon351

    Живу здесь

    Timon351

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    387
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    НСО, село Криводановка
    Столкнулся сегодня с подобной проблемой, спустился из дома в котельную, она у меня в подвале, и обнаружил большое скопление дыма. осенью и зимой все ОК было. Котел ТТ, труба кирпичная порядка 9 метров.
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Для выяснения причин нужны подробности о помещении, здании, котле и дымоходе...
    А лучше - провести обследование.
     
  15. Bvv174
    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    26

    Bvv174

    Живу здесь

    Bvv174

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.12
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Челябинск
    Уважаемые помогите советом, дом 100 кв/м 50+50 2 этажа два года жили на первом всё работало отлично ТТ котел водянное отопление закрытая СО. После вырезки проёма под лестницу на второй этаж возникла обратная тяга в дымоходе. Выход дымохода сделан в стену на уровне котла, потом подьём 8 м выше конька на 0,7 м, при открытии двери в котельной тяга появляется но не значительно при розжиге приходится открывать дверь в котельной но потом снижается в зависимости от горения. почитав инфу понял что устройство дымохода неправильное но почему это возникло при открытии проёма на второй этаж. До этого отопление было включено на 2 этаже тоже все работало как только вырезали проём возникла обратная тяга.