1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2

Детектор металла (проводки)

Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Андрей 203, 04.04.12.

  1. Gtk31
    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    834

    Gtk31

    Живу здесь

    Gtk31

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.14
    Сообщения:
    758
    Благодарности:
    834
    Мне не совсем понятно зачем вам детектор с большой глубиной. В панельке проводка уложена или по полым каналам в бетоне от пустотных коробок под потолком, либо по обычным неглубоким штробам. Полые каналы детектировать не надо. Достаточно освободить розетку, расчистить полость коробки и перетянуть кабель. А для обычной штробы сгодится любой попсовый детектор.
     
  2. Ingres
    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27

    Ingres

    Участник

    Ingres

    Участник

    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27
    Этот, тоже игрушка ?
     

    Вложения:

    • Mastech MS 6818.jpg
  3. Ingres
    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27

    Ingres

    Участник

    Ingres

    Участник

    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27
    Надо полки повесить. Поэтому и взял этого "Зубра", в надежде. А надежда оказалась ...) Посередине стены, у потолка, в хрущевках, есть коробки распаячные или как они еще там называются. В некоторых квартирах, эта крышку видно, у меня ее нет. Но этот "Зубр", в предполагаемом мною месте (под потолком), дает четкий сигнал, как раз посередине стены комнаты. А вот около розетки, где сверлить предполагаю, четкий сигнал в одном только месте - примерно 5 см влево от нее. Сверху розетки, сигнал есть, но средней паршивости - желтый и без звонка. Вот и ломаю голову, как провод идет - вверх к потолку, а потом к этой коробке или же к этой коробке, по диагонали (?) Попробую розетку раздербанить, может заветную дырочку удастся разглядеть)
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.829
    Благодарности:
    3.719

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.829
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Москва
    Конечно. Попробуйте с её помощью что то найти под 10 сантиметрами бетона.
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.829
    Благодарности:
    3.719

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.829
    Благодарности:
    3.719
    Адрес:
    Москва
    Хм. провода под 10 см бетона. Длина дюбеля - 6 см.
    :faq:
     
  6. Ingres
    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27

    Ingres

    Участник

    Ingres

    Участник

    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27
    10 см бетона, предполагаемая. Если быть еще более точным - "от фонаря". Искал информацию, про стены в хрущевках - получается, от 120 до 200. Сколько у меня - не знаю. И, как правильно было замечено, вряд ли провод, будут прятать в самую толщу стены. Где он там - ближе, дальше. Поэтому фокусы, могут любые. Ладно, схожу в церковь, а потом начну сверлить :pioner:
     
  7. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.320
    Благодарности:
    38.824

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.320
    Благодарности:
    38.824
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Строители могли проложить провода как угодно - и влево и вправо от розетки.
    С выключателями у двери подобная фигня- провод идет не вверх или вниз - а вбок к коробке двери, потом между коробкой и стеной поднимается вверх и уходит в потолок к светильнику.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.320
    Благодарности:
    38.824

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.320
    Благодарности:
    38.824
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Проверьте сначала то место где сверлить собираетесь детектором.
    Провода не проходят глубоко в стене.
     
  9. Ingres
    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27

    Ingres

    Участник

    Ingres

    Участник

    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27
    Около нужной мне розетки, четкий сигнал, красного цвета с зумером, в одной точке - слева от розетки, сантиметрах в пяти - только в одной точке. Сверху розетки, сигнал есть, но менее определенный - оранжевый цвет, без звука, причем плавающий, то есть. то нет. Пробовал вокруг выключателя света поискать, там такая же свистопляска - то есть, то нету. Вычитал в сети, чтобы усилить сигнал, надо подключить нагрузку. На розетке, это никак не отразилось - воткнул пылесос, а около выключателя (люстра), с включением света, сигнал детектора пропадал, а выключением, снова появлялся. Короче разберу я розетку и посмотрю в какую сторону провод уходит. Видимо все остальное, действительно танцы с бубном. пс Останусь живым, отпишусь здесь по результату "исследования". ппс Добрался до потолка. На стыке потолка и стены, точно напротив люстры, сильный постоянный сигнал. В этих местах, в хрущевках, не уверен в правильности названия - распределительная коробка в стене, даже крышки полукруглые привернуты. У меня замуровано, но, еще раз повторюсь, сильный постоянный сигнал. И вот тут, два варианта у проводки: 1) по диагонали, по прямой, от розетки; 2) сначала прямо вверх до потолка, а после вдоль верха стены к этой коробке. Аминь :pioner:
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.320
    Благодарности:
    38.824

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.320
    Благодарности:
    38.824
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Что то у вас какой какой то странный прибор. Что показывает - непонятно.
    Бош еще есть у меня - в принципе нормально показывает напряжение.
    И к тому что по ссылке тоже нет претензий.
    Конечно учитывая их возможности.
    ...
    Может вам другой прибор купить?
     
  11. Ingres
    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27

    Ingres

    Участник

    Ingres

    Участник

    Регистрация:
    02.05.21
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    27
    Посмотреть вложение 9382470
    Прибор, который "Зубр", не мой, взял на день поиграться. Никогда подобными не пользовался
    Смотрю на Mastech MS6818, вроде и обзоры есть, и отзывы хорошие. Хотя чуть выше, один товарищ, обозвал его игрушкой
     
  12. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.320
    Благодарности:
    38.824

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.320
    Благодарности:
    38.824
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вполне хороший прибор. Есть возможность и необходимость - можете купить.
    Конечно есть приборы лучше, но они и более дорогие.