8 метров от кухонной мойки до стояка, реально ли?

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kit_Piligrim, 03.04.12.

  1. fischotter
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6

    fischotter

    Участник

    fischotter

    Участник

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    h/d = 0.7 - это для "больших" труб (от DN150 и выше!). А здесь - DN50!
    И если мы бы все начинали со СНиПов, то нас всех бы здесь на было...:)
     
  2. fischotter
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6

    fischotter

    Участник

    fischotter

    Участник

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Для любителей удаленных от стояка сантехприборов: новинка HL905 от компании HL Hutterer & Lechner GmbH (воздушный клапан для скрытого монтажа)
    https://www.hlrus.com/video/video/detail.php?ID=6086
    Попробуйте, понравится! Особенно для труб DN75!
     
  3. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.416
    Благодарности:
    3.432

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.416
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У нас как-то больше 50 и 110
     
  4. fischotter
    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6

    fischotter

    Участник

    fischotter

    Участник

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Я в курсе! Про размер DN75 никто особенно и не знает, а зря: ими без доп. вентиляции можно отводить стоки от сантехприборов, находящихся на расстоянии до 4.5м от стояка...
     
  5. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.147
    Благодарности:
    19.417

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.147
    Благодарности:
    19.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На 75 трубах работают штаты, и на них вентиляция по их нормативам обязательна, и не просто обязательна а обязательна на каждый сантехприбор. На 75 - ю трубу у нас не рассчитан ни один сантехприбор.
     
  6. mikhailSerp
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mikhailSerp

    Участник

    mikhailSerp

    Участник

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста, будет ли без проблем работать такая схема канализации?
    Или всё таки лучше установить на кухню напорный насос и тянуть в стяжке по диагонали лежак D32-40 до центрального стояка?
    Общая протяженность трассы от кухонной мойки до центрального стояка - 7,5 м.
     

    Вложения:

    • Схема_канализации.jpg
  7. Капитан Поль
    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    470

    Капитан Поль

    Живу здесь

    Капитан Поль

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    2.089
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Все зависит от угла. Если это кухни, то нормально. Но делайте угол стока на всем протяжении трубы. Чтоб застоя не было ни где.
     
  8. mikhailSerp
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mikhailSerp

    Участник

    mikhailSerp

    Участник

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Да, в этой схеме получается выдержать угол минимум 3 см на 1 м.
    А стоит ли делать уклон круче?
     
  9. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.416
    Благодарности:
    3.432

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.416
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @mikhailSerp, я бы на поворотах ревизии поставил на всякий случай.
    А про наклон @Капитан Поль, правильно сказал. Перегибы не допускаются все должно идти под одним углом.
    3 см/ м это для 50 трубы.
    Про 75 не знаю, в нормативах нет.
    Воды у Вас серые, унитазов вроде не обнаружено.
    Раньше по СНиП 2.04.01-85 было написано:
    18.3. Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15 (за исключением
    ответвлений от приборов длиной до 1,5 м).

    В актуализированной редакции СП30.13330.2012 этот пункт опущен.
     
  10. mikhailSerp
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mikhailSerp

    Участник

    mikhailSerp

    Участник

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Могу ли я сделать уклон больше чем 3 см/1м на участке от кухонной мойки до перехода D50 в D75? Не будут ли стоки на повороте (изгибе) этого участка заполнять трубу?
    Сейчас канализация при равномерном уклоне от стояка приходит к кухонной мойке на отметку +220 мм от уровня чистого пола, а надо, насколько я понимаю, примерно +350 мм.
     
  11. mikhailSerp
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mikhailSerp

    Участник

    mikhailSerp

    Участник

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Что касается унитаза, то он располагается вот так.
     

    Вложения:

    • Схема_канализации 2.jpg
  12. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.416
    Благодарности:
    3.432

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.416
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Труба от унитаза и слив от моек на одном уровне в стояк входят?
     
  13. mikhailSerp
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mikhailSerp

    Участник

    mikhailSerp

    Участник

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
  14. mikhailSerp
    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    mikhailSerp

    Участник

    mikhailSerp

    Участник

    Регистрация:
    01.12.14
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Подскажите ещё один момент, пожалуйста.
    Слив от ванной лучше направить по короткому расстоянию (влево) или как есть, по длинной стороне?
     
  15. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.416
    Благодарности:
    3.432

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.416
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше как есть, если что, то можно подобраться к трубе от ванной.
    А слив унитаза и серых вод сделан косой крестовиной?
    крестовина.jpg