1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Горелка Baltur отрыв пламени

Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Advokat20, 04.04.12.

  1. Advokat20
    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Advokat20

    Новичок

    Advokat20

    Новичок

    Регистрация:
    04.04.12
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Горелка Baltur отрыв пламени
    Форумчане срочно нужна ваша помощь!
    Имеем горелку baltur bgn 200 dspgn me, после скачка напряжения вылетел блок MPA 22, был заказан новый, но он при его установке горелка начинает взрывается, подозрения что градусы открытия заслонок у него не верные, так как заказывался не у официального дилера, а у нас отсутствует информация по этим точкам. Люди дайте дельный совет, мы уже весь интернет перелопатили, а люди в гостинице мерзнут!
     
  2. Manag
    Регистрация:
    20.01.05
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    0

    Manag

    ПЭтрович

    Manag

    ПЭтрович

    Регистрация:
    20.01.05
    Сообщения:
    268
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Радонежье
    Пиши в личку, дам контакт.
     
  3. Peter Becker
    Регистрация:
    01.12.07
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    185

    Peter Becker

    Живу здесь

    Peter Becker

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.07
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    185
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте.
    Отрыв пламени происходит всегда при завышенной производительности вентилятора горелки. Скорость воздуха при которой пламя отрывается равно 0,37 метра в секунду.
    MfG P. Becker
     
  4. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    2.550

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    2.550
    Адрес:
    деревня Коврово
    Уважаемый Peter Becker, скорость отрыва 0,37 м. в сек. - скорость отрыва ламинарного пламени. Практически во всех горелках (99,99%) турбулентные пламена и скорость отрыва в наиболее часто используемых горелках - 15...20 м. в сек. В некоторых видах горелок, например скоростных горелках, скорость потока достигает 50м. в сек. (для потока в камере сгорания) и 150 м. в сек. для пламени на срезе сопла.
     

Смотрите также: