1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Глубина опирания плит перекрытия

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Саныч80, 03.04.12.

  1. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.127
    Благодарности:
    726

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.127
    Благодарности:
    726
    Адрес:
    Ростовская область
    По плитам ПК: рабочие чертежи 1.141-1 вып. 64
    П. 1.13 Глубина опирания не менее 90мм.
     
  2. sergunyavasilek
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    127

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    127
    Разработано конструкторами. Полагаю для газобетона это оптимальный вариант. Максимальная глубина обозначена в СП как 200 вроде бы (уточнчить!), дальше плита начинает работать на излом.
     

    Вложения:

    • PK_opiranie.jpg
  3. johnv250387
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    johnv250387

    Живу здесь

    johnv250387

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    А если плита длиной 12метров и толщиной 30см, опирание по 20см хватит?
     
  4. Sergey32RUS
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    75

    Sergey32RUS

    Живу здесь

    Sergey32RUS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Брянск
    Провисать будет сильно не рекомендуется такие!
     
  5. johnv250387
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    johnv250387

    Живу здесь

    johnv250387

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    тоесть провисать?) это заводские плиты ПБ 120-15 30см толщиной.
     
  6. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.828
    Благодарности:
    15.525

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.828
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    @johnv250387, стена из чего?
     
  7. johnv250387
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34

    johnv250387

    Живу здесь

    johnv250387

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    34
    Керамический блок и армопояс либо из бетона либо из кирпича
     
  8. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.828
    Благодарности:
    15.525

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.828
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Забутьте! Это не армопояс. :mad:Только ж\б!
    На ж\б опирать от 70 мм .
     
  9. вова 777
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10

    вова 777

    Живу здесь

    вова 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    10
    Наши минчане залили ж/б пояс и положили плиты на 30-70мм. (ранее описывал) Неприятное было ощущение. Пашу и его команду выгнал, снял плиты и залил сверху еще один пояс и завел уже на 10-12см.Жаль времени, денег и 95% всех бригад самоучек в нашей синеокой, которые не только могут что-либо посчитать, но хотя бы тогда заложить запас прочности. Сменил уже 4 бригады. У каждой косяки, не совместимые со строительством. На все вопросы отвечают: " выдержит" или любимое слово " А зачем?" Жаль, что нет миллионов - нанял бы контору с прорабом. К стати приглашал на аудит архитектора с лицензией - посмотрел, почесал затылок и сказал, что 30мм будет держать, ведь еще слой штукатурки будет. (на полном серьезе рассказывал про сетку на стенах) Вот такая печалька.
    Один пока вывод: Денег нет - либо сам строй, либо и начинать не стоит.
     
  10. big62
    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    33

    big62

    Живу здесь

    big62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Рязань-Псков
    Подскажите по плитам?

    Перекрываем фундамент с внутренней несущей стеной.
    Внизу - 300мм. армопояс 500мм. шириной, два ряда ФБС с нормальной перевязкой и без монтажных узлов, фбс вперемешку, внизу по углам 600, стены 500, кверху уже и на 400 перебрались (ну набрали б/у по сходной цене, слепили короче), сверху фбс ещё один армопояс 300х500, заодно и перепады боковые выровняли, отсечка, 4 ряда керамики, отсечка.

    Есть момент переживания по поводу укладки плит, сегодня сделал разметку, плиты по тупости раньше заказали...

    Получается по длинной наружной стенке опирание плиты будет 25-27см., по короткой 15-30см.
    Плиты ПK 53-15-8 AtV и ПK 30-15-8.

    Народ в видивах фсяких кладёт как попало, а некоторые говорят, что нельзя вообще длинную сторону опирать на фундамент, плюс заходы коротких стен нормируются...
    Что-то мне думается, что с моими тапочками и диванами этим плитам ничего не будет и на стену они деформацию ни какую не передадут.

    зы: сверху нагрузим 400мм. керамзитобетона, два этажа, перекрытие первого-второго этажа планируем облегчёнка. чердак по балкам, крыша - металлочерепица, общий размер фундамента 9х11м.
     
  11. keen_
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.243
    Благодарности:
    1.586

    keen_

    Консультант

    keen_

    Консультант

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.243
    Благодарности:
    1.586
    Нельзя, нормируются.

    Но если очень хочется - можно. Примеров я видел много. Обрушений по причине неправильной укладки не видел. С плитой безопалубочного формования сложнее - она более "нежная"... А если ПК...

    p. s. но я вам ничего не говорил.
     
  12. big62
    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    33

    big62

    Живу здесь

    big62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.16
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Рязань-Псков
    Спасибо!

    Мне два варианта, класть или нет, утром в 9-00 кран на объекте, строим себе, поэтому и косяки есть фсякие, проект на фундамент небольшой есть, геодезия есть, но с опиранием по длинной стене только сейчас заметил.
    По короткой стороне думаю нормально будет, тем более плита сурьёзная на вид...
     
  13. sergunyavasilek
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    127

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    127
    некоторые правы. Опирание длинной стороны на стену недопустимо. Плита спец. рассчитанна на то, что ее положат на опоры под короткими концами и она повиснет. Если плиты не влазят и длинный край приходится на стену - самое лучшее выбрать по этой стене выемку, чтобы плита не касалась стены. Шов потом заделывается мягкими утеплителями.
     
  14. sergunyavasilek
    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    127

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    sergunyavasilek

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.15
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    127
    Допишу, может кому пригодится, из моего опыта укладки плит.

    ДО укладки, посмотрите, есть ли у плит по короткому краю (снизу) некий бетонный облой. У меня вот был такой облой, и при укладке занимал порядочное место - до 10-15 мм. Т. е. при стыке плит (на средней стене например, при стандартном доме-пятистенке) получается помимо зазора, образованного самой формой плиты (трапеция, в разрезе если смотреть) еще и образуется зазор из-за облоя, который не дает положить плиты вплотную краями. Съезжает весь расчет, плита уезжает на внешнюю стену (а там некуда утеплитель будет класть!) и вообще - неприятно.
    Если такой облой есть - срезать болгаркой или отбить молотком ДО того как начнем укладывать. Можно конечно и в положении когда плита уже висит на стреле, это на любителя)
    У меня площадь опирания была большая, 180-200 мм, я срезать не стал, да и обратил внимание уже ближе к середине укладки... Но вот тем, кто что-то не то рассчитал и плита кладется на опоры по 50 мм эти 3 ...20 мм будут очень критичны.

    Вообще надо учитывать небольшие неровности краев плит по коротким сторонам, погрешности в 10 мм вполне норма. По длинной стороне - также были 3-4 плиты, который словно чуть дугой были (в горизонтальной плоскости). Отчего-почему не знаю, с завода с бумагами, но вот - бывает, тоже съедает сколько-то см, надо иметь ввиду, рассчитывая зазоры по длинному краю (не менее 20 мм вроде рекомендуется)
     
  15. timka3115
    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    39

    timka3115

    Участник

    timka3115

    Участник

    Регистрация:
    02.07.15
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    39
    Адрес:
    Пенза
    Подскажите пожалуйста, правильно ли я запроектировал узел опирания плит ПК на стены цокольного этажа выложенные из ФБС 24.6.3? Дом одноэтажный с мансардным этажом 10x8.8м. Стены дома - газоблок D500 B2.5 400мм оштукатуренные. Цокольный этаж перекрыт плитами ПК, первый этаж - деревянные балки. Крыша двухстатная, металлочерепица.
    Все размеры на чертеже в мм.

    P. S. Гидроизоляцию цоколя не стал включать в чертеж Capture.PNG